Question Forum Climatisation : Fuite d'eau sur split Hitachi
Bonjour.
J'ai une fuite d'eau sur un Split HITACHI rak18nh6 lorsque je mets la clim été.
Quoi faire ? Et comment démonter la façade de ce split ?
Merci pour votre réponse.
J'ai une fuite d'eau sur un Split HITACHI rak18nh6 lorsque je mets la clim été.
Quoi faire ? Et comment démonter la façade de ce split ?
Merci pour votre réponse.
02 juillet 2015 à 19:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Fuite d'eau sur split Hitachi
Bonsoir.
Avant de tout démonter, nous dire si l’évacuation des condensats est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le 1er cas trouver le bout opposé si il sort dehors souffler dedans car peut-être tout simplement bouché.
Faire un essai avec une 1/2 boite d'eau en la faisant couler sur la batterie, ouvrir le capot de façade enlever les filtres en profiter pour les laver, le problème peut venir aussi de là.
Dans le 2ème cas, la pompe est peut-être tout simplement collée c'est à dire que le flotteur est collé, y accéder, la démonter et la nettoyer mais il se peut qu'elle soit HS.
Avant de tout démonter, nous dire si l’évacuation des condensats est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le 1er cas trouver le bout opposé si il sort dehors souffler dedans car peut-être tout simplement bouché.
Faire un essai avec une 1/2 boite d'eau en la faisant couler sur la batterie, ouvrir le capot de façade enlever les filtres en profiter pour les laver, le problème peut venir aussi de là.
Dans le 2ème cas, la pompe est peut-être tout simplement collée c'est à dire que le flotteur est collé, y accéder, la démonter et la nettoyer mais il se peut qu'elle soit HS.
02 juillet 2015 à 21:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Fuite d'eau sur split Hitachi
Bonsoir,
Tout à fait en accord avec PL, à savoir quel type d’évacuation avez-vous ?
Gravitaire ou par pompe d’évacuation ?
Si gravitaire, comme vous le suggère PL, il est fort probable que la sortie soit bouchée.
En revanche, il ne faut pas souffler de l’extérieur vers l’intérieur, mais dans le sens inverse pour ne pas perdre son temps.
Vous ouvrez les caches de votre UI, vous enlevez les filtres, puis vous regardez déjà si le bac n'est pas sale.
Il arrive que le reste d'eau de l’été précédent se transforme en une sorte de mollusque, il sèche, durcit et puis empêche le passage des condensats (cas très fréquent lorsque pas ou peu de maintenance).
Ensuite vous cherchez le côté où le tuyau de condensat est raccordé (il peut aussi bien être à droite qu’à gauche), vous y plongez soit un tuyau équivalent, soit de diamètre inférieur, ensuite vous soufflez fort.
Si bouchon quelque part, vous sentirez une résistance au soufflage, donc insister jusqu’à élimination.
Si en revanche cela circule bien alors à tous les coups c'est la position du tuyau à l’extérieur qui provoque un bouchon.
Je ne saurai comment expliquer le phénomène de façon scientifique. Mais j'ai eu le cas à deux reprises, l'eau ne s’écoulait pas du tout, en revanche lorsque je soufflait dedans cela circulait librement.
J'ai pensé à la position du tuyau à l’extérieur. Et en effet lorsque j’exerçais une légère pression sur le tuyau (avec le doigt) l'eau s’écoulait immédiatement et dés lors que j’arrêtai d'appuyer c’était mort.
Pour les deux cas il m'a suffit de raccourcir le tuyau en sortie pour que l’écoulement se fasse tout seul.
En gros c'est comme si la pression de l'eau descendante était inférieure à la pression de l'air remontant le tuyau.
Cette pression d'air était fonction du positionnement du tuyau.
Si vous avez une pompe de relevage, alors il faut s'assurer que celle-ci amorce bien. Attention le fait qu’elle vibre ou fasse du bruit n'est pas synonyme de fonctionnement.
Donc enlevez le tuyau d’évacuation en sortie pompe et s'assurer que celle-ci évacue bien.
