Bonjour...
Nouveau membre sur le forum, cherche aide pour dépanner climatiseur... marque Pure Line.
Ce climatiseur déclenche dès la mise sous tension, sans ordre de marche.
Contrôle isolement avec un générateur 500 Volts... RAS.
Avez-vous des idées ?
Dans l'attente. Merci.
Nouveau membre sur le forum, cherche aide pour dépanner climatiseur... marque Pure Line.
Ce climatiseur déclenche dès la mise sous tension, sans ordre de marche.
Contrôle isolement avec un générateur 500 Volts... RAS.
Avez-vous des idées ?
Dans l'attente. Merci.

04 juillet 2016 à 09:40
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Conseils dépannage climatiseur Pure Line
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour, information à ce jour 74 980 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Conseils dépannage climatiseur forum-climatisation.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour, information à ce jour 74 980 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Conseils dépannage climatiseur forum-climatisation.com
04 juillet 2016 à 09:56
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Conseils dépannage climatiseur Pure Line
Bonjour.
Quel est le type de protection ampérage, courbe D, C etc. ? Y a t-il un bloc vigi ?
Soit le disjoncteur est HS, il n'accroche plus lors de son enclenchement faire un essai avec un autre disjoncteur avec un que vous avez de dispo, ou en débranchant une de prises de courant en attendant, ou encore plus simplement débrancher en dessous dudit disjoncteur faire un essai à vide.
Soit un défaut d'isolement. L’idéal est hors tension de de-carrosser l'UE débrancher le compresseur remettre sous tension, effectuer la même opération avec le moteur ventilo condenseur si pas de disjonction sur chaque opération, soit compresseur HS soit ventilo.
On verra par la suite pour éventuellement d'autres contrôles.
Citation :Je suppose que voulez dire "disjoncte de suite à la remise sous tension".
Ce climatiseur déclenche dès la mise sous tension, sans ordre de marche
Quel est le type de protection ampérage, courbe D, C etc. ? Y a t-il un bloc vigi ?
Soit le disjoncteur est HS, il n'accroche plus lors de son enclenchement faire un essai avec un autre disjoncteur avec un que vous avez de dispo, ou en débranchant une de prises de courant en attendant, ou encore plus simplement débrancher en dessous dudit disjoncteur faire un essai à vide.
Soit un défaut d'isolement. L’idéal est hors tension de de-carrosser l'UE débrancher le compresseur remettre sous tension, effectuer la même opération avec le moteur ventilo condenseur si pas de disjonction sur chaque opération, soit compresseur HS soit ventilo.
On verra par la suite pour éventuellement d'autres contrôles.
04 juillet 2016 à 11:13
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Conseils dépannage climatiseur Pure Line
Re.
Si vous voulez et s'il y a possibilité vous pouvez tester la carte inverter, vous référez à la question 3399 pour les essais.
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Si vous voulez et s'il y a possibilité vous pouvez tester la carte inverter, vous référez à la question 3399 pour les essais.
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
04 juillet 2016 à 14:28
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Conseils dépannage climatiseur Pure Line
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si elle disjoncte alors même qu'il n'y a pas de demande, c'est un élément qui est en défaut d'isolement.
D'ailleurs qu'est-ce qui disjoncte ? Le diff ? ou autre ?
En tout cas procéder par étape.
Qu'est-ce qui est sous tension lorsque le groupe n'est pas en demande ?
Au niveau groupe :
1 La résistance de carter. Débranchez la puis remettez sous tension. Si cela tient, alors c'est elle qui a un problème.
2 La v4v (ça dépend du constructeur) elle peut être alimentée selon le mode de fonctionnement.
3 Immédiatement après remise de tension (si c'est une inverter) la carte, procédez à une ré-initialisation des détendeurs.
4 Carte électronique (j'aurai dû commencer par là mais j'ai mis dans l'ordre des suites logiques au diagnostic).
Donc un court-circuit sur celle-ci ou sur un des condensateurs.
5 Le ventilateur, cette piste est à prendre en compte uniquement si la disjonction intervient 3 minutes après remise de tension.
6 Compresseur. Idem que le ventilateur.
En effet, même si vous, vous ne faites pas de demande, le groupe peut partir avec la dernière consigne connue. A condition que le redémarrage automatique soit incriminé. D'où ma question : au bout de combien de temps cela disjoncte ?
