Bonjour à tous.
J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter. Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j'ai également une sonde d'ambiance PAR-WT50R-E. Tout ceci alimente le plancher chauffant d'une maison en bois d'une superficie de 110m².
Je crois savoir que ce modèle est capable de faire du rafraîchissement. J'ai activé le mode "rafraîchissement", apparemment pas de consigne mais on peut choisir la température de départ pour la circulation. Malheureusement, malgré un écart conséquent entre la température réglée et la température réelle dans les tuyaux, rien ne passe. Le circulateur est en route mais la PAC ne fabrique pas de froid.
J'ai contrôlé le switch 2-4 concernant le rafraîchissement, il est bien sur "ON"…
Est-ce que c'est ma sonde d'ambiance qui foutrait le bazar ? Je ne pense pas vu qu'il semble que ce mode ne s'occupe que de la température de circulation d'eau…
Est-ce que la machine pourrait être bridée usine ou un truc dans le genre ? Ou alors je rate un truc…
Merci pour votre aide en tous cas,
Philippe
J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter. Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j'ai également une sonde d'ambiance PAR-WT50R-E. Tout ceci alimente le plancher chauffant d'une maison en bois d'une superficie de 110m².
Je crois savoir que ce modèle est capable de faire du rafraîchissement. J'ai activé le mode "rafraîchissement", apparemment pas de consigne mais on peut choisir la température de départ pour la circulation. Malheureusement, malgré un écart conséquent entre la température réglée et la température réelle dans les tuyaux, rien ne passe. Le circulateur est en route mais la PAC ne fabrique pas de froid.
J'ai contrôlé le switch 2-4 concernant le rafraîchissement, il est bien sur "ON"…
Est-ce que c'est ma sonde d'ambiance qui foutrait le bazar ? Je ne pense pas vu qu'il semble que ce mode ne s'occupe que de la température de circulation d'eau…
Est-ce que la machine pourrait être bridée usine ou un truc dans le genre ? Ou alors je rate un truc…
Merci pour votre aide en tous cas,
Philippe
10 juin 2023 à 14:34
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Bonjour.
Déjà il faut savoir comment a été installé votre plancher chauffant.
En effet pour faire du rafraichissement il faut que les tuyauteries installées au sol ai un pas de 10.
Si l'installation a été installé avec un pas plus grand le refroidissement sera inefficace.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut savoir comment a été installé votre plancher chauffant.
En effet pour faire du rafraichissement il faut que les tuyauteries installées au sol ai un pas de 10.
Si l'installation a été installé avec un pas plus grand le refroidissement sera inefficace.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 juin 2023 à 17:13
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Bonjour AAC,
Merci pour votre retour.
Oui en effet, vous avez sans doute raison… j’ai retrouvé quelques photos de l’installation du plancher, peut-être que ça vous donnera une idée.
Pas d’idée sur le pourquoi la PAC ne veut pas démarrer la production de froid ?
Merci en tous cas.
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour.
Oui en effet, vous avez sans doute raison… j’ai retrouvé quelques photos de l’installation du plancher, peut-être que ça vous donnera une idée.
Pas d’idée sur le pourquoi la PAC ne veut pas démarrer la production de froid ?
Merci en tous cas.
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 juin 2023 à 17:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Bonjour.
Effectivement vous ne pourrez refroidir votre habitation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement vous ne pourrez refroidir votre habitation.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 juin 2023 à 19:28
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Aïe… Ça coûte pas grand chose d’essayer… pas de piste sur le pourquoi la PAC ne fonctionne pas ??
Merci de votre aide en tous cas.
Philippe.
Merci de votre aide en tous cas.
Philippe.
10 juin 2023 à 20:34
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Re,
Votre PAC fonctionne très certainement, mais il aurait fallu que les tuyaux fassent des boucles plus serrées.
Vous n'arriverez pas à avoir un plancher rafraîchissant correct car pas assez de diffusion de froid. De plus, vous allez faire fonctionner votre machine en permanence pour un piètre résultat et une facture électrique élevée.
Cordialement,
maclimatisation.com
Votre PAC fonctionne très certainement, mais il aurait fallu que les tuyaux fassent des boucles plus serrées.
Vous n'arriverez pas à avoir un plancher rafraîchissant correct car pas assez de diffusion de froid. De plus, vous allez faire fonctionner votre machine en permanence pour un piètre résultat et une facture électrique élevée.
Cordialement,
maclimatisation.com
10 juin 2023 à 21:43
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Non, non, je vous assure, elle ne fonctionne pas… Le groupe extérieur ne se déclenche pas. Le circulateur se met en route, mais la PAC ne fait pas de froid alors qu'elle le devrait, je pense.
Durant mon essai, la température du plancher était d'environ 24° alors que j'avais paramétré 18° comme température de circulation. Pour moi, elle aurait dû se mettre en route.
Au bout d'une heure, la situation était identique : aucun démarrage du groupe extérieur…
Durant mon essai, la température du plancher était d'environ 24° alors que j'avais paramétré 18° comme température de circulation. Pour moi, elle aurait dû se mettre en route.
Au bout d'une heure, la situation était identique : aucun démarrage du groupe extérieur…
10 juin 2023 à 22:51
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Bonjour.
je viens de vérifier sur la doc technique et les modèles PUD font uniquement du chaud.
Veuillez trouver ci dessous le lien pour la brochure :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Brochure_commerciale_Ecodan_Power_Inverter#page-1
Cordialement
maclimatisation.com
je viens de vérifier sur la doc technique et les modèles PUD font uniquement du chaud.
Veuillez trouver ci dessous le lien pour la brochure :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Brochure_commerciale_Ecodan_Power_Inverter#page-1
Cordialement
maclimatisation.com
11 juin 2023 à 08:19
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Eh bien comme ça, c’est clair !! En effet, les PUD sont non réversibles…
Je comprends pourquoi, elle ne faisait rien…!
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée.
Philippe
Je comprends pourquoi, elle ne faisait rien…!
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée.
Philippe
11 juin 2023 à 09:15
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi ne veut pas faire de froid
Je vais peut-être abuser…
J’ai une autre question concernant le suivi de l’énergie consommée et produite.
Mon appareil semble me donner des consommations farfelues, disons surestimées par rapport au réel (j’ai un décompteur sur l’alim de la PAC ) et donc aucune confiance quand je fais le calcul du COP.
Par exemple, au mois de fév :
Énergie consommée = 333 kwh
Via mon décompteur = 273 kwh, soit 60 kwh en trop…
Ce matin, je suis allé voir, j’obtiens 47 kwh (voir photo) alors qu’en réel j’ai mesuré 23kwh.
Truc étrange également j’ai 19kwh de "chaud" alors que le chauffage est coupé depuis courant mai…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la consomation ?
Dans la doc, j’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Ou rien à réinitialiser quelque part ?
Merci encore d’avance.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai une autre question concernant le suivi de l’énergie consommée et produite.
Mon appareil semble me donner des consommations farfelues, disons surestimées par rapport au réel (j’ai un décompteur sur l’alim de la PAC ) et donc aucune confiance quand je fais le calcul du COP.
Par exemple, au mois de fév :
Énergie consommée = 333 kwh
Via mon décompteur = 273 kwh, soit 60 kwh en trop…
Ce matin, je suis allé voir, j’obtiens 47 kwh (voir photo) alors qu’en réel j’ai mesuré 23kwh.
Truc étrange également j’ai 19kwh de "chaud" alors que le chauffage est coupé depuis courant mai…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la consomation ?
Dans la doc, j’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Ou rien à réinitialiser quelque part ?
Merci encore d’avance.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2023 à 10:29