Problème split LG Néo Plasma
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
2793
Question dépannage climatisation : Problème split LG Néo Plasma
Bonsoir à tous.
Un client possède un split de marque LG S18AWN52 le souci le voyant orange de l'économie d’énergie se déclenche et coupe la clim au bout d'une heure.
Ensuite le même voyant clignote 6 fois et le voyant vert de marche clignote 1 fois il faut attendre pour remettre en marche sa clim, et ensuite pareil le mode économie d'énergie se met en fonction au bout d'une heure et ça coupe le fonctionnement de sa clim.
Avez-vous une explication ??
Merci d'avance de votre aide.
Philippe
Un client possède un split de marque LG S18AWN52 le souci le voyant orange de l'économie d’énergie se déclenche et coupe la clim au bout d'une heure.
Ensuite le même voyant clignote 6 fois et le voyant vert de marche clignote 1 fois il faut attendre pour remettre en marche sa clim, et ensuite pareil le mode économie d'énergie se met en fonction au bout d'une heure et ça coupe le fonctionnement de sa clim.
Avez-vous une explication ??
Merci d'avance de votre aide.
Philippe
20 juin 2015 à 19:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème split LG Néo Plasma
Bonsoir.
Le code défaut 16 n’existant pas nous allons partir sur le code défaut 61 = température élevée au niveau du capteur du condenseur sup ou = à 65°C = surcharge en gaz ou sonde du condenseur HS.
Pour être certain du code défaut ouvrir l'UE et compter combien de X clignote la led verte et la led rouge.
Le code défaut 16 n’existant pas nous allons partir sur le code défaut 61 = température élevée au niveau du capteur du condenseur sup ou = à 65°C = surcharge en gaz ou sonde du condenseur HS.
Pour être certain du code défaut ouvrir l'UE et compter combien de X clignote la led verte et la led rouge.
20 juin 2015 à 20:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème split LG Néo Plasma
Merci pour votre réponse mais en mode chaud cela fonctionne très bien c'est juste au bout d'une heure en mode froid.
Le voyant orange de l'économie d’énergie s'allume, je ne comprends pas pourquoi le code 61.
Merci de vos réponses.
Philippe
Le voyant orange de l'économie d’énergie s'allume, je ne comprends pas pourquoi le code 61.
Merci de vos réponses.
Philippe
20 juin 2015 à 21:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème split LG Néo Plasma
Bonsoir,
Êtes-vous sûr que la demande est en mode climatisation ?
Il n'y a pas le mode deshu d'enclenché ou mode aléatoire "je crois qu'ils appellent cela comme ça" d'enclenché.
Il faut que je retrouve la doc LG, il me semble qu'il y a un mode du genre aléatoire, ce n'est pas le terme exact mais cela veut dire grosso modo la même chose.
Le ventilateur extérieur tourne bien à fond ???
Cordialement.
Adelclimatisation
Êtes-vous sûr que la demande est en mode climatisation ?
Il n'y a pas le mode deshu d'enclenché ou mode aléatoire "je crois qu'ils appellent cela comme ça" d'enclenché.
Il faut que je retrouve la doc LG, il me semble qu'il y a un mode du genre aléatoire, ce n'est pas le terme exact mais cela veut dire grosso modo la même chose.
Le ventilateur extérieur tourne bien à fond ???
Cordialement.
Adelclimatisation
20 juin 2015 à 22:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème split LG Néo Plasma
Bonjour.
Code 61 parce que le 1 est le chiffre des unités et le 6 le chiffre des dizaines. Donc 61 et le code 16 n'existe pas.
Contrôler le nombre de clignotement sur la led verte et rouge dans l'unité extérieure pour être certain du code.
Si c'est ok vérifier la sonde sortie condenseur.
Si la température du tuyau du condenseur est supérieure à 65°C 5 fois en une heure, le défaut 61 sera généré.
C'est exactement ce qui vous arrive. La sonde doit être décalée seulement dans un sens ce pourquoi l'installation fonctionne en chaud mais pas en froid.
Adel c'est le défaut CH07 = Mode Chaud Froid simultané, je n'ai que celui là qui correspond à ton explication.
Code 61 parce que le 1 est le chiffre des unités et le 6 le chiffre des dizaines. Donc 61 et le code 16 n'existe pas.
Contrôler le nombre de clignotement sur la led verte et rouge dans l'unité extérieure pour être certain du code.
Si c'est ok vérifier la sonde sortie condenseur.
Si la température du tuyau du condenseur est supérieure à 65°C 5 fois en une heure, le défaut 61 sera généré.
C'est exactement ce qui vous arrive. La sonde doit être décalée seulement dans un sens ce pourquoi l'installation fonctionne en chaud mais pas en froid.
Adel c'est le défaut CH07 = Mode Chaud Froid simultané, je n'ai que celui là qui correspond à ton explication.
21 juin 2015 à 09:47