Réparation climatisation maison : Problème console inverter Hiyasu
Invité
Bonjour,
J'ai une climatisation (console UI HB12RIBV et UE 12 RINV) Hiyasu.
Quand j'essaye de la mettre en route, elle ne démarre pas et le voyant run (vert) clignote.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
J'ai une climatisation (console UI HB12RIBV et UE 12 RINV) Hiyasu.
Quand j'essaye de la mettre en route, elle ne démarre pas et le voyant run (vert) clignote.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
22 novembre 2009 à 12:45
Réponses 1 Forum climatisation
Problème console inverter Hiyasu
Si l'unité intérieure démarre en ventilation et en froid, c'est OK.
Si elle ne démarre ni en froid ni en chaud : soit un problème de compresseur, ou de manque de fluide dans l'installation. Cordialement.
Si elle ne démarre ni en froid ni en chaud : soit un problème de compresseur, ou de manque de fluide dans l'installation. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:03
Réponses 2 Forum climatisation
Invité

Problème console inverter Hiyasu
Invité
Il est possible que le voyant vert clignote simplement suite à une coupure de courant, la carte inverter n'aime pas ça !
Il vous suffit de disjoncter votre appareil pendant un temps de 10 sec et de réenclencher, cela provoque ce que l'on appelle une rebootage.
En gros, c'est comme un gosse qui fait une bêtise et à qui on met une claque, après il file droit.
Il vous suffit de disjoncter votre appareil pendant un temps de 10 sec et de réenclencher, cela provoque ce que l'on appelle une rebootage.
En gros, c'est comme un gosse qui fait une bêtise et à qui on met une claque, après il file droit.
13 mars 2011 à 13:24
Réponses 3 Forum climatisation
Invité

La réponse "invité" ci-dessus a été pour moi la solution précise au problème exposé.
Merci.
Problème console inverter Hiyasu
Invité
La réponse "invité" ci-dessus a été pour moi la solution précise au problème exposé.Merci.
08 janvier 2014 à 10:09
Réponses 4 Forum climatisation
Problème console inverter Hiyasu
Bonjour.
Je suis désolé de vous solliciter, mais je recherche les références de la télécommande d'un groupe Hiyasu HB12RIBV.
Si vous connaissez la référence de votre télécommande, je vous serais reconnaissant de me l'envoyer en retour.
Cordialement.
Je suis désolé de vous solliciter, mais je recherche les références de la télécommande d'un groupe Hiyasu HB12RIBV.
Si vous connaissez la référence de votre télécommande, je vous serais reconnaissant de me l'envoyer en retour.
Cordialement.