Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2809
Question problème installation climatisation : Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonjour,
Lors de l'installation d'un bisplit Fujitsu AOYG14LAC2 j'avais un dudgeon qui était mal serré.
J'ai fait le tirage au vide et mis en service sans avoir vérifié la tenue du vide. Ensuite en lâchant le gaz des 2 unités j'ai testé avec du mille bulles et c'est à ce moment que j'ai vu qu'il y avait une fuite.
Il n'y a plus de fuites mais les 2 clims ne refroidissent pas beaucoup, de plus il y a comme un bruit d'eau glou glou dans les tubes frigorifiques.
Du coup je me dis que le tirage au vide n'a pas été correctement effectué et qu'il y a une présence d'air dans le circuit.
Je n'ai quasiment pas perdu de gaz car j'ai tout de suite réparé la fuite.
Je souhaiterais refaire la mise en route, donc pump down, retirage au vide et mise en gaz.
Pensez-vous que je puisse récupérer tout le fluide de cette manière et ensuite remise en gaz ?
Pour le pump down j'ai 2 vannes liquide et 2 vannes gaz. Faut-il faire le pump down en même temps ? car si je fais le 1er et coupe l'alimentation électrique je ne pourrai pas faire le second circuit derrière.
Dernière question svp : si je fais le pump down en même temps, comme mes longueurs de tuyau sont différentes (7m et 11m) il faut que je branche le mano sur le circuit le plus long et attendre qu'il descende à 0 (l'autre étant plus court le fluide sera revenu avant).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Lors de l'installation d'un bisplit Fujitsu AOYG14LAC2 j'avais un dudgeon qui était mal serré.
J'ai fait le tirage au vide et mis en service sans avoir vérifié la tenue du vide. Ensuite en lâchant le gaz des 2 unités j'ai testé avec du mille bulles et c'est à ce moment que j'ai vu qu'il y avait une fuite.
Il n'y a plus de fuites mais les 2 clims ne refroidissent pas beaucoup, de plus il y a comme un bruit d'eau glou glou dans les tubes frigorifiques.
Du coup je me dis que le tirage au vide n'a pas été correctement effectué et qu'il y a une présence d'air dans le circuit.
Je n'ai quasiment pas perdu de gaz car j'ai tout de suite réparé la fuite.
Je souhaiterais refaire la mise en route, donc pump down, retirage au vide et mise en gaz.
Pensez-vous que je puisse récupérer tout le fluide de cette manière et ensuite remise en gaz ?
Pour le pump down j'ai 2 vannes liquide et 2 vannes gaz. Faut-il faire le pump down en même temps ? car si je fais le 1er et coupe l'alimentation électrique je ne pourrai pas faire le second circuit derrière.
Dernière question svp : si je fais le pump down en même temps, comme mes longueurs de tuyau sont différentes (7m et 11m) il faut que je branche le mano sur le circuit le plus long et attendre qu'il descende à 0 (l'autre étant plus court le fluide sera revenu avant).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
29 juin 2015 à 14:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir,
Pour le "Glouglou" j'ai la même chose chez moi je crois que ce n'est pas un cas isolé car mes 3 clims ont le même symptôme, dont une "prêt à poser".
Vous auriez dû vérifier l'étanchéité du circuit avant de mettre le gaz !!!!!!! la tenue du vide est un minimum, la mise en pression du circuit est quasi indispensable. J'en connais un qui va vous gronder tout rouge en lisant ça (on en a l'habitude).

Pour le Pump down, regardez votre manomètre si vous fermez les départ liquides la pression doit descendre. Comme vous avez peut-être une fuite ne laissez pas tirer au vide (moins de 1 bar) car vous allez aspirer de l'air dans le circuit.
Si vous avez perdu du gaz = faire recharger par un pro est mieux.
Pour info, signes de manque de gaz : départ liquide qui givre, pression sous les 7 bars...
Cordialement,
Paul.
Pour le "Glouglou" j'ai la même chose chez moi je crois que ce n'est pas un cas isolé car mes 3 clims ont le même symptôme, dont une "prêt à poser".
Vous auriez dû vérifier l'étanchéité du circuit avant de mettre le gaz !!!!!!! la tenue du vide est un minimum, la mise en pression du circuit est quasi indispensable. J'en connais un qui va vous gronder tout rouge en lisant ça (on en a l'habitude).