Unité intérieure :
Hé bien c'est simple, tous les éléments sont sous tension dès les premières secondes.
En résumé, cela dépend à combien de minutes ou de secondes la coupure arrive.
En fonction de cela on pourra largement réduire le champ des possibilités.
Néanmoins, commencez par débrancher, la résistance de carter dans un premier temps, la v4v, le ou les détendeurs sur le groupe, les électrovannes.
Si cela tient, c'est que c'est un de ces éléments.
Alors soit vous les contrôlez ohmiquement, soit vous procédez à l'ancienne.
C'est à dire remettre élément par élément jusqu'à disjonction.
Il faudra aussi vérifier les câblages.
Il arrive que des câbles soient en tension contre une paroi, à la longue avec le frottement, le plastique dégage, ce qui met à nu le cuivre et donc cela fait disjoncter.
Bref la liste peut être longue mais déjà répondez aux questions posées puis nous avancerons dans le diagnostic.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si elle disjoncte alors même qu'il n'y a pas de demande, c'est un élément qui est en défaut d'isolement.
D'ailleurs qu'est-ce qui disjoncte ? Le diff ? ou autre ?
En tout cas procéder par étape.
Qu'est-ce qui est sous tension lorsque le groupe n'est pas en demande ?
Au niveau groupe :
1 La résistance de carter. Débranchez la puis remettez sous tension. Si cela tient, alors c'est elle qui a un problème.
2 La v4v (ça dépend du constructeur) elle peut être alimentée selon le mode de fonctionnement.
3 Immédiatement après remise de tension (si c'est une inverter) la carte, procédez à une ré-initialisation des détendeurs.
4 Carte électronique (j'aurai dû commencer par là mais j'ai mis dans l'ordre des suites logiques au diagnostic).
Donc un court-circuit sur celle-ci ou sur un des condensateurs.
5 Le ventilateur, cette piste est à prendre en compte uniquement si la disjonction intervient 3 minutes après remise de tension.
6 Compresseur. Idem que le ventilateur.
En effet, même si vous, vous ne faites pas de demande, le groupe peut partir avec la dernière consigne connue. A condition que le redémarrage automatique soit incriminé. D'où ma question : au bout de combien de temps cela disjoncte ?
Unité intérieure :
Hé bien c'est simple, tous les éléments sont sous tension dès les premières secondes.
En résumé, cela dépend à combien de minutes ou de secondes la coupure arrive.
En fonction de cela on pourra largement réduire le champ des possibilités.
Néanmoins, commencez par débrancher, la résistance de carter dans un premier temps, la v4v, le ou les détendeurs sur le groupe, les électrovannes.
Si cela tient, c'est que c'est un de ces éléments.
Alors soit vous les contrôlez ohmiquement, soit vous procédez à l'ancienne.
C'est à dire remettre élément par élément jusqu'à disjonction.
Il faudra aussi vérifier les câblages.
Il arrive que des câbles soient en tension contre une paroi, à la longue avec le frottement, le plastique dégage, ce qui met à nu le cuivre et donc cela fait disjoncter.
Bref la liste peut être longue mais déjà répondez aux questions posées puis nous avancerons dans le diagnostic.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2016 à 00:32
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Conseils dépannage climatiseur Pure Line
Invité
Re,
Juste pour une petite précision, j’espère que les 500V vous ne les envoyez pas via les cartes, mais uniquement sur les éléments que vous voulez vérifier.
Cordialement.
Adelclimatisation
Juste pour une petite précision, j’espère que les 500V vous ne les envoyez pas via les cartes, mais uniquement sur les éléments que vous voulez vérifier.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2016 à 00:34
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Conseils dépannage climatiseur Pure Line
Invité
Re,
Pour la piste Nº3 des éléments qui sont sous tension, il faut lire : la carte procède (non pas vous) à la réinitialisation des détendeurs. Donc si l'un deux est en CC ou en défaut d'isolement, il peut être la cause de la disjonction.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour la piste Nº3 des éléments qui sont sous tension, il faut lire : la carte procède (non pas vous) à la réinitialisation des détendeurs. Donc si l'un deux est en CC ou en défaut d'isolement, il peut être la cause de la disjonction.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2016 à 02:16