Problème PAC Saunier
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
5714
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème PAC Saunier
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Saunier qui ne marche pas bien 5 ans après son installation.
Le groupe est un Sanyo spwc256veh de 8 kW.
Après vérification de pleins de choses : sondes OK, carte UI change et OK, réseau eau OK, on a des doutes sur la carte UE.
Les symptômes : elle chauffe au-delà de 12 degrés extérieur mais en dessous elle commence à démarrer et s'arrête avec le psitt de l'inversion de la vanne 4 voies et puis elle fait ça en boucle.
Comme si quelque chose l'empêche de monter en fréquence.
J'ai une doc avec des valeurs de résistance à vérifier sur la carte HIC (hic+\hic-\UVW) mais je trouve des valeurs bizarres et qui évoluent pendant la mesure. Est-ce dû aux condensateurs je ne sais pas ?
Si quelqu’un a déjà eu ces symptômes n'hésitez pas.
Je vous remercie d avance.
À bientôt.
Cédric
J'ai une pompe à chaleur Saunier qui ne marche pas bien 5 ans après son installation.
Le groupe est un Sanyo spwc256veh de 8 kW.
Après vérification de pleins de choses : sondes OK, carte UI change et OK, réseau eau OK, on a des doutes sur la carte UE.
Les symptômes : elle chauffe au-delà de 12 degrés extérieur mais en dessous elle commence à démarrer et s'arrête avec le psitt de l'inversion de la vanne 4 voies et puis elle fait ça en boucle.
Comme si quelque chose l'empêche de monter en fréquence.
J'ai une doc avec des valeurs de résistance à vérifier sur la carte HIC (hic+\hic-\UVW) mais je trouve des valeurs bizarres et qui évoluent pendant la mesure. Est-ce dû aux condensateurs je ne sais pas ?
Si quelqu’un a déjà eu ces symptômes n'hésitez pas.
Je vous remercie d avance.
À bientôt.
Cédric
28 septembre 2019 à 13:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
28 septembre 2019 à 14:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
Merci de votre retour.
La charge initiale a été mis à 1,6 kg à la MES. (R410A)
Sur la doc, Saunier préconise 2 kg.
L'installateur a, a priori, retiré un peu en fonction de la longueur des tuyaux (11m).
Depuis 5 ans elle tourne sans problème avec cette charge.
On l'a vérifié dernièrement en la pesant, il y a toujours 1,6 kg.
Est-il possible qu'avec l'usure de l'ensemble le système demande plus de gaz ?
La surchauffe et le sous refroidissement ont été jugés bon lorsque la PAC fonctionne au-dessus de 12 degrés extérieur.
C'est pour ça que le dépanneur suspectait la carte extérieure mais je voudrais être sûr car elle coûte très chère.
Merci.
Merci de votre retour.
La charge initiale a été mis à 1,6 kg à la MES. (R410A)
Sur la doc, Saunier préconise 2 kg.
L'installateur a, a priori, retiré un peu en fonction de la longueur des tuyaux (11m).
Depuis 5 ans elle tourne sans problème avec cette charge.
On l'a vérifié dernièrement en la pesant, il y a toujours 1,6 kg.
Est-il possible qu'avec l'usure de l'ensemble le système demande plus de gaz ?
La surchauffe et le sous refroidissement ont été jugés bon lorsque la PAC fonctionne au-dessus de 12 degrés extérieur.
C'est pour ça que le dépanneur suspectait la carte extérieure mais je voudrais être sûr car elle coûte très chère.
Merci.
28 septembre 2019 à 16:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
Quelqu’un peut me dire si mes mesures de la carte hic sont correctes ?
Merci beaucoup.
Quelqu’un peut me dire si mes mesures de la carte hic sont correctes ?
Merci beaucoup.
30 septembre 2019 à 00:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour,
Pour mesurer la résistance d'une sonde, par exemple, il faut d'abord la déconnecter.
Cordialement.
Citation :Oui la présence de condensateurs ou d'autres résistances peut poser problème.
J'ai une doc avec des valeurs de résistance à vérifier sur la carte HIC (hic+\hic-\UVW) mais je trouve des valeurs bizarres et qui évoluent pendant la mesure. Est-ce dû aux condensateurs je ne sais pas
Pour mesurer la résistance d'une sonde, par exemple, il faut d'abord la déconnecter.
Cordialement.
30 septembre 2019 à 12:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
Merci de votre réponse.
En réalité j'ai complètement déconnecté la carte.
Du coup je ne sais pas comment faire pour prendre des mesures fiables en valeurs ohmiques.
Quelqu’un a déjà fait ça ?
Merci.
Merci de votre réponse.
En réalité j'ai complètement déconnecté la carte.
Du coup je ne sais pas comment faire pour prendre des mesures fiables en valeurs ohmiques.
Quelqu’un a déjà fait ça ?
Merci.
30 septembre 2019 à 17:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Carte UE Sanyo C256VEH
Bonjour,
Je pose une nouvelle question en lien avec un problème de PAC air eau.
J'aimerai vérifier la résistance de la carte HIC de l'UE comme préconisé ma doc.
Résistance entre HIC+/HIC-
HIC+ / U
Puis V et W et idem avec Hic-.
1er question : le + (rouge) du multimètre à mettre sur hic+ ou sur uvw ?
idem pour hic- ?
J'ai débranché la carte et je suis censé trouver des valeurs mais quand je mesure les valeurs ne sont pas stables.
Ça commence à une valeur puis ça évolue, est-ce normal ? Du coup je n'arrive pas à avoir la bonne valeur.
Je précise que je ne suis pas sûre qu'elle soit HS car la PAC fonctionne de temps en temps lorsque la température extérieure est au dessus de 10, petit bémol elle active l'appoint électrique via un Crouzet présent dans l'UI.
Puis démarre et s'arrête lorsque la température est en dessous.
Pas de code alarme malheureusement.
Merci pour vos retours.
CEDU13
Bonjour,
Je pose une nouvelle question en lien avec un problème de PAC air eau.
J'aimerai vérifier la résistance de la carte HIC de l'UE comme préconisé ma doc.
Résistance entre HIC+/HIC-
HIC+ / U
Puis V et W et idem avec Hic-.
1er question : le + (rouge) du multimètre à mettre sur hic+ ou sur uvw ?
idem pour hic- ?
J'ai débranché la carte et je suis censé trouver des valeurs mais quand je mesure les valeurs ne sont pas stables.
Ça commence à une valeur puis ça évolue, est-ce normal ? Du coup je n'arrive pas à avoir la bonne valeur.
Je précise que je ne suis pas sûre qu'elle soit HS car la PAC fonctionne de temps en temps lorsque la température extérieure est au dessus de 10, petit bémol elle active l'appoint électrique via un Crouzet présent dans l'UI.
Puis démarre et s'arrête lorsque la température est en dessous.
Pas de code alarme malheureusement.
Merci pour vos retours.
CEDU13
03 octobre 2019 à 22:35
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonsoir,
Personne n'a une idée ?
Merci.
Personne n'a une idée ?
Merci.
04 octobre 2019 à 22:49