Panne PAC Sanyo CMRV 3144EH04
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
2278
Question forum climatisation : Panne PAC Sanyo CMRV 3144EH04
Bonjour.
Depuis 5 ans que nous avons installé ces PAC Sanyo aucun souci et là problème, ça a commencé par se mettre à clignoter rouge sur les unités intérieures donc extinction avec la télécommande et remise en route, ça repart deux trois jours après rebelote mais là le disjoncteur 20A saute, je remets le disjoncteur, il reste enclenché, je remets en route les UI et le clignotement rouge et l'UE ne veut plus démarrer.
De ce fait j'appelle un frigoriste et là diagnostic, d'après lui, carte HS mais le problème c'est qu'il me dit que ça ne se fait plus. Pourriez-vous m’éclairer sur une éventuelle réparation et quelle est la marche à suivre ?
Je pense que la panne serait la même que marielle54 en plus avec le même matériel, carte POW-CMV4A.
Depuis 5 ans que nous avons installé ces PAC Sanyo aucun souci et là problème, ça a commencé par se mettre à clignoter rouge sur les unités intérieures donc extinction avec la télécommande et remise en route, ça repart deux trois jours après rebelote mais là le disjoncteur 20A saute, je remets le disjoncteur, il reste enclenché, je remets en route les UI et le clignotement rouge et l'UE ne veut plus démarrer.
De ce fait j'appelle un frigoriste et là diagnostic, d'après lui, carte HS mais le problème c'est qu'il me dit que ça ne se fait plus. Pourriez-vous m’éclairer sur une éventuelle réparation et quelle est la marche à suivre ?
Je pense que la panne serait la même que marielle54 en plus avec le même matériel, carte POW-CMV4A.
14 janvier 2014 à 20:43
Dépannage pompe à chaleur 1
Panne PAC Sanyo CMRV 3144EH04
Bonjour.
Il y a des chances pour que ce soit effectivement la même panne. Dans ce cas allez directement au test de l'IGBT. La question 1944 (que vous avez sûrement parcourue) vous indiquera où le trouver (composant 4 du post 43) et comment faire (posts 74 et suivants). Inutile de le dessouder pour le mesurer. Bien évidemment, couper le courant auparavant!!
Cordialement, Dom.
Il y a des chances pour que ce soit effectivement la même panne. Dans ce cas allez directement au test de l'IGBT. La question 1944 (que vous avez sûrement parcourue) vous indiquera où le trouver (composant 4 du post 43) et comment faire (posts 74 et suivants). Inutile de le dessouder pour le mesurer. Bien évidemment, couper le courant auparavant!!
Cordialement, Dom.
14 janvier 2014 à 22:54
Dépannage pompe à chaleur 2
Panne PAC Sanyo CMRV 3144EH04
Bonjour.
Je ne comprends pas de trop la façon de le tester car quand je positionne mon testeur sur les broches de l'IGBT j'ai des valeurs qui s'affichent il ne reste pas à 000.
Je ne comprends pas de trop la façon de le tester car quand je positionne mon testeur sur les broches de l'IGBT j'ai des valeurs qui s'affichent il ne reste pas à 000.
15 janvier 2014 à 06:45
Dépannage pompe à chaleur 3
Panne PAC Sanyo CMRV 3144EH04
Bonjour.
Si vous ne lisez pas 0 entre 2 des 3 broches (3 mesures en tout), c'est que le problème ne vient pas de lui. Quand vous mettez le courant au disjoncteur, l'appareil charge ses condensateurs à courant modéré à travers une résistance. Quand la haute tension est établie, alors l'alim se met en marche, ce qui fait coller le relais qui va permettre un fonctionnement de puissance. Si un court-circuit empêche la haute tension de monter, alors le fonctionnement sera impossible, entre autres parce que l'alim ne pourra pas démarrer. Chez quelques internautes, le problème était l'IGBT, mais cela peut être autre chose chez vous. Par exemple le moteur de ventilateur de l'UE. Quand votre disjoncteur a sauté, c'est parce que le court-circuit est apparu alors que le relais était collé, et que du coup le secteur pouvait fournir un très fort courant dans le court-circuit.
Manips suggérées : mettez le courant et mesurez la haute tension aux bornes des gros condensateurs. Si inférieure à 30V DC (normalement 320/350V), arrêtez le courant et débranchez le connecteur du ventilo, CN04, qui est entre un gros condo et le coin de la carte. Remettez le courant et re-mesurez la haute tension. Si elle est bonne (un clic de relais se sera fait entendre), c'est le ventilo qui a son électronique HS. Sinon, on avisera.
Cordialement, Dom.
Si vous ne lisez pas 0 entre 2 des 3 broches (3 mesures en tout), c'est que le problème ne vient pas de lui. Quand vous mettez le courant au disjoncteur, l'appareil charge ses condensateurs à courant modéré à travers une résistance. Quand la haute tension est établie, alors l'alim se met en marche, ce qui fait coller le relais qui va permettre un fonctionnement de puissance. Si un court-circuit empêche la haute tension de monter, alors le fonctionnement sera impossible, entre autres parce que l'alim ne pourra pas démarrer. Chez quelques internautes, le problème était l'IGBT, mais cela peut être autre chose chez vous. Par exemple le moteur de ventilateur de l'UE. Quand votre disjoncteur a sauté, c'est parce que le court-circuit est apparu alors que le relais était collé, et que du coup le secteur pouvait fournir un très fort courant dans le court-circuit.
Manips suggérées : mettez le courant et mesurez la haute tension aux bornes des gros condensateurs. Si inférieure à 30V DC (normalement 320/350V), arrêtez le courant et débranchez le connecteur du ventilo, CN04, qui est entre un gros condo et le coin de la carte. Remettez le courant et re-mesurez la haute tension. Si elle est bonne (un clic de relais se sera fait entendre), c'est le ventilo qui a son électronique HS. Sinon, on avisera.
Cordialement, Dom.
15 janvier 2014 à 12:15