Bonjour à tous.
J'espère que cette question n'a pas été déjà répondue (pas trouvé la réponse en tout cas).
Voilà, j'ai une Hitachi rak-50RXB et depuis 2 jour j'ai l'erreur suivante :
- Led "timer" clignote 12 fois
- La touche info de la télécommande me donne "erreur 12 00"
- La led rouge du bloc extérieur (LD301 ) ne s'allume pas du tout même quand j'appuie sur le bouton "test" (sous tension of course).
Si j'ai bien compris l'erreur 12 01 correspond à un mais je ne trouve rien sur l'erreur 12 00.
Je vais prendre RDV avec le dépanneur mais avant j'aimerais vérifier que ce n'est pas un "truc idiot" que je peux régler moi-même.
Merci de votre aide.
Phil
J'espère que cette question n'a pas été déjà répondue (pas trouvé la réponse en tout cas).
Voilà, j'ai une Hitachi rak-50RXB et depuis 2 jour j'ai l'erreur suivante :
- Led "timer" clignote 12 fois
- La touche info de la télécommande me donne "erreur 12 00"
- La led rouge du bloc extérieur (LD301 ) ne s'allume pas du tout même quand j'appuie sur le bouton "test" (sous tension of course).

Si j'ai bien compris l'erreur 12 01 correspond à un mais je ne trouve rien sur l'erreur 12 00.
Je vais prendre RDV avec le dépanneur mais avant j'aimerais vérifier que ce n'est pas un "truc idiot" que je peux régler moi-même.
Merci de votre aide.
Phil

27 août 2020 à 15:41
Réponse 1 forum-climatisation
Hitachi rak-50RXB erreur 12 00
Bonjour.
Jusqu'à récemment, les UI Hitachi étaient alimentées en 35V DC par l'UE. Dans ce cas, des clignotements sur l'UI impliquaient que l'UE fonctionnait, au moins en partie.
Votre UI est de nouvelle génération, et est alimentée en 230V AC. Du coup, on n'a plus la preuve que l'UE est bonne pour le service. Vos 12 clignotements veulent dire "interface défectueuse au nouveau de l'UE". Il est fort possible que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, et donc que l'UE ne puisse plus communiquer. La référence de l'UE serait souhaitable. Et une photo de la (des) carte(s) de l'UE.
Cordialement, Dom.
Jusqu'à récemment, les UI Hitachi étaient alimentées en 35V DC par l'UE. Dans ce cas, des clignotements sur l'UI impliquaient que l'UE fonctionnait, au moins en partie.
Votre UI est de nouvelle génération, et est alimentée en 230V AC. Du coup, on n'a plus la preuve que l'UE est bonne pour le service. Vos 12 clignotements veulent dire "interface défectueuse au nouveau de l'UE". Il est fort possible que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, et donc que l'UE ne puisse plus communiquer. La référence de l'UE serait souhaitable. Et une photo de la (des) carte(s) de l'UE.
Cordialement, Dom.
27 août 2020 à 17:29
Réponse 2 forum-climatisation
Invité

Hitachi rak-50RXB erreur 12 00
Invité
Merci de votre réponse rapide !
Je vais monter sur le toit (UE sur toit terrasse) ce WE ... si le temps le permet !
Je poste les photos ASAP. Merci +++
Je vais monter sur le toit (UE sur toit terrasse) ce WE ... si le temps le permet !

Je poste les photos ASAP. Merci +++

27 août 2020 à 19:56