Question Forum Dépannage Climatisation : Climatisation Hitachi RAK-18PSB ce coupe erreur 12
Bonjour à tous.
Je possède une clim Hitachi RAK-18PSB qui est mon seul moyen de chauffage.
Depuis 2 jours elle ce coupe avec le code erreur 12.
Je comprend pas du tout pourquoi.
Apparemment cela serait la thermistance de soufflage.
Quand elle ce coupe avec le code erreur elle ve plus rien savoir obligé de la disjoncté pour lui faire un reset.
Si quelqu'un pourrait m'aider svp.
Je vous remercie d'avance.
Je possède une clim Hitachi RAK-18PSB qui est mon seul moyen de chauffage.
Depuis 2 jours elle ce coupe avec le code erreur 12.
Je comprend pas du tout pourquoi.
Apparemment cela serait la thermistance de soufflage.
Quand elle ce coupe avec le code erreur elle ve plus rien savoir obligé de la disjoncté pour lui faire un reset.
Si quelqu'un pourrait m'aider svp.
Je vous remercie d'avance.
14 novembre 2022 à 07:17
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Climatisation Hitachi RAK-18PSB ce coupe erreur 12
Bonjour.
Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable? Je n'ai pas le bouquin de votre machine, mais celui de la RAKxxPXB, qui est à priori proche ; là, ce serait un problème "d'interface défectueuse (unité extérieure)".
Donner la référence de l'unité extérieure serait un plus. Est-ce une clim monosplit ou multisplit?
Elle se coupe dès le début ou après un certain temps de fonctionnement correct?
Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable? Je n'ai pas le bouquin de votre machine, mais celui de la RAKxxPXB, qui est à priori proche ; là, ce serait un problème "d'interface défectueuse (unité extérieure)".
Donner la référence de l'unité extérieure serait un plus. Est-ce une clim monosplit ou multisplit?
Elle se coupe dès le début ou après un certain temps de fonctionnement correct?
14 novembre 2022 à 13:49
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Climatisation Hitachi RAK-18PSB ce coupe erreur 12
Je repose la question : Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable?
Un comportement erratique et peu reproductible est assez souvent dû à une alimentation basse tension dont une des tensions secondaires est mal filtrée, un condensateur chimique dégradé est alors la cause la plus courante. Dans votre cas, on ne peut pas trop dire si c'est l'UI ou l'UE qui fait des siennes : une mauvaise communication entre 2 éléments vient d'un élément ou du câble qui les relie...
Si vous voulez explorer cette piste, une photo des cartes UI et UE, si possible recto verso, sera nécessaire.
Un comportement erratique et peu reproductible est assez souvent dû à une alimentation basse tension dont une des tensions secondaires est mal filtrée, un condensateur chimique dégradé est alors la cause la plus courante. Dans votre cas, on ne peut pas trop dire si c'est l'UI ou l'UE qui fait des siennes : une mauvaise communication entre 2 éléments vient d'un élément ou du câble qui les relie...
Si vous voulez explorer cette piste, une photo des cartes UI et UE, si possible recto verso, sera nécessaire.
14 novembre 2022 à 19:21