Pour le Pump down, regardez votre manomètre si vous fermez les départ liquides la pression doit descendre. Comme vous avez peut-être une fuite ne laissez pas tirer au vide (moins de 1 bar) car vous allez aspirer de l'air dans le circuit.
Si vous avez perdu du gaz = faire recharger par un pro est mieux.
Pour info, signes de manque de gaz : départ liquide qui givre, pression sous les 7 bars...
Cordialement,
Paul.
29 juin 2015 à 19:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonjour.
Pour moi ce n'est pas nécessaire de refaire l'opération, le circuit étant sous pression vous avez perdu du gaz, si vous avez réparé de suite en resserrant le dudgeon cela ne devrait pas être si grave.
Ce qui m’inquiète le plus ce sont les constatations, les glouglous ce qui pourrait dire qu'il y a un manque de gaz important et (ou) qu'il y avait un complément de charge à effectuer, ce qui ne m’étonnerait pas sur un multi.
A vérifier dans le manuel d'installation, et sachant aussi que si vous avez effectué la MES vous-même, pas de garantie du constructeur (5 ans compresseur, et 3 ans autres).
Pour moi ce n'est pas nécessaire de refaire l'opération, le circuit étant sous pression vous avez perdu du gaz, si vous avez réparé de suite en resserrant le dudgeon cela ne devrait pas être si grave.
Ce qui m’inquiète le plus ce sont les constatations, les glouglous ce qui pourrait dire qu'il y a un manque de gaz important et (ou) qu'il y avait un complément de charge à effectuer, ce qui ne m’étonnerait pas sur un multi.
A vérifier dans le manuel d'installation, et sachant aussi que si vous avez effectué la MES vous-même, pas de garantie du constructeur (5 ans compresseur, et 3 ans autres).
29 juin 2015 à 19:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir PL,
Moi sur mon monosplit de chambre il y a des "glouglous" audibles sur le groupe extérieur pendant les 2 premières minutes après le démarrage mais plus rien après.
C'est un signe de manque de gaz ? Les vannes ne sont pas du tout givrées et la pression est variable entre 6,5 bars et 8 bars selon le mode et la chaleur. En mode hyper il est aux alentours de 7 bar, T° d'évap à 3-4°C.
Il y a un manque de fluide ?
Cordialement,
Paul.
Moi sur mon monosplit de chambre il y a des "glouglous" audibles sur le groupe extérieur pendant les 2 premières minutes après le démarrage mais plus rien après.
C'est un signe de manque de gaz ? Les vannes ne sont pas du tout givrées et la pression est variable entre 6,5 bars et 8 bars selon le mode et la chaleur. En mode hyper il est aux alentours de 7 bar, T° d'évap à 3-4°C.
Il y a un manque de fluide ?
Cordialement,
Paul.
29 juin 2015 à 19:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir,
Merci pour vos réponses. Dans la notice le groupe était chargé pour 20m de tuyauterie, j'ai environ 18m de tuyau pour les 2 unités. En fait le bruit se rapproche plus d'un bruit d'eau en circulation dans une tuyauterie ou un tuyau d'arrosage.
Quand j'ai mis en route j'ai resserré tout de suite le dudgeon donc je n'ai pas dû perdre beaucoup de gaz.
Par contre le tirage au vide a mal été effectué et il doit y avoir de l'air dans le circuit.
Pensez-vous que je puisse récupérer le fluide tel quel et refaire le tirage au vide ?
J'ai mis en route tout à l'heure et la vanne liquide est froide par contre la vanne gaz n'est pas très froide. Et l'air qui sort de l'UI n'est pas très frais non plus.
Comme c'est du fluide qu'on récupère avec le pump down il ne devrait pas y avoir d'air ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Merci pour vos réponses. Dans la notice le groupe était chargé pour 20m de tuyauterie, j'ai environ 18m de tuyau pour les 2 unités. En fait le bruit se rapproche plus d'un bruit d'eau en circulation dans une tuyauterie ou un tuyau d'arrosage.
Quand j'ai mis en route j'ai resserré tout de suite le dudgeon donc je n'ai pas dû perdre beaucoup de gaz.
