Bonjour,
L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne.
5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le même problème, le climatiseur démarre puis s’arrête, et 5 clignotements à nouveau.
Je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qui est en panne en plus.
J'aurais aimé que quelqu'un me vienne en aide.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne.
5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le même problème, le climatiseur démarre puis s’arrête, et 5 clignotements à nouveau.
Je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qui est en panne en plus.
J'aurais aimé que quelqu'un me vienne en aide.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 avril 2019 à 18:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour,
Trois possibilités :
1/ Le groupe extérieur est exposé au soleil ou le débit d'air est bloqué
2/ Moteur du ventilateur ou circuit moteur du ventilateur
3/ Tension anormalement basse.
Dans votre cas je changerai le moteur du ventilateur et la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Trois possibilités :
1/ Le groupe extérieur est exposé au soleil ou le débit d'air est bloqué
2/ Moteur du ventilateur ou circuit moteur du ventilateur
3/ Tension anormalement basse.
Dans votre cas je changerai le moteur du ventilateur et la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 avril 2019 à 19:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
23 avril 2019 à 15:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour,
Peut-être que DOM-AOM aurait un avis, à savoir comment dépanner cette carte, étant donné que le moteur ventilateur est neuf.
Merci pour la réponse.
Peut-être que DOM-AOM aurait un avis, à savoir comment dépanner cette carte, étant donné que le moteur ventilateur est neuf.
Merci pour la réponse.
24 avril 2019 à 09:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Je n'avais pas répondu parce que j'étais perplexe. A de multiples reprises sur ce forum, un problème ventilo se manifeste par 12 flashes, pas 5. En regardant attentivement le tableau des codes erreurs, on voit que pour les 5 flashes, il y a un petit truc en plus : "avec le dispositif de contrôle de surcharge déclenché". On dirait qu'un capteur de température sur le compresseur (klixon ou sonde) s'est manifesté et empêche la carte de lancer le compresseur... J'ai déjà vu le cas sur ce forum, mais impossible de retrouver quand et avec quelle marque.
Essayez de voir si sur le compresseur il n'y aurait pas 2 fils qui rejoignent la carte et qui correspondraient à ce dispositif (pas U/V/W). A priori je ne les vois pas sur le schéma, mais j'ai peut-être mal regardé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'avais pas répondu parce que j'étais perplexe. A de multiples reprises sur ce forum, un problème ventilo se manifeste par 12 flashes, pas 5. En regardant attentivement le tableau des codes erreurs, on voit que pour les 5 flashes, il y a un petit truc en plus : "avec le dispositif de contrôle de surcharge déclenché". On dirait qu'un capteur de température sur le compresseur (klixon ou sonde) s'est manifesté et empêche la carte de lancer le compresseur... J'ai déjà vu le cas sur ce forum, mais impossible de retrouver quand et avec quelle marque.
Essayez de voir si sur le compresseur il n'y aurait pas 2 fils qui rejoignent la carte et qui correspondraient à ce dispositif (pas U/V/W). A priori je ne les vois pas sur le schéma, mais j'ai peut-être mal regardé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2019 à 18:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 74 899 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 74 899 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
24 avril 2019 à 19:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
... J'ai retrouvé la question, c'est la 4825 Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte, qui concerne du Daikin. Voir réponses 12 et 13. Mais le problème chez vous doit être différent, le schéma Hitachi ne montre vraiment pas de klixon.
25 avril 2019 à 00:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
25 avril 2019 à 17:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonsoir,
Excusez-moi du retard pour la réponse mais j'étais vraiment occupé.
Après avoir changé le moteur ventilateur de l'UE et le varistor 1 de la grande carte, les 5 clignotements et la panne étaient toujours là, donc j'ai décidé sur une autre clim de même référence d'intervertir les grandes cartes, toujours le même problème.
J'ai donc pris la sonde qui va du compresseur à CN5 (petite carte) et la petite carte (verte), j'ai commencé par changer la sonde, toujours le même problème, donc il ne restait que la petite carte verte RRZK2415 et la clim a démarré.
Je pense qu'il y a eu 2 problèmes sur cette clim ou alors une surtension, qu'en pensez-vous ?
Cette carte est-elle réparable car elle vaut plus de 300€ ?
Merci à vous pour prendre le temps de me répondre.
Excusez-moi du retard pour la réponse mais j'étais vraiment occupé.
Après avoir changé le moteur ventilateur de l'UE et le varistor 1 de la grande carte, les 5 clignotements et la panne étaient toujours là, donc j'ai décidé sur une autre clim de même référence d'intervertir les grandes cartes, toujours le même problème.
J'ai donc pris la sonde qui va du compresseur à CN5 (petite carte) et la petite carte (verte), j'ai commencé par changer la sonde, toujours le même problème, donc il ne restait que la petite carte verte RRZK2415 et la clim a démarré.
Je pense qu'il y a eu 2 problèmes sur cette clim ou alors une surtension, qu'en pensez-vous ?
Cette carte est-elle réparable car elle vaut plus de 300€ ?
Merci à vous pour prendre le temps de me répondre.
30 avril 2019 à 21:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Bonjour.
Effectivement, si une varistance a éclaté, c'est souvent la conséquence d'une brève surtension. Mais parfois, une varistance peut aussi se faire ara qui rit toute seule...
Quant à dépanner la carte, c'est envisageable si ce n'est pas le microP qui est en cause. Mais il m'est impossible de vous piloter à distance dans cette tâche, trop compliqué.
Effectivement, si une varistance a éclaté, c'est souvent la conséquence d'une brève surtension. Mais parfois, une varistance peut aussi se faire ara qui rit toute seule...
Quant à dépanner la carte, c'est envisageable si ce n'est pas le microP qui est en cause. Mais il m'est impossible de vous piloter à distance dans cette tâche, trop compliqué.
01 mai 2019 à 09:54
Réponse 10 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
Merci pour votre aide, je vais acheter cette carte.
Cordialement.
Cordialement.
03 mai 2019 à 21:56