Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4342
Question forum dépannage climatisation : Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Bonjour à tous,
Voilà je possède une clim réversible Mitsubishi qui chauffe et refroidit mes chambres.
Et mon problème est qu'une fois en dessous de la consigne en mode chaud, un préchauffage d'environ 15 minutes se lance et donc la température de mes pièces descendent...
Mon groupe tourne toujours, entre tout ça mais souffle de l'air froid.
J’espère que l'on comprendra mon problème, j'ai du mal à l'expliquer.
Voilà je possède une clim réversible Mitsubishi qui chauffe et refroidit mes chambres.
Et mon problème est qu'une fois en dessous de la consigne en mode chaud, un préchauffage d'environ 15 minutes se lance et donc la température de mes pièces descendent...
Mon groupe tourne toujours, entre tout ça mais souffle de l'air froid.
J’espère que l'on comprendra mon problème, j'ai du mal à l'expliquer.

16 novembre 2017 à 01:14
Réponse 1 forum climatisation pompe à chaleur
Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Bonjour yop42,
Ce n'est sûrement pas le préchauffage qui dure 15 minutes, c'est le dégivrage plus le préchauffage qui durent plus ou moins 15 minutes.
Ne vous fiez pas ni au logo sur la télécommande ni aux led sur l'UI.
Le même sigle est utilisé à la fois pour indiquer la phase de dégivrage mais également la phase de préchauffage.
Ce qui est inquiétant c'est que la température chute chez vous.
En principe lors d'un dégivrage la ventilation de l'UI ne s'enclenche que pour maintenir une bonne convenable.
Clairement quasi jamais sur un appareil qui n'a pas de problème.
C'est dans ce sens qu'il faut faire des investigations.
La sensation d'air frais se fait-elle durant le dégivrage ? Volets fermés ou durant le préchauffage ?
Essayez de répondre précisément à cette question puis nous vous aiderons à localiser la source du problème.
Cordialement.
Ce n'est sûrement pas le préchauffage qui dure 15 minutes, c'est le dégivrage plus le préchauffage qui durent plus ou moins 15 minutes.
Ne vous fiez pas ni au logo sur la télécommande ni aux led sur l'UI.
Le même sigle est utilisé à la fois pour indiquer la phase de dégivrage mais également la phase de préchauffage.
Ce qui est inquiétant c'est que la température chute chez vous.
En principe lors d'un dégivrage la ventilation de l'UI ne s'enclenche que pour maintenir une bonne convenable.
Clairement quasi jamais sur un appareil qui n'a pas de problème.
C'est dans ce sens qu'il faut faire des investigations.
La sensation d'air frais se fait-elle durant le dégivrage ? Volets fermés ou durant le préchauffage ?
Essayez de répondre précisément à cette question puis nous vous aiderons à localiser la source du problème.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 08:06
Réponse 2 forum climatisation pompe à chaleur
Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Bonjour adelclim et merci.
Pour information sur mon logement, l'isolation des pièces a 5 ans et idem pour la Clim qui j'ai oublié de préciser est une Split gainable. L'air froid souffle tout le temps sauf quand l'air chaud est envoyé. Et mon UI ne tourne que lors de la chauffe...
Pour apporter un exemple et essayer de répondre au mieux à vos questions, ma Clim doit chauffer 3 chambres or mon "thermostat d'ambiance" se trouve dans la chambre "1".
Pour avoir environ 19°C dans les chambres 2 et 3, je demande une consigne de 20°C.
Lorsque la température descend dans la chambre 1, mon thermostat d'ambiance m'indique préchauffage et cela dure environ 15, 20 minutes.
Entre temps la température chute d'environ 1,5°C dans les 3 chambres...
Pour information sur mon logement, l'isolation des pièces a 5 ans et idem pour la Clim qui j'ai oublié de préciser est une Split gainable. L'air froid souffle tout le temps sauf quand l'air chaud est envoyé. Et mon UI ne tourne que lors de la chauffe...
Pour apporter un exemple et essayer de répondre au mieux à vos questions, ma Clim doit chauffer 3 chambres or mon "thermostat d'ambiance" se trouve dans la chambre "1".
Pour avoir environ 19°C dans les chambres 2 et 3, je demande une consigne de 20°C.
Lorsque la température descend dans la chambre 1, mon thermostat d'ambiance m'indique préchauffage et cela dure environ 15, 20 minutes.
Entre temps la température chute d'environ 1,5°C dans les 3 chambres...
16 novembre 2017 à 10:29
Réponse 3 forum climatisation pompe à chaleur
Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Bonjour.
15 minutes entre le dégivrage et l’enclenchement de chauffage c'est quand même beaucoup avec le ressenti.
Le fait d'avoir installé la commande dans une chambre donc une seule pièce, des registres avec sonde dans chaque pièce concernée aurait été bienveillant.
Quelques questions : La reprise est-elle gainée ?
Il faudrait peut-être savoir où est la sonde de reprise, dans la commande ou dans le gainable ?
Par contre 15/20 minutes avant chaque chauffage c'est trop long il doit y avoir une incompréhension de votre part ?
Une baisse de 1.5°C dans les chambres 2 et 3 n'est pas non plus une catastrophe preuve que l'isolation est bien.
15 minutes entre le dégivrage et l’enclenchement de chauffage c'est quand même beaucoup avec le ressenti.

