Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4398
Question Forum Climatisation : Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Bonsoir.
J'ai un souci avec un groupe extérieur Thermoseme TE90A la led 301 et 302 clignote rouge en même temps 2 fois et la led 304 clignote vert 4 fois.
Est-ce que quelqu’un connait à quel défaut ça correspond ?
Cordialement.
J'ai un souci avec un groupe extérieur Thermoseme TE90A la led 301 et 302 clignote rouge en même temps 2 fois et la led 304 clignote vert 4 fois.
Est-ce que quelqu’un connait à quel défaut ça correspond ?
Cordialement.
04 décembre 2017 à 18:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim
Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Bonjour.
Cette machine est en fait une Hitachi RAM72 qui peut alimenter jusqu'à 4 UI. 4 flashes sur la 304 signifie un problème de communication avec l'UI 4. Souvent c'est parce que l'UI n'est plus alimentée.
Quelles sont les sorties utilisées chez vous? Sachant qu'un alimentation dans l'UE donne du 35V DC aux UI 1 et 2, et une autre aux UI 3 et 4. Mesurez ces tensions en sortie d'UE, sur le bornier.
Cordialement, Dom.
Cette machine est en fait une Hitachi RAM72 qui peut alimenter jusqu'à 4 UI. 4 flashes sur la 304 signifie un problème de communication avec l'UI 4. Souvent c'est parce que l'UI n'est plus alimentée.
Quelles sont les sorties utilisées chez vous? Sachant qu'un alimentation dans l'UE donne du 35V DC aux UI 1 et 2, et une autre aux UI 3 et 4. Mesurez ces tensions en sortie d'UE, sur le bornier.
Cordialement, Dom.
04 décembre 2017 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim
Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Bonjour,
J'utilise les sorties 1-2-3 sur la sortie 4 je n'ai pas UI de connecté.
Cordialement.
J'utilise les sorties 1-2-3 sur la sortie 4 je n'ai pas UI de connecté.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 13:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim
Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Bonjour.
Il est possible que la carte UE ait buggé.
Faire un essai. Couper le courant UI/UE 10 minutes puis le remettre.
Il est possible que la carte UE ait buggé.
Faire un essai. Couper le courant UI/UE 10 minutes puis le remettre.
05 décembre 2017 à 17:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim
Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Bonsoir.
Déjà fait plusieurs fois mais même résultat.
J'ai laissé le courant et laissé faire, et les UI se sont mises à clignoter rouge 4 fois.
Cordialement.
Déjà fait plusieurs fois mais même résultat.
J'ai laissé le courant et laissé faire, et les UI se sont mises à clignoter rouge 4 fois.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 19:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim
Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Bonjour.
Donc la LD304, ce n'est pas anormal. Je voulais explorer cette piste avant une autre moins sympa.
Allez en question 4372, PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10 et ouvrez le pdf disponible en réponse 5. Vous y verrez l'autre piste (carte ISPM et compresseur), et comment investiguer sur l'ISPM.
Bonne chance, Dom.
Donc la LD304, ce n'est pas anormal. Je voulais explorer cette piste avant une autre moins sympa.
Allez en question 4372, PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10 et ouvrez le pdf disponible en réponse 5. Vous y verrez l'autre piste (carte ISPM et compresseur), et comment investiguer sur l'ISPM.
Bonne chance, Dom.
06 décembre 2017 à 00:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim
Invité

Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
Invité
Merci Dom.
08 décembre 2017 à 02:43