Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
4187
Question Forum Climatisation : Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche
Bonjour à tous.
Je suis en train d'installer une clim Daikin.
J'ai percé côté gauche pour traverser le mur.
Le cuivre arrivant de droite, et ayant la possibilité d'installer le condensat à droite ou à gauche, je ne sais pas où le mettre.
Si je le mets à gauche, il va direct dans le trou donc meilleure évacuation.
Par contre je n'aurai pas "de mou" pour soulever la clim et accéder aux cuivres sauf si je ne lie pas le condensat et le cuivre et je pourrai tirer le condensat de l'extérieur.
Sinon je le mets à droite et donc plus simple pour accéder sous le split mais le condensat évacue moins direct.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Je suis en train d'installer une clim Daikin.
J'ai percé côté gauche pour traverser le mur.
Le cuivre arrivant de droite, et ayant la possibilité d'installer le condensat à droite ou à gauche, je ne sais pas où le mettre.
Si je le mets à gauche, il va direct dans le trou donc meilleure évacuation.
Par contre je n'aurai pas "de mou" pour soulever la clim et accéder aux cuivres sauf si je ne lie pas le condensat et le cuivre et je pourrai tirer le condensat de l'extérieur.
Sinon je le mets à droite et donc plus simple pour accéder sous le split mais le condensat évacue moins direct.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
26 août 2017 à 08:54
Réponse 1 du forum climatisation
Invité

Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche
Invité
Bonne journée à toutes et à tous.
La meilleure configuration est de laisser le cuivre dans sa position initiale et raccorder le tuyau de condensat à droite de l'UI (lorsqu'on est face à l'UI) pour que l'ensemble aille vers le carottage qui se trouve donc à gauche (lorsqu'on est face à l'UI).
Cette configuration offre la possibilité d'intervenir plus facilement s'il devait y avoir des travaux futurs (refaire la peinture, décrocher l'UI de son support pour x raison, etc.).
Le tuyau d'évacuation étant plus bas que le bac, l'évacuation se fait normalement et sans effort particulier.
Cependant, veillez à ce que le tuyau d'évacuation soit au minimum droit, sans contrepente, une légère pente est à prévoir entre le bac et le passage dans le trou. Ça aide et facilite grandement l'écoulement.
Le tuyau ne doit pas serpenter autour du cuivre ou autres éléments.
Il faut qu'il soit au minimum droit sur les parties horizontales avec une légère pente tout le long de son cheminement.
Veillez à ne pas l'écraser lorsque vous fixerez définitivement l'UI sur son support.
Le top est de faire l'écoulement en PVC (alimentaire) avec ou un siphon ou un clapet antiretour.
Tester l'écoulement avant et après fixation définitive de l'UI.
On peut avoir un écoulement qui assure son rôle avant, mais plus suffisamment après fixation définitive.
Dans la mesure de vos moyens privilégiez un tuyau triclo que du cannelé.
Heu, je crois que c'est tout, en tout cas pour le moment.
Mes collègues compléteront avec leurs points de vues.
Cordialement.
La meilleure configuration est de laisser le cuivre dans sa position initiale et raccorder le tuyau de condensat à droite de l'UI (lorsqu'on est face à l'UI) pour que l'ensemble aille vers le carottage qui se trouve donc à gauche (lorsqu'on est face à l'UI).
Cette configuration offre la possibilité d'intervenir plus facilement s'il devait y avoir des travaux futurs (refaire la peinture, décrocher l'UI de son support pour x raison, etc.).
Le tuyau d'évacuation étant plus bas que le bac, l'évacuation se fait normalement et sans effort particulier.
Cependant, veillez à ce que le tuyau d'évacuation soit au minimum droit, sans contrepente, une légère pente est à prévoir entre le bac et le passage dans le trou. Ça aide et facilite grandement l'écoulement.
Le tuyau ne doit pas serpenter autour du cuivre ou autres éléments.
Il faut qu'il soit au minimum droit sur les parties horizontales avec une légère pente tout le long de son cheminement.
Veillez à ne pas l'écraser lorsque vous fixerez définitivement l'UI sur son support.
Le top est de faire l'écoulement en PVC (alimentaire) avec ou un siphon ou un clapet antiretour.
Tester l'écoulement avant et après fixation définitive de l'UI.
On peut avoir un écoulement qui assure son rôle avant, mais plus suffisamment après fixation définitive.
Dans la mesure de vos moyens privilégiez un tuyau triclo que du cannelé.
Heu, je crois que c'est tout, en tout cas pour le moment.
Mes collègues compléteront avec leurs points de vues.
Cordialement.
26 août 2017 à 14:17
Réponse 2 du forum climatisation
Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche
Bonjour.