Le fait d'avoir installé la commande dans une chambre donc une seule pièce, des registres avec sonde dans chaque pièce concernée aurait été bienveillant.
Quelques questions : La reprise est-elle gainée ?
Il faudrait peut-être savoir où est la sonde de reprise, dans la commande ou dans le gainable ?
Par contre 15/20 minutes avant chaque chauffage c'est trop long il doit y avoir une incompréhension de votre part ?
Une baisse de 1.5°C dans les chambres 2 et 3 n'est pas non plus une catastrophe preuve que l'isolation est bien.
16 novembre 2017 à 20:03
Réponse 4 forum climatisation pompe à chaleur
Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Bonjour.
Autant pour moi je n'avais pas vu la réponse.
Oui des vannes multi zone avec thermostat dans chaque chambre serait bien.
Ce sont les anciens proprios qui l'ont installé.
La reprise c'est quoi ?
Je ne suis vraiment pas calé niveau PAC clim. 1,5 C c'est la perte pendant le préchauffage mais le temps que ça chauffe on perd encore. Il y a une chambre bébé et le yoyo ce n'est pas conseillé...
Autant pour moi je n'avais pas vu la réponse.
Oui des vannes multi zone avec thermostat dans chaque chambre serait bien.
Ce sont les anciens proprios qui l'ont installé.
La reprise c'est quoi ?
Je ne suis vraiment pas calé niveau PAC clim. 1,5 C c'est la perte pendant le préchauffage mais le temps que ça chauffe on perd encore. Il y a une chambre bébé et le yoyo ce n'est pas conseillé...
20 novembre 2017 à 08:55
Réponse 5 forum climatisation pompe à chaleur
Invité

Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Invité
Bonjour,
Perdre 1,5° en 15 minutes dans des chambres, c'est sans doute le matin fenêtres ouvertes ou bien c'est l'isolation courant d'air. Nous ne connaissons pas votre région, mais quand même.
Salutations.
Perdre 1,5° en 15 minutes dans des chambres, c'est sans doute le matin fenêtres ouvertes ou bien c'est l'isolation courant d'air. Nous ne connaissons pas votre région, mais quand même.
Salutations.
20 novembre 2017 à 16:42
Réponse 6 forum climatisation pompe à chaleur
Préchauffage chauffage long clim réversible Mitsubishi
Bonjour.
J'ai finalement contacté Mitsubishi qui m'ont indiqué que les 2C sous la consigne était normale.
Pour la perte de chaleur, un rallongement de la gaine a été fait pour alimenter un chambre.
Puis une perte thermique au niveau d'une cloison de cette chambre.
J'ai donc fait un pont entre deux gaines puis isolé cette cloison et le résultat est satisfaisant.. 19C dans les chambres 1, 2 et 18,5C dans la chambre 3.
Avec une petite modification des "paramètres des fonctions"...
J'ai finalement contacté Mitsubishi qui m'ont indiqué que les 2C sous la consigne était normale.
Pour la perte de chaleur, un rallongement de la gaine a été fait pour alimenter un chambre.
Puis une perte thermique au niveau d'une cloison de cette chambre.
J'ai donc fait un pont entre deux gaines puis isolé cette cloison et le résultat est satisfaisant.. 19C dans les chambres 1, 2 et 18,5C dans la chambre 3.
Avec une petite modification des "paramètres des fonctions"...
21 novembre 2017 à 14:37