Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Actuellement
10 414
questions dans le
forum climatisation
5544
Question forum dépannage climatiseur : Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Bonjour
De l'eau coule de l'unité intérieure de mon climatiseur.
Mon revendeur m'a dit d'ouvrir l'unité intérieure et de vider l'eau de condensation (je crois...).
Seul problème je n'y arrive pas, j'ai l'impression que la grille va se casser alors j'ai peur de trop forcer.
Quelqu'un aurait peut-être la notice de la clim mural Technibel modèle MAV224C5VAA (qui date de 1999...
) ou alors saurait s'il existe un autre moyen d'ouvrir à part en essayant de soulever la grille ?
Merci à vous.
De l'eau coule de l'unité intérieure de mon climatiseur.
Mon revendeur m'a dit d'ouvrir l'unité intérieure et de vider l'eau de condensation (je crois...).
Seul problème je n'y arrive pas, j'ai l'impression que la grille va se casser alors j'ai peur de trop forcer.
Quelqu'un aurait peut-être la notice de la clim mural Technibel modèle MAV224C5VAA (qui date de 1999...
) ou alors saurait s'il existe un autre moyen d'ouvrir à part en essayant de soulever la grille ?Merci à vous.
23 juillet 2019 à 16:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Bonjour.
Vide l'eau, vider l'eau... Le bac va se remplir à nouveau en moins d'une heure!! il faut trouver pourquoi elle ne part plus. Tuyau bouché, pompe qui ne fonctionne plus (si vous avez une pompe de relevage).
Postez une photo de votre UI ouverte au maximum de ce à quoi vous êtes arrivé (dans vos opérations de démontage). Sinon, en bas vous avez souvent des petites trappes basculantes d'un cm² environ, qui cachent des vis à enlever.
Vide l'eau, vider l'eau... Le bac va se remplir à nouveau en moins d'une heure!! il faut trouver pourquoi elle ne part plus. Tuyau bouché, pompe qui ne fonctionne plus (si vous avez une pompe de relevage).
Postez une photo de votre UI ouverte au maximum de ce à quoi vous êtes arrivé (dans vos opérations de démontage). Sinon, en bas vous avez souvent des petites trappes basculantes d'un cm² environ, qui cachent des vis à enlever.
23 juillet 2019 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Merci pour votre réponse rapide.
Toutes ces vérifications sont à faire sous la grille de l'UI ? (Je suis assez débutante en bricolage...).
Ci-joint des photos du maximum que je suis arrivée à ouvrir (j'ai force d'un côté et je n'ai pas réussi de l'autre).
De plus, d'en bas on entrevoit comme une autre grille sous la première, je me demande donc est-ce que c'est bien là bas qu'il faut chercher le problème.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Toutes ces vérifications sont à faire sous la grille de l'UI ? (Je suis assez débutante en bricolage...).
Ci-joint des photos du maximum que je suis arrivée à ouvrir (j'ai force d'un côté et je n'ai pas réussi de l'autre).
De plus, d'en bas on entrevoit comme une autre grille sous la première, je me demande donc est-ce que c'est bien là bas qu'il faut chercher le problème.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




23 juillet 2019 à 19:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Bonjour.
Sur la 1ère photo, sur le bas le long du volet de soufflage, il y a 3 vis cruciformes, les enlever.
Ensuite décrocher la façade, toute cette partie devrait s'enlever. Dites-nous si vous y arrivez ?
Sur la 1ère photo, sur le bas le long du volet de soufflage, il y a 3 vis cruciformes, les enlever.
Ensuite décrocher la façade, toute cette partie devrait s'enlever. Dites-nous si vous y arrivez ?
23 juillet 2019 à 22:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Bonsoir PL
J'ai enfin réussi à démonter la façade grâce à vous... Merci.
La climatisation fuit sur la gauche et je ne sais pas où se trouve le bac de condensats ni la batterie d'ailleurs (j'ai lu des questions similaires sur le forum).
Je vous joins donc 3 photos, si vous pouvez m'éclairer.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai enfin réussi à démonter la façade grâce à vous... Merci.
