Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2820
Question forum dépannage climatisation : Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Bonjour à vous tous.
J'ai un problème pour reconnecter une climatisation Alpatec pap en console.
Le démontage s'est bien passé, la bague inférieure était un peu raide, j'ai appliqué dégrippant et réussi à la faire glisser quand même vers le bas et la crosse est sortie.
Quelques mois plus tard j'ai voulu la réinstaller.
Le problème actuel est que la crosse ne se connecte plus.
J'ai l'impression que les bagues de la crosse ne rentrent pas complètement dans les clips de l'unité extérieure et j'ai une fuite de gaz.
De plus je ne peux pas rabattre le crochet de verrouillage.
Sur la crosse le ressort ne bougeait pas j'ai appliqué du dégrippant et enfin le ressort re-fonctionne mais je pense que les bagues ne descendent pas lorsque je rabats le crochet de verrouillage.
Est-ce que les bagues doivent descendre ?
Est-ce démontable au niveau de la crosse (car j'ai le bouchon d'origine et il ressemble à la crosse) ou est-ce que l'on peut modifier la connexion en faisant appel à un professionnel.
En attente de vos réponses.
Bonne journée.
P. S. : Je peux vous fournir photo si besoin pour comprendre mon problème.
J'ai un problème pour reconnecter une climatisation Alpatec pap en console.
Le démontage s'est bien passé, la bague inférieure était un peu raide, j'ai appliqué dégrippant et réussi à la faire glisser quand même vers le bas et la crosse est sortie.
Quelques mois plus tard j'ai voulu la réinstaller.
Le problème actuel est que la crosse ne se connecte plus.
J'ai l'impression que les bagues de la crosse ne rentrent pas complètement dans les clips de l'unité extérieure et j'ai une fuite de gaz.
De plus je ne peux pas rabattre le crochet de verrouillage.
Sur la crosse le ressort ne bougeait pas j'ai appliqué du dégrippant et enfin le ressort re-fonctionne mais je pense que les bagues ne descendent pas lorsque je rabats le crochet de verrouillage.
Est-ce que les bagues doivent descendre ?
Est-ce démontable au niveau de la crosse (car j'ai le bouchon d'origine et il ressemble à la crosse) ou est-ce que l'on peut modifier la connexion en faisant appel à un professionnel.
En attente de vos réponses.
Bonne journée.
P. S. : Je peux vous fournir photo si besoin pour comprendre mon problème.
02 juillet 2015 à 08:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Bonjour lg66.
Vous n'avez pas donné suite à votre question sur le forum électricité :
Branchement tableau électrique secondaire
Vous n'avez pas donné suite à votre question sur le forum électricité :
Branchement tableau électrique secondaire
02 juillet 2015 à 08:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Bonjour.
Si votre système correspond à ma photo, il faut, sur l'UE, pousser assez fort vers la gauche la bague noire pour que le connecteur mobile entre correctement, et ce n'est pas très facile à faire tout seul, surtout si les pièces ont vieilli (saleté, corrosion...).
Si c'est un autre système, alors oui, une photo serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre système correspond à ma photo, il faut, sur l'UE, pousser assez fort vers la gauche la bague noire pour que le connecteur mobile entre correctement, et ce n'est pas très facile à faire tout seul, surtout si les pièces ont vieilli (saleté, corrosion...).
Si c'est un autre système, alors oui, une photo serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2015 à 09:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Bonjour,
Regardez l'image en pièce jointe pour raccorder votre climatiseur.
Attention ce n'est pas parce-que c'est un "PAP" qu'il faut le démonter et le remonter à chaque saison !
Un climatiseur n'est pas censé bouger, sinon vous risquer de pincer, casser un tuyau et de perdre du gaz à chaque connexion/déconnexion.
Cordialement,
Paul.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Regardez l'image en pièce jointe pour raccorder votre climatiseur.
Attention ce n'est pas parce-que c'est un "PAP" qu'il faut le démonter et le remonter à chaque saison !
Un climatiseur n'est pas censé bouger, sinon vous risquer de pincer, casser un tuyau et de perdre du gaz à chaque connexion/déconnexion.
Cordialement,
Paul.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
02 juillet 2015 à 11:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Merci pour vos réponses.
Le système correspond à celui donné par paulmarie sauf que le système est vertical.
Lorsque je fais coulisser la bague vers le bas du coup celle-ci coulisse.
Je rentre la crosse venant de l'unité intérieure et c'est à ce moment là que je n'arrive pas à rabattre la bague sur la crosse et du coup je ne peux rabattre la crosse pour verrouiller.
Je retenterai tout cela samedi.
Je vous tiens informé, merci pour vos réponses.
Le système correspond à celui donné par paulmarie sauf que le système est vertical.
Lorsque je fais coulisser la bague vers le bas du coup celle-ci coulisse.
Je rentre la crosse venant de l'unité intérieure et c'est à ce moment là que je n'arrive pas à rabattre la bague sur la crosse et du coup je ne peux rabattre la crosse pour verrouiller.
Je retenterai tout cela samedi.
Je vous tiens informé, merci pour vos réponses.
02 juillet 2015 à 12:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Je pense que vous n'avez pas dû enfoncer la crosse assez loin avant de ramener la bague et rabattre le levier. Je crois me rappeler qu'il faut vraiment appuyer de toutes ses forces.
02 juillet 2015 à 13:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème de connexion climatiseur Alpatec pap
Bonsoir. En effet c'est assez costaud comme manipulation.
02 juillet 2015 à 20:35