J'ai une pompe à chaleur Daikin air/eau (réf EHVH 08S18CA3VF), depuis 2005.
Le souci c'est que j'ai une surconsommation électrique de la pompe à chaleur car le compresseur extérieur ne démarre pas à chaque fois, c'est le jeu de résistance qui prend la relève.
Pas de défaut sur la pompe à chaleur, lorsque je regarde l’état des actionneurs soit le compresseur est en OFF ou Chaud.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce défaut ?
Merci.
J'ai une pompe à chaleur Daikin air/eau (réf EHVH 08S18CA3VF), depuis 2005.
Le souci c'est que j'ai une surconsommation électrique de la pompe à chaleur car le compresseur extérieur ne démarre pas à chaque fois, c'est le jeu de résistance qui prend la relève.
Pas de défaut sur la pompe à chaleur, lorsque je regarde l’état des actionneurs soit le compresseur est en OFF ou Chaud.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce défaut ?
Merci.
27 octobre 2020 à 19:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Problème PAC Daikin compresseur
Bonjour,
Faites vérifier la charge de votre machine.
Cordialement.
Faites vérifier la charge de votre machine.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 20:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Problème PAC Daikin compresseur
Bonjour,
Si vos résistances prennent le relais c'est qu'il y a forcément un problème sur le circuit frigorifique.
Est-ce que vous venez de la démarrer ou ça fait déjà un moment qu'elle tourne en chauffage ?
Fait-elle de l'ECS aussi ?
Quel modèle de télécommande avez-vous ?
Cordialement.
Si vos résistances prennent le relais c'est qu'il y a forcément un problème sur le circuit frigorifique.
Est-ce que vous venez de la démarrer ou ça fait déjà un moment qu'elle tourne en chauffage ?
Fait-elle de l'ECS aussi ?
Quel modèle de télécommande avez-vous ?
Cordialement.
28 octobre 2020 à 21:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Problème PAC Daikin compresseur
Bonjour,
Le modèle de télécommande est EKRUCBL1.
Cela fait un moment qu'elle tourne en chauffage (1 mois), je me suis aperçu de ce dysfonctionnement à cause de ma facture EDF, en moyenne la PAC a une consommation de 14kW par jour, et sans aucune action de ma part, le lendemain elle ne consomme que 5kW.
Oui, elle fait l'ECS, mais le groupe extérieur ne démarre pas à chaque fois, mais j'ai de l'eau chaude grâce aux résistances, et je n'ai aucun défaut.
Cordialement.
Le modèle de télécommande est EKRUCBL1.
Cela fait un moment qu'elle tourne en chauffage (1 mois), je me suis aperçu de ce dysfonctionnement à cause de ma facture EDF, en moyenne la PAC a une consommation de 14kW par jour, et sans aucune action de ma part, le lendemain elle ne consomme que 5kW.
Oui, elle fait l'ECS, mais le groupe extérieur ne démarre pas à chaque fois, mais j'ai de l'eau chaude grâce aux résistances, et je n'ai aucun défaut.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 21:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Problème PAC Daikin compresseur
Bonjour.
Je reviens vers vous pour mon problème de démarrage de groupe extérieur.
Est-il possible que la carte de contrôle de la commande du groupe extérieur est un problème, mais que sur mon affichage je n'ai aucun défaut qui apparaisse ?
Cordialement.
Je reviens vers vous pour mon problème de démarrage de groupe extérieur.
Est-il possible que la carte de contrôle de la commande du groupe extérieur est un problème, mais que sur mon affichage je n'ai aucun défaut qui apparaisse ?
Cordialement.
05 novembre 2020 à 19:44