Problème PAC Hitachi Yutaki
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
5275
Question Forum Climatisation : Problème PAC Hitachi Yutaki
Bonjour.
Lorsque ma PAC Hitachi Yutaki ne fonctionne pas (température d'ambiance atteinte) la pompe (circulateur) fonctionne toujours ? Est-ce normal ?
Merci pour votre réponse.
Lorsque ma PAC Hitachi Yutaki ne fonctionne pas (température d'ambiance atteinte) la pompe (circulateur) fonctionne toujours ? Est-ce normal ?
Merci pour votre réponse.
02 avril 2019 à 19:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatiseurs
Problème PAC Hitachi Yutaki
Bonjour.
Oui, sauf si vous stoppez la PAC.
Étant donné que comme une chaudière classique, il faut maintenir une température d'eau donc il faut que l'eau circule avec un ballon tampon.
Oui, sauf si vous stoppez la PAC.
Étant donné que comme une chaudière classique, il faut maintenir une température d'eau donc il faut que l'eau circule avec un ballon tampon.
02 avril 2019 à 21:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatiseurs
Invité

Problème PAC Hitachi Yutaki
Invité
Bonjour,
Étant avide d'informations sur cette PAC, je rebondis sur le fonctionnement du circulateur.
Ce dernier a une puissance de 75 W.
Alors, effectivement, j'ai également constaté que le circulateur (pompe eau) est toujours en fonctionnement.
Bien sûr, il faut que l'eau circule pour maintenir en température. Les radiateurs ou tout autre(s) émetteur(s).
Mais, lorsque la température extérieure est en augmentation et que la moyenne des températures Ext reste supérieure à cette 1ère (durée paramétrable), la température ambiante > à la température de consigne et que par conséquent, il arrive un moment où l'eau qui circule dans les radiateurs est basse et ne réchauffe en rien la maison (par exemple le soleil vient augmenter la température ambiante), je trouve que le fonctionnement du circulateur est inutile.
En ce qui me concerne, je n'ai trouvé aucune commande ou paramètre sur le contrôleur d'unité qui permet à un moment donné de faire stopper le circulateur d'eau. Cela est dommage.
Si quelqu'un a une réponse positive, je suis preneur.
Merci.
Étant avide d'informations sur cette PAC, je rebondis sur le fonctionnement du circulateur.
Ce dernier a une puissance de 75 W.
Alors, effectivement, j'ai également constaté que le circulateur (pompe eau) est toujours en fonctionnement.
Bien sûr, il faut que l'eau circule pour maintenir en température. Les radiateurs ou tout autre(s) émetteur(s).
Mais, lorsque la température extérieure est en augmentation et que la moyenne des températures Ext reste supérieure à cette 1ère (durée paramétrable), la température ambiante > à la température de consigne et que par conséquent, il arrive un moment où l'eau qui circule dans les radiateurs est basse et ne réchauffe en rien la maison (par exemple le soleil vient augmenter la température ambiante), je trouve que le fonctionnement du circulateur est inutile.
En ce qui me concerne, je n'ai trouvé aucune commande ou paramètre sur le contrôleur d'unité qui permet à un moment donné de faire stopper le circulateur d'eau. Cela est dommage.
Si quelqu'un a une réponse positive, je suis preneur.
Merci.
23 février 2020 à 10:54