Si c'est le cas, suivre le tuyau d’évacuation (si celui-ci transparent c'est simple à vérifier) et voir si pas de traces de saleté ou autre qui provoqueraient un bouchon.
Voir aussi si le tuyau ne forme pas quelque part un siphon et contre siphon.
En règle générale lorsque les pompes sont encore fonctionnelles, le problème est souvent lié au tuyau d’évacuation qu’il vous faudra inspecter, et au flotteur qui a une crépine très fine, donc se bouche facilement.
Dernier cas de figure, votre appareil produit trop de condensats par rapport aux capacités d’évacuation de la pompe (entre nous c'est très rare, de l'ordre de l'anecdotique), et si le flotteur a perdu son petit tuyau de trop plein alors les condensats sortent par là.
C'est un petit tuyau transparent qui fait entre 5 et 10 cm, il se trouve directement sur le flotteur pour justement palier à une surproduction de condensats.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tout à fait en accord avec PL, à savoir quel type d’évacuation avez-vous ?
Gravitaire ou par pompe d’évacuation ?
Si gravitaire, comme vous le suggère PL, il est fort probable que la sortie soit bouchée.
En revanche, il ne faut pas souffler de l’extérieur vers l’intérieur, mais dans le sens inverse pour ne pas perdre son temps.
Vous ouvrez les caches de votre UI, vous enlevez les filtres, puis vous regardez déjà si le bac n'est pas sale.
Il arrive que le reste d'eau de l’été précédent se transforme en une sorte de mollusque, il sèche, durcit et puis empêche le passage des condensats (cas très fréquent lorsque pas ou peu de maintenance).
Ensuite vous cherchez le côté où le tuyau de condensat est raccordé (il peut aussi bien être à droite qu’à gauche), vous y plongez soit un tuyau équivalent, soit de diamètre inférieur, ensuite vous soufflez fort.
Si bouchon quelque part, vous sentirez une résistance au soufflage, donc insister jusqu’à élimination.
Si en revanche cela circule bien alors à tous les coups c'est la position du tuyau à l’extérieur qui provoque un bouchon.
Je ne saurai comment expliquer le phénomène de façon scientifique. Mais j'ai eu le cas à deux reprises, l'eau ne s’écoulait pas du tout, en revanche lorsque je soufflait dedans cela circulait librement.
J'ai pensé à la position du tuyau à l’extérieur. Et en effet lorsque j’exerçais une légère pression sur le tuyau (avec le doigt) l'eau s’écoulait immédiatement et dés lors que j’arrêtai d'appuyer c’était mort.
Pour les deux cas il m'a suffit de raccourcir le tuyau en sortie pour que l’écoulement se fasse tout seul.
En gros c'est comme si la pression de l'eau descendante était inférieure à la pression de l'air remontant le tuyau.
Cette pression d'air était fonction du positionnement du tuyau.
Si vous avez une pompe de relevage, alors il faut s'assurer que celle-ci amorce bien. Attention le fait qu’elle vibre ou fasse du bruit n'est pas synonyme de fonctionnement.
Donc enlevez le tuyau d’évacuation en sortie pompe et s'assurer que celle-ci évacue bien.
Si c'est le cas, suivre le tuyau d’évacuation (si celui-ci transparent c'est simple à vérifier) et voir si pas de traces de saleté ou autre qui provoqueraient un bouchon.
Voir aussi si le tuyau ne forme pas quelque part un siphon et contre siphon.
En règle générale lorsque les pompes sont encore fonctionnelles, le problème est souvent lié au tuyau d’évacuation qu’il vous faudra inspecter, et au flotteur qui a une crépine très fine, donc se bouche facilement.
Dernier cas de figure, votre appareil produit trop de condensats par rapport aux capacités d’évacuation de la pompe (entre nous c'est très rare, de l'ordre de l'anecdotique), et si le flotteur a perdu son petit tuyau de trop plein alors les condensats sortent par là.
C'est un petit tuyau transparent qui fait entre 5 et 10 cm, il se trouve directement sur le flotteur pour justement palier à une surproduction de condensats.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juillet 2015 à 00:36