Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
4252
Questions dépannage climatisation : Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour,
Pouvez-vous m'aider, l'an dernier j'ai eu cette panne sur le groupe extérieur pas de 220V sur un départ vers les splits intérieurs.
J'ai changé de sortie OK.
Cette année même panne sur la 2ème sortie.
Avez-vous une idée comment et où rechercher la cause et est-ce dépannable sans changer la carte ?
Je n'ai pas le schéma de câblage électrique.
Merci de votre aide.
Je précise que cette unité est une Thermoseme T90A correspondant si je ne me trompe pas à une Hitachi RAM 72 QH5
Merci de votre aide.
jacques
Pouvez-vous m'aider, l'an dernier j'ai eu cette panne sur le groupe extérieur pas de 220V sur un départ vers les splits intérieurs.
J'ai changé de sortie OK.
Cette année même panne sur la 2ème sortie.
Avez-vous une idée comment et où rechercher la cause et est-ce dépannable sans changer la carte ?
Je n'ai pas le schéma de câblage électrique.
Merci de votre aide.
Je précise que cette unité est une Thermoseme T90A correspondant si je ne me trompe pas à une Hitachi RAM 72 QH5
Merci de votre aide.
jacques
07 octobre 2017 à 00:43
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
Les sorties Hitachi vers les UI sont en 35V DC, pas en 230V AC.
Votre machine peut alimenter 4 UI. Les 1 et 2 dépendent d'une alim auxiliaire A, les 3 et 4 d'une autre B. Les 2 alims sont sur une carte un peu cachée.
Combien d'UI avez-vous de branchées à l'UE? Et en quelles positions? Ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que si vous avez 2 UI en tout, initialement une sur l'alim A et l'autre sur la B mais maintenant les 2 sur la B, plus aucune UI ne devrait marcher puisque les 2 alims sont HS...
"J'ai changé de sortie" : vous voulez dire câbles électriques ET réaffectation des tuyaux?
Cordialement, Dom.
Les sorties Hitachi vers les UI sont en 35V DC, pas en 230V AC.
Votre machine peut alimenter 4 UI. Les 1 et 2 dépendent d'une alim auxiliaire A, les 3 et 4 d'une autre B. Les 2 alims sont sur une carte un peu cachée.
Combien d'UI avez-vous de branchées à l'UE? Et en quelles positions? Ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que si vous avez 2 UI en tout, initialement une sur l'alim A et l'autre sur la B mais maintenant les 2 sur la B, plus aucune UI ne devrait marcher puisque les 2 alims sont HS...
"J'ai changé de sortie" : vous voulez dire câbles électriques ET réaffectation des tuyaux?
Cordialement, Dom.
07 octobre 2017 à 08:41
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5
Merci Dom.
Je vais vérifier correctement les tensions.
Ce sont bien les câbles électriques que j'ai changés de connexion.
Je vais vérifier correctement les tensions.
Ce sont bien les câbles électriques que j'ai changés de connexion.
07 octobre 2017 à 09:01
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
Comme expliqué par Dom-Aom si vous mettez les câbles de liaison en 3 par exemple il faut mettre les tubes frigo en correspondance en C par exemple.
Cela nécessitera l'intervention d'un technicien. Ne serait-ce que la manipulation des fluides.
Comme expliqué par Dom-Aom si vous mettez les câbles de liaison en 3 par exemple il faut mettre les tubes frigo en correspondance en C par exemple.
Cela nécessitera l'intervention d'un technicien. Ne serait-ce que la manipulation des fluides.
08 octobre 2017 à 10:06