Bonjour,
je viens de faire installer un quadrisplit Mitsubishi MXZ-4E72 VA avec 1 unité intérieure pour le salon (35 m²) MSZ-SF35VE et 3 unités intérieures pour les chambres MSZ-SF15VA (entre 10 et 14m²).
J'habite la région toulousaine et le but de cette installation est de remplacer les radiateurs électriques l'hiver et d'avoir un peu de frais l'été.
J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux.
Je suis désagréablement surpris par le bruit de soufflerie dans les chambres une fois couché.
Le chauffage s'allume est s'éteint très souvent et même en mode silencieux, je trouve cela très bruyant à tel point que les nuits, j'ai coupé la clim et remis en route les anciens radiateurs...
Bref je ne suis pas vraiment emballé... en attendant la visite de mon installateur, j'aimerais avoir quelques précisions car je n'y connais pas grand chose:
- Pour moi mode silencieux à 20dB, on ne doit presque rien entendre alors que si je me mets à l'extérieur de la chambre porte ouverte, j'entends la mise en route du chauffage. Est-ce normal?
- Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)
Merci de vos retours.
Christophe
je viens de faire installer un quadrisplit Mitsubishi MXZ-4E72 VA avec 1 unité intérieure pour le salon (35 m²) MSZ-SF35VE et 3 unités intérieures pour les chambres MSZ-SF15VA (entre 10 et 14m²).
J'habite la région toulousaine et le but de cette installation est de remplacer les radiateurs électriques l'hiver et d'avoir un peu de frais l'été.
J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux.
Je suis désagréablement surpris par le bruit de soufflerie dans les chambres une fois couché.
Le chauffage s'allume est s'éteint très souvent et même en mode silencieux, je trouve cela très bruyant à tel point que les nuits, j'ai coupé la clim et remis en route les anciens radiateurs...
Bref je ne suis pas vraiment emballé... en attendant la visite de mon installateur, j'aimerais avoir quelques précisions car je n'y connais pas grand chose:
- Pour moi mode silencieux à 20dB, on ne doit presque rien entendre alors que si je me mets à l'extérieur de la chambre porte ouverte, j'entends la mise en route du chauffage. Est-ce normal?
- Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)
Merci de vos retours.
Christophe
17 décembre 2018 à 16:22
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Problème mode silencieux unités interieures Mitsubishi MSZ-SF
Bonjour.
"Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)"
Il se pourrait qu'il y ai un problème de sur puissance? ou de mauvais emplacement des UI?
Voir avec votre installateur pour un récapitulatif de cette installation
Il faudrait demander à votre installateur si et il est peut possible de mettre, par un système de code :
"arrêt de la ventilation une fois la temp atteinte"
"J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux."
Êtes vous certain que ce mode silencieux est pour les UI et non pour l'UE ?
"Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)"
Il se pourrait qu'il y ai un problème de sur puissance? ou de mauvais emplacement des UI?
Voir avec votre installateur pour un récapitulatif de cette installation
Il faudrait demander à votre installateur si et il est peut possible de mettre, par un système de code :
"arrêt de la ventilation une fois la temp atteinte"
"J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux."
Êtes vous certain que ce mode silencieux est pour les UI et non pour l'UE ?
17 décembre 2018 à 18:22
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Problème mode silencieux unités interieures Mitsubishi MSZ-SF
Invité
Merci.
Le mode silencieux concerne vraiment sur UI car la position sur la télécommande est obtenue avec le bouton "fan" (ventilation)
Le mode silencieux concerne vraiment sur UI car la position sur la télécommande est obtenue avec le bouton "fan" (ventilation)
17 décembre 2018 à 19:27
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Problème mode silencieux unités interieures Mitsubishi MSZ-SF
Bonsoir.
Même chose pour moi, je ne supporte pas le bruit de la soufflerie la nuit dans les chambres, donc je les arrête et je les rallume le matin.
Alors je laisse juste le climatiseur du salon avec une température de consigne entre 17 ou 18 degrés et je laisse les portes des chambres ouvertes, ce qui suffit largement pour une maison avec une bonne isolation.
