Optimisation consommation clim réversible
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5761
Question Forum Climatisation : Optimisation consommation clim réversible
Bonjour.
Ma question concerne le mode chauffant.
Dans mon appartement sont installées 3 clim réversibles mono-split, avec technologie inverter.
Une dans le salon de 3500 W en mode chauffant qui communique avec plusieurs couloirs, cuisine ouverte.
Deux autres de 2000 W en mode chauffant dans chacune des deux chambres.
La surface chauffée par celle de 3500 W est de 55m², celle des deux chambres 9,5 et 10,5 m².
La hauteur de plafond est de 2,70m.
Ma question est la suivante : Serait-il intéressant du point de vue de la consommation d’électricité d'utiliser simultanément les 3 clim en laissant les portes ouvertes ? ou seulement la plus puissante ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ma question concerne le mode chauffant.
Dans mon appartement sont installées 3 clim réversibles mono-split, avec technologie inverter.
Une dans le salon de 3500 W en mode chauffant qui communique avec plusieurs couloirs, cuisine ouverte.
Deux autres de 2000 W en mode chauffant dans chacune des deux chambres.
La surface chauffée par celle de 3500 W est de 55m², celle des deux chambres 9,5 et 10,5 m².
La hauteur de plafond est de 2,70m.
Ma question est la suivante : Serait-il intéressant du point de vue de la consommation d’électricité d'utiliser simultanément les 3 clim en laissant les portes ouvertes ? ou seulement la plus puissante ?
Merci d'avance pour votre aide.
21 octobre 2019 à 18:32
Réponse 1 forum climatisation
Optimisation consommation clim réversible
Bonsoir Bast ainsi qu'à toutes et à tous.
Pour vous aider à faire le meilleur choix nous avons besoin de quelques précisions :
Votre logement est de quelle année? Vous habitez quelle région ? Quelle température souhaitez-vous obtenir en confort ?
En fonction de la configuration de votre logement (agencement) des besoins énergétiques on pourra vous dire ce qui semble être le mieux.
Si vous pouviez joindre un plan ça serait top pour apprécier les différentes configurations.
Pour le même volume on peut en effet n'avoir besoin que d'une seule UI.
Quoiqu'il en soit, si vous êtes amené à utiliser les UIs des chambres, vous feriez mieux de laisser les portes ouvertes.
Vos deux UIs sont surpuissantes par rapport au volume à traiter dans chaque chambre.
Cordialement.
Pour vous aider à faire le meilleur choix nous avons besoin de quelques précisions :
Votre logement est de quelle année? Vous habitez quelle région ? Quelle température souhaitez-vous obtenir en confort ?
En fonction de la configuration de votre logement (agencement) des besoins énergétiques on pourra vous dire ce qui semble être le mieux.
Si vous pouviez joindre un plan ça serait top pour apprécier les différentes configurations.
Pour le même volume on peut en effet n'avoir besoin que d'une seule UI.
Quoiqu'il en soit, si vous êtes amené à utiliser les UIs des chambres, vous feriez mieux de laisser les portes ouvertes.
Vos deux UIs sont surpuissantes par rapport au volume à traiter dans chaque chambre.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 18:26
Réponse 2 forum climatisation
Optimisation consommation clim réversible
Bonsoir Adelclim ! Tout d’abord merci beaucoup pour votre réponse.
Je loue actuellement un appartement à Madrid, où le climat continental procure des températures aussi hautes l’été que basse l’hiver.
Je ne connais pas l’année du logement mais il a été réformé il y a moins de 10 ans, peut-être même 5.
Les clims réversibles ont été installées il y a deux ans. Trois portes-fenêtres sont un peu vieilles et ne proportionnent pas une très bonne isolation. Les autres fenêtres sont très récentes et isolées parfaitement.
Je ne saurais vous dire la température souhaitée en confort. Je sais simplement qu’en complément du chauffage central de l´immeuble (très faible) en plein hiver je règle la clim du "salon" sur 27 degrés. Mais l’appartement n’atteint jamais cette température bien évidemment. Je dirais aux alentours de 22 degrés.
Ci-joint un plan de l´appartement que j´ai fait moi-même rapidement. Je m’excuse de sa piètre qualité, je suis étudiant et n’y connais pas grand chose en dessin industriel.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je loue actuellement un appartement à Madrid, où le climat continental procure des températures aussi hautes l’été que basse l’hiver.
Je ne connais pas l’année du logement mais il a été réformé il y a moins de 10 ans, peut-être même 5.
Les clims réversibles ont été installées il y a deux ans. Trois portes-fenêtres sont un peu vieilles et ne proportionnent pas une très bonne isolation. Les autres fenêtres sont très récentes et isolées parfaitement.
Je ne saurais vous dire la température souhaitée en confort. Je sais simplement qu’en complément du chauffage central de l´immeuble (très faible) en plein hiver je règle la clim du "salon" sur 27 degrés. Mais l’appartement n’atteint jamais cette température bien évidemment. Je dirais aux alentours de 22 degrés.
Ci-joint un plan de l´appartement que j´ai fait moi-même rapidement. Je m’excuse de sa piètre qualité, je suis étudiant et n’y connais pas grand chose en dessin industriel.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2019 à 20:49
Réponse 3 forum climatisation
Optimisation consommation clim réversible
Bonsoir Bast et à toute la communauté de Bricovidéo.
Comme je vous l'ai dit précédemment les deux UIs qui se trouvent dans les chambres, sont archi surdimensionnées pour les besoins.
Je vous suggère de faire un premier test avec celle du salon en demande chaud et au moins une des deux autre en mode ventilation uniquement. Le but c'est qu'elle puisse aider à homogénéiser la température dans tout l'appartement.
Relevez au tableau électrique la consommation, notez aussi votre ressenti global.
Le deuxième test, vous mettez les deux UIs des chambres en mode chauffage et celle du salon en mode ventilation uniquement. Idem vous relevez la consommation au tableau électrique et vous comparez avec les résultats du premier test.
3ème test, vous mettez uniquement celle du salon en chaud et ventilation maximale.
4ème test, vous mettez uniquement les 2 unités des chambres en mode chaud et ventilation maximale.
NB : les tests se font bien sur portes ouvertes, un jour pour le premier test puis un autre jour pour le deuxième test ainsi de suite.
Il faut tester jusqu'à trouver le bon compromis entre confort et consommation.
Cordialement.
Comme je vous l'ai dit précédemment les deux UIs qui se trouvent dans les chambres, sont archi surdimensionnées pour les besoins.
Je vous suggère de faire un premier test avec celle du salon en demande chaud et au moins une des deux autre en mode ventilation uniquement. Le but c'est qu'elle puisse aider à homogénéiser la température dans tout l'appartement.
Relevez au tableau électrique la consommation, notez aussi votre ressenti global.
Le deuxième test, vous mettez les deux UIs des chambres en mode chauffage et celle du salon en mode ventilation uniquement. Idem vous relevez la consommation au tableau électrique et vous comparez avec les résultats du premier test.
3ème test, vous mettez uniquement celle du salon en chaud et ventilation maximale.
4ème test, vous mettez uniquement les 2 unités des chambres en mode chaud et ventilation maximale.
NB : les tests se font bien sur portes ouvertes, un jour pour le premier test puis un autre jour pour le deuxième test ainsi de suite.
Il faut tester jusqu'à trouver le bon compromis entre confort et consommation.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 23:01