Bonjour,
Notre maison passive à ossature bois est équipée d'une VMC double flux. Cela permet, en hiver, de récupérer les calories de l'air sortant, et, en été, de rafraîchir l'air entrant avec l'air "frais" extrait de la maison.
Je dis "frais", car en cette période caniculaire, la température finit par monter, et l'air n'est plus vraiment frais.
Voilà déjà un moment que je cogite pour utiliser une petite pompe à chaleur, insérée dans le circuit de la VMC : le premier échangeur serait sur le circuit d'air neuf soufflé dans la maison (après l'échangeur de la VMC, donc), et le second serait sur le circuit d'air rejeté.
En été, cela permettrait d'abaisser encore la température de l'air insufflé, et en hiver, cela permettrait de chauffer la maison. Notez que nous utilisons des radiateurs électriques (2,5kW en tout pour les 180m²), donc la pompe à chaleur permettrait d'améliorer le rendement.
Dans les 2 cas, l'échangeur placé en sortie, sur l'air rejeté, permettrait d'évacuer les calories en mode clim, ou de récupérer des calories en hiver (le rendement de la VMC n'étant pas 100%, cet air est moins chaud que l'extérieur en été, et moins froid en hiver, donc c'est un poil mieux que le mettre directement dehors).
Ce genre d'installation existe sur des modèles haut de gamme, mais cette pompe à chaleur sert à chauffer l'eau chaude sanitaire. Je ne suis pas intéressé par cette config, car je compte installer un chauffe-eau solaire.
Le truc c'est de trouver un modèle adapté : moins de 3kW de chauffage. Pour la partie clim, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il faut encore moins, puisque le delta de température est plus faible qu'en hiver. Les modèles du commerce sont généralement plus puissants.
D'autre part, je n'ai pas besoin des ventilateurs, puisque la VMC en a. Enfin, il faut des échangeurs assez petits : 200mmx500mm pour celui sur le circuit d'insufflation (il faut qu'il s'intègre dans le caisson de répartition) ; pour celui sur le circuit d'air rejeté, j'imagine qu'il faut une surface équivalente, mais la forme est moins critique.
Savez-vous où je pourrais trouver le matériel pour monter tout ça ? L'idée serait de préparer le bastringue, et, une fois en place, la faire charger par un professionnel, puisqu'il est interdit d'utiliser les gaz à titre perso (me goure-je ?). De toute façon, je ne suis pas équipé.
J'ai éventuellement pensé taper dans le matériel de voiture : il y a le choix côté échangeurs, et c'est bien le diable si je ne trouve pas les bonnes formes. Par contre, je ne sais pas si ces échangeurs sont réversibles (les évaporateurs peuvent-ils faire condenseurs, et inversement ?)...
Voili. Je suis preneur de tout conseil, suggestion voire proposition pour la réalisation/fourniture de matériels.
À plus,
Frédéric
Notre maison passive à ossature bois est équipée d'une VMC double flux. Cela permet, en hiver, de récupérer les calories de l'air sortant, et, en été, de rafraîchir l'air entrant avec l'air "frais" extrait de la maison.
Je dis "frais", car en cette période caniculaire, la température finit par monter, et l'air n'est plus vraiment frais.

Voilà déjà un moment que je cogite pour utiliser une petite pompe à chaleur, insérée dans le circuit de la VMC : le premier échangeur serait sur le circuit d'air neuf soufflé dans la maison (après l'échangeur de la VMC, donc), et le second serait sur le circuit d'air rejeté.
En été, cela permettrait d'abaisser encore la température de l'air insufflé, et en hiver, cela permettrait de chauffer la maison. Notez que nous utilisons des radiateurs électriques (2,5kW en tout pour les 180m²), donc la pompe à chaleur permettrait d'améliorer le rendement.
Dans les 2 cas, l'échangeur placé en sortie, sur l'air rejeté, permettrait d'évacuer les calories en mode clim, ou de récupérer des calories en hiver (le rendement de la VMC n'étant pas 100%, cet air est moins chaud que l'extérieur en été, et moins froid en hiver, donc c'est un poil mieux que le mettre directement dehors).
Ce genre d'installation existe sur des modèles haut de gamme, mais cette pompe à chaleur sert à chauffer l'eau chaude sanitaire. Je ne suis pas intéressé par cette config, car je compte installer un chauffe-eau solaire.
Le truc c'est de trouver un modèle adapté : moins de 3kW de chauffage. Pour la partie clim, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il faut encore moins, puisque le delta de température est plus faible qu'en hiver. Les modèles du commerce sont généralement plus puissants.
