Bonjour,
Ma sonde actuelle marque une température extérieure supérieure de 5° lorsque je vais dans le menu de la commande filaire (code 41).
J'ai racheté une autre sonde réf : Thermistor, n° 065512J correspondant à la PAC AJTECH Daikin.
Cette nouvelle sonde indique la même valeur.
Le problème viendrait-il de la référence sonde ou bien d'une autre pièce défectueuse ?
La sonde est fixée sur une carte, réf : selva R109603-01.
Je précise que je suis toujours en attente de ma carte de puissance inverter PCB A2P ref : 690163P, donc carte actuelle HS (j'avais auparavant changé le moteur du ventilateur).
SI l'un d'entre vous a un éclairage à m'apporter, merci d'avance.
Cordialement, J Ch
Ma sonde actuelle marque une température extérieure supérieure de 5° lorsque je vais dans le menu de la commande filaire (code 41).
J'ai racheté une autre sonde réf : Thermistor, n° 065512J correspondant à la PAC AJTECH Daikin.
Cette nouvelle sonde indique la même valeur.
Le problème viendrait-il de la référence sonde ou bien d'une autre pièce défectueuse ?
La sonde est fixée sur une carte, réf : selva R109603-01.
Je précise que je suis toujours en attente de ma carte de puissance inverter PCB A2P ref : 690163P, donc carte actuelle HS (j'avais auparavant changé le moteur du ventilateur).
SI l'un d'entre vous a un éclairage à m'apporter, merci d'avance.
Cordialement, J Ch
21 février 2018 à 12:44
Réponse 1 du forum climatisation
Sonde thermique ext PAC Daikin RQZ71B9V3
Bonjour.
La seule chose que vous pouvez faire est d'effectuer une mesure manuelle avec un ohmmètre à différentes températures comme par exemple une à température ambiante, une autre à 0°C dans un bol avec de la glace donc proche du 0, et une dans la main env 32°C. Nous communiquer les valeurs.
Et donc du coup l’intérêt de changer cette sonde vous a donné quoi ? une panne ? un code défaut ?
Citation :Alors, comment vous déterminez cela ? Si l'ancienne sonde vous donne une température et que la nouvelle vous donne la mème chose, là il n'est pas possible que celle-ci vous donne une fausse information.
ma sonde actuelle marque une température extérieure supérieure de 5° lorsque je vais dans le menu de la commande filaire (code 41).
La seule chose que vous pouvez faire est d'effectuer une mesure manuelle avec un ohmmètre à différentes températures comme par exemple une à température ambiante, une autre à 0°C dans un bol avec de la glace donc proche du 0, et une dans la main env 32°C. Nous communiquer les valeurs.
Et donc du coup l’intérêt de changer cette sonde vous a donné quoi ? une panne ? un code défaut ?
21 février 2018 à 18:27
Réponse 2 du forum climatisation
Sonde thermique ext PAC Daikin RQZ71B9V3
Bonne soirée à toutes et à tous.
Quelle sonde avez-vous remplacée ?
En vous lisant j'ai l'impression qu'il s'agit de la sonde de température extérieure si oui, vous faites erreur car le mode 41 ne permet pas d'afficher sa valeur.
En attente de vos éclaircissements afin de mieux vous aider.
P. S. : il est préférable de remplacer le jeu entier des sondes.
Cordialement.
Quelle sonde avez-vous remplacée ?
En vous lisant j'ai l'impression qu'il s'agit de la sonde de température extérieure si oui, vous faites erreur car le mode 41 ne permet pas d'afficher sa valeur.
En attente de vos éclaircissements afin de mieux vous aider.
P. S. : il est préférable de remplacer le jeu entier des sondes.
Cordialement.
21 février 2018 à 18:57
Réponse 3 du forum climatisation
Sonde thermique ext PAC Daikin RQZ71B9V3
Bonjour à tous,
La sonde changée est celle qui relie à la carte de régulation de puissance.
Lorsque j'accède au menu par le code 41, je pensais que les relevés suivants :
00 : T° sonde extérieure
01 : T° de l'eau du circuit
02 : T° ambiante de la sonde intérieure.
Donc, à quoi correspondent ces valeurs ?
Y a-t-il une possibilité de ce connaitre la Température extérieure ?
Bien à vous. J Ch
La sonde changée est celle qui relie à la carte de régulation de puissance.
Lorsque j'accède au menu par le code 41, je pensais que les relevés suivants :
00 : T° sonde extérieure
01 : T° de l'eau du circuit
02 : T° ambiante de la sonde intérieure.
Donc, à quoi correspondent ces valeurs ?
Y a-t-il une possibilité de ce connaitre la Température extérieure ?
Bien à vous. J Ch