Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9179
Questions Forum Dépannage Climatisation : Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4
Bonjour.
Suite à une coupure EDF, les quatre splits à l'intérieur sont éteints.
Après ouverture de l'unité, les fusibles sont OK, le voyant alimentation de la carte RR ZK 2280 est éteint ainsi que la série de LEDS (voir photos jointes). Le STR-L451 est hors service.
Après changement du STR-L451, toujours rien n'est allumé.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Suite à une coupure EDF, les quatre splits à l'intérieur sont éteints.
Après ouverture de l'unité, les fusibles sont OK, le voyant alimentation de la carte RR ZK 2280 est éteint ainsi que la série de LEDS (voir photos jointes). Le STR-L451 est hors service.
Après changement du STR-L451, toujours rien n'est allumé.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 janvier 2024 à 17:38
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4
Bonjour.
Vérifier l'alimentation 230v au tableau.
Vérifier l'alimentation 230v au tableau.
03 janvier 2024 à 18:07
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4
Bonjour.
Le 230 v arrive bien sur la carte.
Le 230 v arrive bien sur la carte.
03 janvier 2024 à 18:43
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4
Bonjour.
Si aucune led allumée, risque que la carte soit HS ou voir éventuellement réparable.
Si aucune led allumée, risque que la carte soit HS ou voir éventuellement réparable.
06 janvier 2024 à 18:44
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4
Bonjour.
La 1ère chose à faire est de mesurer la tension sur les couples de fils qui partent vers les 4 UI. Vous devez lire environ 35V continus. Si 0V sur les 4 couples (ou 2), alors la carte d'alimentation des UI est HS, ça arrive souvent chez Hitachi. Cette carte arrive sur la grande sur un connecteur à 4 fils, CN8 ; vous pouvez aussi mesurer 2 x 35V à cet endroit. Elle porte 2 entités identiques, une pour 2 UI.
A vous, Dom.
La 1ère chose à faire est de mesurer la tension sur les couples de fils qui partent vers les 4 UI. Vous devez lire environ 35V continus. Si 0V sur les 4 couples (ou 2), alors la carte d'alimentation des UI est HS, ça arrive souvent chez Hitachi. Cette carte arrive sur la grande sur un connecteur à 4 fils, CN8 ; vous pouvez aussi mesurer 2 x 35V à cet endroit. Elle porte 2 entités identiques, une pour 2 UI.
A vous, Dom.
13 janvier 2024 à 11:11