Question Forum Climatisation : Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Bonjour.
Je vais faire installer dans ma maison une unité extérieure : RAS-2.5WHVRP1 et une unité intérieure avec ECS : RWD-2.5RW1E-220S Hitachi.
J'ai installé 2 compteurs d’énergie (une pour l'unité intérieure l'autre pour l'unité extérieure) dans mon tableau électrique.
Je souhaiterai les raccorder à la PAC pour qu'elle m'affiche le conso sur la télécommande.
L'unité intérieure a un bornier pour y connecter des 2 compteurs (Entrée 7).
La notice dit qu'on peut utiliser cette entrée pour mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE) ou deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE). La PAC n'ayant qu'un seul bornier, comment connecter les 2 compteurs : en parallèle ou en série (je dirai en parallèle) ? mais dans ce cas comment la PAC "devine" si l’impulsion vient de la conso de l'UI ou du GE ?
Merci.
Je vais faire installer dans ma maison une unité extérieure : RAS-2.5WHVRP1 et une unité intérieure avec ECS : RWD-2.5RW1E-220S Hitachi.
J'ai installé 2 compteurs d’énergie (une pour l'unité intérieure l'autre pour l'unité extérieure) dans mon tableau électrique.
Je souhaiterai les raccorder à la PAC pour qu'elle m'affiche le conso sur la télécommande.
L'unité intérieure a un bornier pour y connecter des 2 compteurs (Entrée 7).
La notice dit qu'on peut utiliser cette entrée pour mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE) ou deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE). La PAC n'ayant qu'un seul bornier, comment connecter les 2 compteurs : en parallèle ou en série (je dirai en parallèle) ? mais dans ce cas comment la PAC "devine" si l’impulsion vient de la conso de l'UI ou du GE ?
Merci.
18 août 2022 à 11:02
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Bonjour.
Par curiosité, j'ai lu.
1) une notice d'installation Hitachi :
Je pense que sur cette PAC, le contact sec d'un compteur extérieur devrait être relié entre 21 et 16 (commun) et il devrait supporter 230 Vac.
Électriquement, un second contact devrait être relié en parallèle sur le premier et avoir le même ratio (ex : 1000 impulsions par kWh). Reste effectivement une question : 2 impulsions simultanées risquent d'être comptées pour une seule... comment éviter ce risque d'erreur de comptage par défaut ?
Par curiosité, j'ai lu.
1) une notice d'installation Hitachi :
Citation :2) le sujet "Quel Réglage Yutaki avec radiateurs" sur forumconstruire.
borne 21 Entrée 7 (mesureur de puissance)
La mesure de la véritable consommation d'énergie peut se faire en connectant un mesureur de puissance externe. Le nombre d'impulsions du mesureur de puissance est une variable qui doit être réglée. Ainsi, chaque entrée d'impulsion est ajoutée au mode de fonctionnement correspondant (fonctionnement chauffage, refroidissement, ECS). Deux options possibles :
- Un mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE).
- Deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE).
Je pense que sur cette PAC, le contact sec d'un compteur extérieur devrait être relié entre 21 et 16 (commun) et il devrait supporter 230 Vac.
Électriquement, un second contact devrait être relié en parallèle sur le premier et avoir le même ratio (ex : 1000 impulsions par kWh). Reste effectivement une question : 2 impulsions simultanées risquent d'être comptées pour une seule... comment éviter ce risque d'erreur de comptage par défaut ?
18 août 2022 à 15:47
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Bonjour.
J'ai la même analyse que vous.
Le risque n'est pas d’avoir 2 impulsions exactement au même moment mais plutôt d'avoir les 2 unités qui consomment donc les 2 compteurs vont générer des impulsions, la PAC ne saura discriminer si c'est une impulsion de l'UI ou du groupe extérieur (mais c'est peut-être ce que vous vouliez dire).
Peut-être que la PAC ne fait fonctionner qu'une seule des 2 unités à la fois comme cela quand elle reçoit une impulsion elle sait qui est le consommateur...
J'ai la même analyse que vous.
Le risque n'est pas d’avoir 2 impulsions exactement au même moment mais plutôt d'avoir les 2 unités qui consomment donc les 2 compteurs vont générer des impulsions, la PAC ne saura discriminer si c'est une impulsion de l'UI ou du groupe extérieur (mais c'est peut-être ce que vous vouliez dire).
Peut-être que la PAC ne fait fonctionner qu'une seule des 2 unités à la fois comme cela quand elle reçoit une impulsion elle sait qui est le consommateur...
18 août 2022 à 16:16
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Bonjour.
Faudrait voir l'affichage de kWh externes proposé par Hitachi, sans doute est-il global (UE +UI), le but final étant de calculer un rendement, non ?
Sauf erreur de ma part, les consommateurs sont ici : UE : compresseur, UI : circulateur eau et chauffage additionnel (effet joule
).
Faudrait voir l'affichage de kWh externes proposé par Hitachi, sans doute est-il global (UE +UI), le but final étant de calculer un rendement, non ?