Si je me rappelle bien l'UI est fournie avec un tube de condensat à droite de celle-ci normalement il y a une vis à enlever et ce tube peut s'enlever et en basculant le caoutchouc d'obstruction situé à gauche vous pouvez remettre donc ce tube avec la vis à gauche.
Perso quand je bouche le côté droit d’évacuation et ayant percé la sortie extérieure à gauche je vire ce tube et mets directement le tube d’évacuation à la bonne longueur et diam 18 si je ne me trompe pas, en tube cannelé ça va très bien et démontable à souhait étant donné que celui-ci s’emboîte impeccablement avec la sortie du bac et accessible.
Si je me rappelle bien l'UI est fournie avec un tube de condensat à droite de celle-ci normalement il y a une vis à enlever et ce tube peut s'enlever et en basculant le caoutchouc d'obstruction situé à gauche vous pouvez remettre donc ce tube avec la vis à gauche.
Perso quand je bouche le côté droit d’évacuation et ayant percé la sortie extérieure à gauche je vire ce tube et mets directement le tube d’évacuation à la bonne longueur et diam 18 si je ne me trompe pas, en tube cannelé ça va très bien et démontable à souhait étant donné que celui-ci s’emboîte impeccablement avec la sortie du bac et accessible.
26 août 2017 à 14:57
Réponse 3 du forum climatisation
Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche
Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais le mettre à droite, avec une légère pente. Et ensuite j'ai une bonne pente dans le trou à gauche.
Car même si je mets du tube cannelé directement à la sortie à gauche, il n'est pas assez flexible pour bien soulever l'UI.
Et puis je ne pourrai pas avoir assez de mou pour le tirer un peu de l'extérieur car je comptai scotcher le cuivre et le condensat ensemble avec le scotch isolant.
Enfin, est-ce vraiment nécessaire de joindre les deux ?
Et est-ce nécessaire de mettre ce scotch à l'extérieur dans la goulotte vu que le cuivre est déjà isolé ?
Je sais qu'à l'intérieur au niveau des raccords oui.
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais le mettre à droite, avec une légère pente. Et ensuite j'ai une bonne pente dans le trou à gauche.
Car même si je mets du tube cannelé directement à la sortie à gauche, il n'est pas assez flexible pour bien soulever l'UI.
Et puis je ne pourrai pas avoir assez de mou pour le tirer un peu de l'extérieur car je comptai scotcher le cuivre et le condensat ensemble avec le scotch isolant.
Enfin, est-ce vraiment nécessaire de joindre les deux ?
Et est-ce nécessaire de mettre ce scotch à l'extérieur dans la goulotte vu que le cuivre est déjà isolé ?
Je sais qu'à l'intérieur au niveau des raccords oui.
Merci pour vos réponses.
26 août 2017 à 20:50
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Non, ne scotchez pas le tuyau d'écoulement avec les liaisons frigorifiques.
1 = l'ensemble aura un diamètre conséquent et sera trop rigide pour le travailler.
2 = vous aurez un mal fou à remettre l'UI sur son support (la partie basse du cache sera déformée).
3 = si jamais il faut intervenir sur le tuyau d'évacuation ou les liaisons frigo il faudra tout défaire / refaire.
4 = un pro peut le faire (histoire d'habitude) sans pincer / déformer les tuyaux. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude il aura du mal à faire à la fois proprement et de sorte à ne pas avoir de gêne à repositionner l'UI sur son support.
Pour le scotch, je préfère mettre de l'armaflex. Et en effet pas besoin d'en mettre jusqu'à la goulotte.
Il faut en mettre sur les raccords jusqu'à dépasser la partie ouverte de l'isolant d'origine.
Cordialement.
Non, ne scotchez pas le tuyau d'écoulement avec les liaisons frigorifiques.
1 = l'ensemble aura un diamètre conséquent et sera trop rigide pour le travailler.
2 = vous aurez un mal fou à remettre l'UI sur son support (la partie basse du cache sera déformée).
3 = si jamais il faut intervenir sur le tuyau d'évacuation ou les liaisons frigo il faudra tout défaire / refaire.
4 = un pro peut le faire (histoire d'habitude) sans pincer / déformer les tuyaux. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude il aura du mal à faire à la fois proprement et de sorte à ne pas avoir de gêne à repositionner l'UI sur son support.
Pour le scotch, je préfère mettre de l'armaflex. Et en effet pas besoin d'en mettre jusqu'à la goulotte.
Il faut en mettre sur les raccords jusqu'à dépasser la partie ouverte de l'isolant d'origine.
Cordialement.
27 août 2017 à 01:55