LED clignote vert sur UI / LG NEO Plasma S12AT NE2S
Actuellement
10 452
questions dans le
forum climatisation
10450
Question Dépannage Climatisation : LED clignote vert sur UI / LG NEO Plasma S12AT NE2S
Bonjour.
J'utilise mon climatiseur réversible en mode chauffage à cette période de l'année.
J'ai eu pour la première fois le problème de la LED clignotant vert sur l'UI, ne permettant de ne plus rien faire, bien qu'appuyant sur les boutons de marche/arrêt de l'UI ou de la télécommande.
Seul moyen de faire fonctionner est de redémarrer la machine en coupant l'alimentation générale au tableau.
Maintenant, elle démarre une minute et se mets en erreur.
J'ai vu dans la notice que ça peut être lié à un défaut de la thermistance. Je pense qu'elle se mets en court-circuit.
Pouvez-vous m'aider à trouver un diagnostic précis de l'erreur?
Comment savoir si c'est la thermistance UI ou UE?
et le cas échéant, est-ce facile à commander et remplacer?
Merci d'avance.
Bertrand
J'utilise mon climatiseur réversible en mode chauffage à cette période de l'année.
J'ai eu pour la première fois le problème de la LED clignotant vert sur l'UI, ne permettant de ne plus rien faire, bien qu'appuyant sur les boutons de marche/arrêt de l'UI ou de la télécommande.
Seul moyen de faire fonctionner est de redémarrer la machine en coupant l'alimentation générale au tableau.
Maintenant, elle démarre une minute et se mets en erreur.
J'ai vu dans la notice que ça peut être lié à un défaut de la thermistance. Je pense qu'elle se mets en court-circuit.
Pouvez-vous m'aider à trouver un diagnostic précis de l'erreur?
Comment savoir si c'est la thermistance UI ou UE?
et le cas échéant, est-ce facile à commander et remplacer?
Merci d'avance.
Bertrand
01 février 2026 à 16:18
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
LED clignote vert sur UI / LG NEO Plasma S12AT NE2S
Bonjour.
Si 1 clignotement vert et 0 clignotement rouge, alors ce serait la sonde de reprise d'air de l'UI, qui souvent est située au dessus des ailettes de l'échangeur. Avant de la commander, vérifiez sa résistance, probablement 10 kOhms à 25° ou 12.5 kOhms à 20°. Parfois, de l'oxydation au niveau du connecteur, le simple fait de l'enlever puis la rebrancher plusieurs fois résout le problème.
Pour bétonner le diag, ouvrez le capot de l'UE et voyez si d'autres clignotements apparaissent, ou un code erreur numérique.
Si 1 clignotement vert et 0 clignotement rouge, alors ce serait la sonde de reprise d'air de l'UI, qui souvent est située au dessus des ailettes de l'échangeur. Avant de la commander, vérifiez sa résistance, probablement 10 kOhms à 25° ou 12.5 kOhms à 20°. Parfois, de l'oxydation au niveau du connecteur, le simple fait de l'enlever puis la rebrancher plusieurs fois résout le problème.
Pour bétonner le diag, ouvrez le capot de l'UE et voyez si d'autres clignotements apparaissent, ou un code erreur numérique.
02 février 2026 à 11:28
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
LED clignote vert sur UI / LG NEO Plasma S12AT NE2S
Bonjour.
Merci pour la réponse.
Le clignotement est uniquement vert ; il est de 6 clignotements répétitifs. Suivi de 2s de pause éteinte, et reprise du cycle.
Je vais aller consulter l'UE pour continuer le diagnostic, je mettrai des infos supplémentaires.
Merci pour la réponse.
Le clignotement est uniquement vert ; il est de 6 clignotements répétitifs. Suivi de 2s de pause éteinte, et reprise du cycle.
Je vais aller consulter l'UE pour continuer le diagnostic, je mettrai des infos supplémentaires.
02 février 2026 à 21:53