Sauf erreur de ma part, les consommateurs sont ici : UE : compresseur, UI : circulateur eau et chauffage additionnel (effet joule
).19 août 2022 à 13:35
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Bonjour,
Il y a aussi un ballon d'eau chaude dans l'unité intérieure avec des résistances qui sont activables, c'est cette partie que je voudrai bien dissocier : le chauffage d'un côté et l'ECS de l'autre.
Je pense qu'en fait la PAC ne saura pas le faire, ce qu'elle veut en entrée c'est 1 ou 2 power meter pour avoir la conso globale de la PAC.
Mais à lire d'autres forums, l'entrée power meter de cette PAC est nulle car c'est du 230v et les compteurs d'énergie du commerce acceptent moins de 100V.
Ça oblige à passer par un relais statique...
Ça devient une usine à gaz. Bizarre ce choix d'Hitachi.
Il y a aussi un ballon d'eau chaude dans l'unité intérieure avec des résistances qui sont activables, c'est cette partie que je voudrai bien dissocier : le chauffage d'un côté et l'ECS de l'autre.
Je pense qu'en fait la PAC ne saura pas le faire, ce qu'elle veut en entrée c'est 1 ou 2 power meter pour avoir la conso globale de la PAC.
Mais à lire d'autres forums, l'entrée power meter de cette PAC est nulle car c'est du 230v et les compteurs d'énergie du commerce acceptent moins de 100V.
Ça oblige à passer par un relais statique...
Ça devient une usine à gaz. Bizarre ce choix d'Hitachi.
19 août 2022 à 16:53
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Bonjour
En fait ma PAC faut aussi ECS, donc je pensais qu'elle dissocierait le chauffage et la production d’ECS. Mais elle ne doit pas le faire, elle attend la conso globale de la PAC c'est pour ça qu'en mettant en parallèle les 2 power meter elle va voir la somme de conso.
De toute façon je viens de voir dans l'autre forum qu'elle attend une impulsion de 230V ce qui est non compatible des power meter du commerce (à moins d'ajouter transistor et relais statique...) Bizarre ce choix d'hitachi !
En fait ma PAC faut aussi ECS, donc je pensais qu'elle dissocierait le chauffage et la production d’ECS. Mais elle ne doit pas le faire, elle attend la conso globale de la PAC c'est pour ça qu'en mettant en parallèle les 2 power meter elle va voir la somme de conso.
De toute façon je viens de voir dans l'autre forum qu'elle attend une impulsion de 230V ce qui est non compatible des power meter du commerce (à moins d'ajouter transistor et relais statique...) Bizarre ce choix d'hitachi !
19 août 2022 à 16:57
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Chez Schneider, je vois par exemple le compteur monophasé A9MEM2105 dont la sortie impulsion est compatible 230Vac, à confirmer.
19 août 2022 à 17:16
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Vous la trouvez où cette info ? je ne trouve rien dans les datasheets (j'ai actuellement des A9MEM2055).
19 août 2022 à 18:01
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Sur www.se.com
A9MEM2055 : effectivement je n'ai pas trouvé les caractéristiques du contact 20-21
A9MEM2105 : contact NO - 18 mA/24Vcc - 100mA/230Vca.
A9MEM2055 : effectivement je n'ai pas trouvé les caractéristiques du contact 20-21
A9MEM2105 : contact NO - 18 mA/24Vcc - 100mA/230Vca.
19 août 2022 à 20:15
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
Dans le manuel du 2055 je viens de trouver ça :
L’appareil est équipé d’une sortie à impulsions isolée optiquement du circuit intérieur. L’appareil génère des impulsions proportionnelles à la consommation mesurée pour la lecture à distance ou les mesures de précision. La sortie à impulsions est une sortie à transistor à collecteur ouvert qui nécessite une source de tension externe pour fonctionner correctement. Cette source externe doit fournir une tension (Ui) de moins de 27 V CC. Le courant commutable maximal (Imax) est de 100 mA. Pour raccorder la sortie à impulsions, reliez 5-27 V CC au connecteur 20 (collecteur) et le fil de signal (S) au connecteur 21 (émetteur).
Donc le A9mem2055 ne convient pas, alors que le 2205 oui.
L’appareil est équipé d’une sortie à impulsions isolée optiquement du circuit intérieur. L’appareil génère des impulsions proportionnelles à la consommation mesurée pour la lecture à distance ou les mesures de précision. La sortie à impulsions est une sortie à transistor à collecteur ouvert qui nécessite une source de tension externe pour fonctionner correctement. Cette source externe doit fournir une tension (Ui) de moins de 27 V CC. Le courant commutable maximal (Imax) est de 100 mA. Pour raccorder la sortie à impulsions, reliez 5-27 V CC au connecteur 20 (collecteur) et le fil de signal (S) au connecteur 21 (émetteur).
Donc le A9mem2055 ne convient pas, alors que le 2205 oui.
20 août 2022 à 16:47
Réponse 10 du forum climatisation-climatiseur
Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi
J'ai récupéré la Doc de ma PAC il indique que le compteur A9MEM2105 convient ! C'est commandé.
22 août 2022 à 20:49