Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6364
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH
Bonjour.
Unité extérieure émet des cliquetis mais ne démarre pas, au bout d'un moment les unités intérieures clignotent sur opération et les leds de la carte mère de l'unité extérieure erreur 1 et, erreur 2 s'allument.
Je voudrais démonter cette carte, j'ai enlevé les vis dessus la carte mais celle-ci semble fixée par le dessous également.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce souci ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Unité extérieure émet des cliquetis mais ne démarre pas, au bout d'un moment les unités intérieures clignotent sur opération et les leds de la carte mère de l'unité extérieure erreur 1 et, erreur 2 s'allument.
Je voudrais démonter cette carte, j'ai enlevé les vis dessus la carte mais celle-ci semble fixée par le dessous également.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce souci ?
Merci beaucoup pour votre aide.
27 juillet 2020 à 15:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH
Bonjour,
Pourquoi vous voulez démonter la carte ? sans savoir quel est le code défaut ?
Combien de fois clignote la led opération ?
Pourquoi vous voulez démonter la carte ? sans savoir quel est le code défaut ?
Combien de fois clignote la led opération ?
27 juillet 2020 à 20:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH
Bonjour.
Pour ERR1 et ERR2 allumées (sachant qu'on va de ERR0 à ERR3), c'est la sonde sur le gros tuyau de sortie pour l'UI B (sachant qu'on va de A à D) qui a un problème. Comparez sa résistance avec celle des voisines.
Pour ERR1 et ERR2 allumées (sachant qu'on va de ERR0 à ERR3), c'est la sonde sur le gros tuyau de sortie pour l'UI B (sachant qu'on va de A à D) qui a un problème. Comparez sa résistance avec celle des voisines.
28 juillet 2020 à 10:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous, le code erreur qui s'affiche avec les led stipule sensor for branch pipe C (narrow tube) puis deux minutes plus tard également sensor for branch pipe C wide tube... où se trouve ce sensor faut-il le changer ou vérifier les connexions ? Merci de m'éclairer.
Je reviens vers vous, le code erreur qui s'affiche avec les led stipule sensor for branch pipe C (narrow tube) puis deux minutes plus tard également sensor for branch pipe C wide tube... où se trouve ce sensor faut-il le changer ou vérifier les connexions ? Merci de m'éclairer.
28 juillet 2020 à 10:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH
Bonjour Bipbip.
Vous avez dû trouver le manuel de service de votre UE d'où provient le schéma de câblage joint.
Les connecteurs doivent être repérés sur la carte.
Plus qu'à trouver le C-TH, mesurer si besoin les 2 résistances et comparer avec les voisines comme conseillé par Dom, essayer de débrancher/rebrancher plusieurs fois pour "nettoyer" les contacts du connecteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez dû trouver le manuel de service de votre UE d'où provient le schéma de câblage joint.
Les connecteurs doivent être repérés sur la carte.
Plus qu'à trouver le C-TH, mesurer si besoin les 2 résistances et comparer avec les voisines comme conseillé par Dom, essayer de débrancher/rebrancher plusieurs fois pour "nettoyer" les contacts du connecteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2020 à 11:48