Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
3409
Question Forum Climatisation : Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
Invité
Bonjour,
Je reconditionne une clim FUJI ROW 97 RC, et encore 3 autres à faire si ça marche...
J'ai récupéré le fluide R22.
J'ai changé l'huile du compresseur pour du POE 68 env. 250 ml, j'ai fait le vide et l'étanchéité est bonne.
J'ai 4m de raccord 1/4 et 3/8 entre les unités int/ext.
J'ai donc transféré 900gr de R422B en liquide comme préconisé sur la clim.
Ensuite, j'ai démarré la clim, mon compresseur fonctionne car je passe de 1 bar à 1,45 bars avec 900 gr.
Mais le condenseur givre rapidement, l'évaporateur fait du chaud.
Ma delta Temp est d'environ 15 à 20 deg c'est suivant les différents poids de gaz dans le circuit.
Alors j'ai essayé avec 800gr puis 1000 et 1100gr de gaz mais pas de changement dans les températures et revenu à 900 gr.
Je pense que c'est peut-être une des liaisons frigorifiques qui est pincée ou obstruée ???
Où mon détendeur qui n'est plus opérationnel ???
Avec-vous une réponse possible à la résolution de mon problème ?
Je prépare mon CAP, et donc pas encore toutes les réponses...
Merci d'avance pour votre aide.
Stéphane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je reconditionne une clim FUJI ROW 97 RC, et encore 3 autres à faire si ça marche...
J'ai récupéré le fluide R22.
J'ai changé l'huile du compresseur pour du POE 68 env. 250 ml, j'ai fait le vide et l'étanchéité est bonne.
J'ai 4m de raccord 1/4 et 3/8 entre les unités int/ext.
J'ai donc transféré 900gr de R422B en liquide comme préconisé sur la clim.
Ensuite, j'ai démarré la clim, mon compresseur fonctionne car je passe de 1 bar à 1,45 bars avec 900 gr.
Mais le condenseur givre rapidement, l'évaporateur fait du chaud.
Ma delta Temp est d'environ 15 à 20 deg c'est suivant les différents poids de gaz dans le circuit.
Alors j'ai essayé avec 800gr puis 1000 et 1100gr de gaz mais pas de changement dans les températures et revenu à 900 gr.
Je pense que c'est peut-être une des liaisons frigorifiques qui est pincée ou obstruée ???
Où mon détendeur qui n'est plus opérationnel ???
Avec-vous une réponse possible à la résolution de mon problème ?
Je prépare mon CAP, et donc pas encore toutes les réponses...
Merci d'avance pour votre aide.
Stéphane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 juillet 2016 à 12:43
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 868 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Installation climatiseur Fujitsu. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 868 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Installation climatiseur Fujitsu. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
04 juillet 2016 à 13:14
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
Bonjour.
2 questions c'est un inverter ou non ? Comment avez-vous changé l'huile ?
Le résultat sera en fonction de la réponse à ma question.
Mais normalement dans un fonctionnement correct avec une évaporation à 0°C nous devrions être aux alentours de 3.38 b en BP.
2 questions c'est un inverter ou non ? Comment avez-vous changé l'huile ?
Le résultat sera en fonction de la réponse à ma question.
Mais normalement dans un fonctionnement correct avec une évaporation à 0°C nous devrions être aux alentours de 3.38 b en BP.
04 juillet 2016 à 14:19
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
Bonjour,
D'abord je pense que vous confondez évaporateur et condenseur puisque si le condenseur givre en mode clim c'est qu'il y a un très gros problème.
Bon disons que vous avez en effet inversé les deux, vous parlez d'une liaison frigorifique pincée, ça c'est à vous de nous le dire en vérifiant vos cintrages.
Êtes-vous sûr d'avoir bien injecté 900 gr ? Des fois les unités de la balance changent, il faut bien vérifier que vous êtes en kilogrammes et vous devez avoir 0,9 kg.
Quand vous dites que vous avez récupéré le R22, pourquoi ne pas l'avoir laissé dedans ?
J'espère au moins que vous avez une station de récupération.
Si il y a bien quelque chose qui m'insupporte ce sont les techniciens qui dégazent à tout va, et croyez-moi j'en connais une paire !
Cordialement.
D'abord je pense que vous confondez évaporateur et condenseur puisque si le condenseur givre en mode clim c'est qu'il y a un très gros problème.

Bon disons que vous avez en effet inversé les deux, vous parlez d'une liaison frigorifique pincée, ça c'est à vous de nous le dire en vérifiant vos cintrages.

Êtes-vous sûr d'avoir bien injecté 900 gr ? Des fois les unités de la balance changent, il faut bien vérifier que vous êtes en kilogrammes et vous devez avoir 0,9 kg.
Quand vous dites que vous avez récupéré le R22, pourquoi ne pas l'avoir laissé dedans ?
J'espère au moins que vous avez une station de récupération.

Si il y a bien quelque chose qui m'insupporte ce sont les techniciens qui dégazent à tout va, et croyez-moi j'en connais une paire !
Cordialement.
04 juillet 2016 à 14:27
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Bon avant de vous répondre j'ai plein de questions à vous poser.
1 pourquoi faire un retrofit ou lieu d'un dropin ?
2 pourquoi le 422b ? Un conseil qui vous a été donné ? Ou pifomètre ?
3 quel est le % résiduel de l'ancienne huile (mesurable avec un réfractomètre)
4 avez-vous des notions sur l'impact des POE sur les joints ?
5 pourquoi mettez-vous 900 gr, ce n'est pas correct ?
6 avez-vous étudié les alternatives ?
7 c'est pour vous ? Un client ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Bon avant de vous répondre j'ai plein de questions à vous poser.
1 pourquoi faire un retrofit ou lieu d'un dropin ?
2 pourquoi le 422b ? Un conseil qui vous a été donné ? Ou pifomètre ?
3 quel est le % résiduel de l'ancienne huile (mesurable avec un réfractomètre)
4 avez-vous des notions sur l'impact des POE sur les joints ?
5 pourquoi mettez-vous 900 gr, ce n'est pas correct ?
6 avez-vous étudié les alternatives ?
7 c'est pour vous ? Un client ?
Cordialement.
Adelclimatisation
04 juillet 2016 à 23:12
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
Bonjour,
Je rajoute que vous devriez contrôler la surchauffe et normalement vous devriez trouver une différence de 5 à 8 K si plus, c'est un problème de détendeur ou de manque de fluide, si moins c'est un excès de fluide et là risque de coups de liquide sur le compresseur.
Cordialement.
Je rajoute que vous devriez contrôler la surchauffe et normalement vous devriez trouver une différence de 5 à 8 K si plus, c'est un problème de détendeur ou de manque de fluide, si moins c'est un excès de fluide et là risque de coups de liquide sur le compresseur.

Cordialement.
05 juillet 2016 à 11:32