J'habite dans le Sud-Ouest donc une région ou les températures ne descend pas trop l'hiver,et puis la nuit on dort mieux couvert avec une température de 17-18 degrés.
Je crois que les climatiseurs dans les chambres des maisons actuelles qui font entre 13 m² et 20 m², c'est pas ça.
Merci.
Même chose pour moi, je ne supporte pas le bruit de la soufflerie la nuit dans les chambres, donc je les arrête et je les rallume le matin.
Alors je laisse juste le climatiseur du salon avec une température de consigne entre 17 ou 18 degrés et je laisse les portes des chambres ouvertes, ce qui suffit largement pour une maison avec une bonne isolation.
J'habite dans le Sud-Ouest donc une région ou les températures ne descend pas trop l'hiver,et puis la nuit on dort mieux couvert avec une température de 17-18 degrés.
Je crois que les climatiseurs dans les chambres des maisons actuelles qui font entre 13 m² et 20 m², c'est pas ça.
Merci.
17 décembre 2018 à 21:16
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Problème mode silencieux unités interieures Mitsubishi MSZ-SF
Bonjour,
Avez-vous essayé le Mode "NUIT" depuis la télécommande ? cette mode est extrêmement discrète et personnellement il faut que je colle l'oreille au split pour entendre le souffle.
Je suis étonné qu'on installe encore des splits MSZ-SF car normalement ils sont en fin de série depuis le début de l'année. Cette série est remplacée par MSZ-APxx que j'ai chez moi. Normalement ce sont les mêmes splits que la série SF avec un design légèrement différent.
Contrairement à vous, pour la série AP j'adore de la discrétion de la soufflerie. Personnellement j'ai opté pour une installation dans le salon + couloir. Les nuits froides on laisse le split allumé jusqu'à minuit vitesse 3/4, portes ouvertes, et même comme ça on entend quasiment rien. Il n'y a qu'en vitesse maximum qu'on entend le split souffler.
Quant au fait que le split fait des marche-arrêt sans cesse c'est que la chambre chauffe très vite.
J'avais avant une soufflerie d'appoint 1000W et au bout de 30 minutes il fallait l'éteindre. Les chambres standard 12-15m² sont très petites même pour des splits de 1500W. Ce sera bien en Été mais en hiver ça surchauffe et cela peut devenir désagréable.
Que vous éteignez les splits avant de se coucher il n'y a rien de choquant, à moins de vouloir dormir dans un sauna, c'est parfaitement normal. Avec une isolation standard les déperditions thermiques sont lentes donc ça tient au chaud jusqu'à 7h00 du matin sans problème (sauf s'il fait -10° dehors...).
Avez-vous essayé le Mode "NUIT" depuis la télécommande ? cette mode est extrêmement discrète et personnellement il faut que je colle l'oreille au split pour entendre le souffle.
Je suis étonné qu'on installe encore des splits MSZ-SF car normalement ils sont en fin de série depuis le début de l'année. Cette série est remplacée par MSZ-APxx que j'ai chez moi. Normalement ce sont les mêmes splits que la série SF avec un design légèrement différent.
Contrairement à vous, pour la série AP j'adore de la discrétion de la soufflerie. Personnellement j'ai opté pour une installation dans le salon + couloir. Les nuits froides on laisse le split allumé jusqu'à minuit vitesse 3/4, portes ouvertes, et même comme ça on entend quasiment rien. Il n'y a qu'en vitesse maximum qu'on entend le split souffler.
Quant au fait que le split fait des marche-arrêt sans cesse c'est que la chambre chauffe très vite.
J'avais avant une soufflerie d'appoint 1000W et au bout de 30 minutes il fallait l'éteindre. Les chambres standard 12-15m² sont très petites même pour des splits de 1500W. Ce sera bien en Été mais en hiver ça surchauffe et cela peut devenir désagréable.
Que vous éteignez les splits avant de se coucher il n'y a rien de choquant, à moins de vouloir dormir dans un sauna, c'est parfaitement normal. Avec une isolation standard les déperditions thermiques sont lentes donc ça tient au chaud jusqu'à 7h00 du matin sans problème (sauf s'il fait -10° dehors...).
18 décembre 2018 à 22:52