Par contre le tirage au vide a mal été effectué et il doit y avoir de l'air dans le circuit.
Pensez-vous que je puisse récupérer le fluide tel quel et refaire le tirage au vide ?
J'ai mis en route tout à l'heure et la vanne liquide est froide par contre la vanne gaz n'est pas très froide. Et l'air qui sort de l'UI n'est pas très frais non plus.
Comme c'est du fluide qu'on récupère avec le pump down il ne devrait pas y avoir d'air ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
29 juin 2015 à 20:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir.
Normalement on évapore à 0°C / 7 bars d’où l’intérêt de l’inverter.
Sachant que l'on va varier en pression / température en fonction des températures extérieure et intérieur.
Il faut aussi laisser le temps au fluide de faire le tour de l'installation.
Le bruit peut être un manque de fluide, un tube pincé, l’écoute est importante pour nous et peut donner quelques indications, l’idéal pour savoir si une installation fonctionne correctement est de prendre la température de soufflage et de reprise, le delta T°C doit être minimum de 10°C en dessous peut commencer à se poser des questions.
Et si le doute est vraiment là, le seul moyen de vérifier est de récupérer le gaz le peser, si OK le réintroduire.
Normalement on évapore à 0°C / 7 bars d’où l’intérêt de l’inverter.
Sachant que l'on va varier en pression / température en fonction des températures extérieure et intérieur.
Il faut aussi laisser le temps au fluide de faire le tour de l'installation.
Le bruit peut être un manque de fluide, un tube pincé, l’écoute est importante pour nous et peut donner quelques indications, l’idéal pour savoir si une installation fonctionne correctement est de prendre la température de soufflage et de reprise, le delta T°C doit être minimum de 10°C en dessous peut commencer à se poser des questions.
Et si le doute est vraiment là, le seul moyen de vérifier est de récupérer le gaz le peser, si OK le réintroduire.
29 juin 2015 à 20:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Les départs liquide ne sont pas givrés.
Ils sont bien très froids mais le retour gaz presque à température ambiante.
De plus en mode froid le ventilateur du groupe extérieur ne revoit pas de chaleur mais du frais.
Et l'air n'est pas froid en sortie d'UI.
Cordialement.
Ils sont bien très froids mais le retour gaz presque à température ambiante.
De plus en mode froid le ventilateur du groupe extérieur ne revoit pas de chaleur mais du frais.
Et l'air n'est pas froid en sortie d'UI.
Cordialement.
29 juin 2015 à 21:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir.
Manque de gaz.
Il faut récupérer le gaz avec une boite de récupération, vérifier avec de l'azote mini 28 bars si les circuits sont bien étanches, tirer au vide, puis recharger en gaz au poids (gramme près) + complément de charge si besoin est, en fonction des métrés de tubes, le tout par une société détenant son attestation de capacité et le technicien détenant son attestation d'aptitude.
Donc le bruit serait bien un manque de gaz. Si la fuite qui s'est produite est semble t-il plus importante que vous pensez, quelques grammes suffisent à un mauvais fonctionnement.
Pour les métrés on calcule comme cela.
On additionne seulement la longueur du petit tube sur des deux UI, apparemment comme vous l'avez fait.
Manque de gaz.
Il faut récupérer le gaz avec une boite de récupération, vérifier avec de l'azote mini 28 bars si les circuits sont bien étanches, tirer au vide, puis recharger en gaz au poids (gramme près) + complément de charge si besoin est, en fonction des métrés de tubes, le tout par une société détenant son attestation de capacité et le technicien détenant son attestation d'aptitude.
Donc le bruit serait bien un manque de gaz. Si la fuite qui s'est produite est semble t-il plus importante que vous pensez, quelques grammes suffisent à un mauvais fonctionnement.
Pour les métrés on calcule comme cela.
On additionne seulement la longueur du petit tube sur des deux UI, apparemment comme vous l'avez fait.
30 juin 2015 à 22:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonjour,
OK merci. Il doit y avoir une fuite, je vais faire intervenir un technicien.
Cordialement.
OK merci. Il doit y avoir une fuite, je vais faire intervenir un technicien.
Cordialement.
01 juillet 2015 à 17:15