D'autre part, je n'ai pas besoin des ventilateurs, puisque la VMC en a. Enfin, il faut des échangeurs assez petits : 200mmx500mm pour celui sur le circuit d'insufflation (il faut qu'il s'intègre dans le caisson de répartition) ; pour celui sur le circuit d'air rejeté, j'imagine qu'il faut une surface équivalente, mais la forme est moins critique.
Savez-vous où je pourrais trouver le matériel pour monter tout ça ? L'idée serait de préparer le bastringue, et, une fois en place, la faire charger par un professionnel, puisqu'il est interdit d'utiliser les gaz à titre perso (me goure-je ?). De toute façon, je ne suis pas équipé.
J'ai éventuellement pensé taper dans le matériel de voiture : il y a le choix côté échangeurs, et c'est bien le diable si je ne trouve pas les bonnes formes. Par contre, je ne sais pas si ces échangeurs sont réversibles (les évaporateurs peuvent-ils faire condenseurs, et inversement ?)...
Voili. Je suis preneur de tout conseil, suggestion voire proposition pour la réalisation/fourniture de matériels.
À plus,
Frédéric
11 juillet 2015 à 17:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Mini pompe à chaleur réversible sur mesure
Bonsoir,
De nos jours, tout est faisable (ou presque) le problème est la standardisation des matériaux, l'encombrement etc.
Dans votre cas, je crains que vous ne soyez obligé de passer par du sur-mesure.
Les dimensions que vous donnez ne sont pas courantes, pour ne pas dire pas du tout utilisées.
Dommage que vous n'ayez pas opté dés le début pour un module UTA (unité de traitement d'air) avec double flux, vous auriez eu le fonctionnement recherché.
A savoir aussi, que si vous partez sur du sur-mesure et étant donné que votre maison offre une excellente inertie, un système TOR est tout indiqué pour ce que vous souhaitez faire.
Sinon avez-vous pensé au puits provençal "canadien" ? Pour une maison passive, il sera largement suffisant pour du rafraichissement (plus ou moins 15C toute l'année).
L’inconvénient, c'est avoir la place suffisante dans le jardin.
Cordialement.
Adelclimatisation
De nos jours, tout est faisable (ou presque) le problème est la standardisation des matériaux, l'encombrement etc.
Dans votre cas, je crains que vous ne soyez obligé de passer par du sur-mesure.
Les dimensions que vous donnez ne sont pas courantes, pour ne pas dire pas du tout utilisées.
Dommage que vous n'ayez pas opté dés le début pour un module UTA (unité de traitement d'air) avec double flux, vous auriez eu le fonctionnement recherché.
A savoir aussi, que si vous partez sur du sur-mesure et étant donné que votre maison offre une excellente inertie, un système TOR est tout indiqué pour ce que vous souhaitez faire.
Sinon avez-vous pensé au puits provençal "canadien" ? Pour une maison passive, il sera largement suffisant pour du rafraichissement (plus ou moins 15C toute l'année).
L’inconvénient, c'est avoir la place suffisante dans le jardin.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Mini pompe à chaleur réversible sur mesure
Pour l'UTA, c'est beaucoup trop cher pour le besoin, et il y a très peu de SAV en France ; c'est pas mal utilisé en Allemagne, mais pas beaucoup chez nous.
Le puits canadien/provençal est assez contraignant au niveau terrain, entretien, et j'ai préféré éviter. Je connais des personnes qui en ont un, sur l'agglo (Grenoble), et ça ne suffit pas en période de canicule.
Sinon, concernant la législation, faire l'installation d'un côté (en me faisant aider par des gens qui savent souder), puis charger le tout par un pro de la clim, est-ce OK ?
D'un point de vue plus pratique, quid de la réversibilité des évaporateurs de voiture ? Quels composants faut-il pour monter une telle installation (compresseur, vanne 4 voies...) ? Pourriez-vous m'aider à :
1) faire la liste des choses
2) me suggérer du matériel ?
Merci d'avance.
Le puits canadien/provençal est assez contraignant au niveau terrain, entretien, et j'ai préféré éviter. Je connais des personnes qui en ont un, sur l'agglo (Grenoble), et ça ne suffit pas en période de canicule.
Sinon, concernant la législation, faire l'installation d'un côté (en me faisant aider par des gens qui savent souder), puis charger le tout par un pro de la clim, est-ce OK ?
D'un point de vue plus pratique, quid de la réversibilité des évaporateurs de voiture ? Quels composants faut-il pour monter une telle installation (compresseur, vanne 4 voies...) ? Pourriez-vous m'aider à :
1) faire la liste des choses
2) me suggérer du matériel ?
Merci d'avance.
12 juillet 2015 à 14:38