La climatisation fuit sur la gauche et je ne sais pas où se trouve le bac de condensats ni la batterie d'ailleurs (j'ai lu des questions similaires sur le forum).
Je vous joins donc 3 photos, si vous pouvez m'éclairer.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 juillet 2019 à 00:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Bonjour.
La batterie, c'est du jargon de frigoriste que le grand public ne comprend pas forcément. C'est l'échangeur à ailettes, parcouru par des tuyaux de cuivre.
Le bac, eh bien vous le verrez si vous mettez votre appareil photo au niveau du plafond en vue plongeante. Dans les vieux frigos, il y avait un tel bac (amovible, par contre) pour récupérer l'eau quand on dégivrait le compartiment "freezer". En mode clim, l'échangeur produit un litre d'eau par heure, elle est collectée juste au dessous, les gouttes d'eau tombant dedans sur toute la largeur.
La batterie, c'est du jargon de frigoriste que le grand public ne comprend pas forcément. C'est l'échangeur à ailettes, parcouru par des tuyaux de cuivre.
Le bac, eh bien vous le verrez si vous mettez votre appareil photo au niveau du plafond en vue plongeante. Dans les vieux frigos, il y avait un tel bac (amovible, par contre) pour récupérer l'eau quand on dégivrait le compartiment "freezer". En mode clim, l'échangeur produit un litre d'eau par heure, elle est collectée juste au dessous, les gouttes d'eau tombant dedans sur toute la largeur.
24 juillet 2019 à 13:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Bonjour.
Bravo, le bac se trouve sous la batterie (ou échangeur), le jargon des frigoristes est très vaste, d'ailleurs ce n'est pas du jargon ça s'appelle comme ça.
Donc ce bac en polystyrène avec un de la mousse grise tout du long, se trouve entre la batterie et la partie où se trouve le soufflage.
Maintenant si vous mettez de l'eau dans ce bac ou en coulant doucement le long de cette batterie avec une petite bouteille d'eau, que se passe t'il ?
Si l'eau passe par un trou est qu'il n'est pas raccordé à l’évacuation c'est donc normal.
Ça c'est la 1ère idée au cas où cette évacuation n'est pas raccordée sur la droite car sur certains modèles pour une question d'encombrement, on peut évacuer soit à gauche soit à droite mais dans n'importe quel cas, un des 2 orifices doit absolument être raccordé à l’évacuation et l'autre ne servant plus à rien, doit être bouché par un caoutchouc adapté.
Cette solution, est valable pour du gravitaire, sinon, une pompe de relevage doit être installée.
Bravo, le bac se trouve sous la batterie (ou échangeur), le jargon des frigoristes est très vaste, d'ailleurs ce n'est pas du jargon ça s'appelle comme ça.
Donc ce bac en polystyrène avec un de la mousse grise tout du long, se trouve entre la batterie et la partie où se trouve le soufflage.
Maintenant si vous mettez de l'eau dans ce bac ou en coulant doucement le long de cette batterie avec une petite bouteille d'eau, que se passe t'il ?
Si l'eau passe par un trou est qu'il n'est pas raccordé à l’évacuation c'est donc normal.
Ça c'est la 1ère idée au cas où cette évacuation n'est pas raccordée sur la droite car sur certains modèles pour une question d'encombrement, on peut évacuer soit à gauche soit à droite mais dans n'importe quel cas, un des 2 orifices doit absolument être raccordé à l’évacuation et l'autre ne servant plus à rien, doit être bouché par un caoutchouc adapté.
Cette solution, est valable pour du gravitaire, sinon, une pompe de relevage doit être installée.
25 juillet 2019 à 22:09
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA
Vos photos plongeantes visent le haut du split, alors qu'elles auraient dû viser le bas, j'aurais dû le préciser, il est vrai. Le bac est donc quelques mm plus bas que le bas des ailettes. Cherchez une fissure, ou le tuyau d'évacuation déboîté, ou comme le dit PL un trou non bouché.
25 juillet 2019 à 23:48