Question Dépannage Climatisation : Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonsoir tout le monde.
J’ai une erreur P0 sur mon climatiseur Midea.
Le protocole diagnostic de recherche de panne laisse penser que la carte de l’unité extérieure est défectueuse.
Le problème, cette carte est introuvable ! Quelqu’un a t-il une idée pour la réparer ?
D’avance merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai une erreur P0 sur mon climatiseur Midea.
Le protocole diagnostic de recherche de panne laisse penser que la carte de l’unité extérieure est défectueuse.
Le problème, cette carte est introuvable ! Quelqu’un a t-il une idée pour la réparer ?
D’avance merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juin 2021 à 02:34
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonjour.
J'ai une doc des codes erreur Midea ; P0 pointerait, suivant les modèles, sur l'IPM ou sur une surchauffe du compresseur (sonde HS?) Le composant noir que vous montrez est un optocoupleur utilisé pour la communication UI/UE, donc il n'est à priori pour rien dans le code erreur.
Après une coupure de courant, est-ce que le P0 revient dès le début ou faut-il que la machine tourne un certain temps pour qu'il apparaisse? Et quel modèles UI/UE, mono ou multisplit?...
J'ai une doc des codes erreur Midea ; P0 pointerait, suivant les modèles, sur l'IPM ou sur une surchauffe du compresseur (sonde HS?) Le composant noir que vous montrez est un optocoupleur utilisé pour la communication UI/UE, donc il n'est à priori pour rien dans le code erreur.
Après une coupure de courant, est-ce que le P0 revient dès le début ou faut-il que la machine tourne un certain temps pour qu'il apparaisse? Et quel modèles UI/UE, mono ou multisplit?...
24 juin 2021 à 08:23
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Merci pour votre réponse.
C’est un monosplit.
Après coupure de l’alimentation le code erreur P0 revient au bout de 5 à 10 minutes c’est variable, ensuite le climatiseur se coupe puis redémarre jusqu’à la prochaine coupure et le cycle d’erreur et redémarrage continuent…
La photo a été prise pour que vous puissiez voir la référence de la carte, je ne ciblais pas un composant en particulier.
C’est un monosplit.
Après coupure de l’alimentation le code erreur P0 revient au bout de 5 à 10 minutes c’est variable, ensuite le climatiseur se coupe puis redémarre jusqu’à la prochaine coupure et le cycle d’erreur et redémarrage continuent…
La photo a été prise pour que vous puissiez voir la référence de la carte, je ne ciblais pas un composant en particulier.

24 juin 2021 à 13:12
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 943 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Climatisation réchauffement climatique. Photo Patrice Faro. Les cinq dernières années sont les cinq plus chaudes observées depuis 1850, le réchauffement climatique est-il une fake news ? Photo argentique Kodachrome 64 Nikon F. Objectif Nikkor 24mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 943 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Climatisation réchauffement climatique. Photo Patrice Faro. Les cinq dernières années sont les cinq plus chaudes observées depuis 1850, le réchauffement climatique est-il une fake news ? Photo argentique Kodachrome 64 Nikon F. Objectif Nikkor 24mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Citation :Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Terriens, préservez ce qui peut encore l'être de votre planète !Cordialement, Martien-071
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
24 juin 2021 à 13:29
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Citation :Comment savoir si la sonde est en cause svp ?
sur l'IPM ou sur une surchauffe du compresseur (sonde HS ?)
24 juin 2021 à 23:17
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonjour.
Donc votre clim fonctionne par périodes assez brèves, entrecoupées d'arrêts. Cela indique qu'il n'y a pas de pièce définitivement morte.
On peut imaginer que la sonde, après 5/10 mn de montée en température change brusquement de valeur (court-circuit ou ouverture du circuit). On a déjà eu ça sur le forum. Pour confirmer cela, pas facile, car le temps d'arrêter la machine et de faire la mesure, elle aura pu se guérir.
Mais je le redis, la signification du code dépend du modèle. Ma demande plus haut n'a pas été suivie d'effet.
Donc votre clim fonctionne par périodes assez brèves, entrecoupées d'arrêts. Cela indique qu'il n'y a pas de pièce définitivement morte.
On peut imaginer que la sonde, après 5/10 mn de montée en température change brusquement de valeur (court-circuit ou ouverture du circuit). On a déjà eu ça sur le forum. Pour confirmer cela, pas facile, car le temps d'arrêter la machine et de faire la mesure, elle aura pu se guérir.
Mais je le redis, la signification du code dépend du modèle. Ma demande plus haut n'a pas été suivie d'effet.
25 juin 2021 à 07:48
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Référence UE/UI : ADD-09HRDN1
Les 3 premières lettres ne correspondent pas à une référence Midea mais à un modèle distributeur fabriqué par Midea d'après mes recherches.
Merci pour votre aide.
Les 3 premières lettres ne correspondent pas à une référence Midea mais à un modèle distributeur fabriqué par Midea d'après mes recherches.
Merci pour votre aide.
25 juin 2021 à 16:22
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Si ça peut aider à diagnostiquer plus précisément, au moment où le P0 s’affiche sur la façade de l’unité intérieure, la led “timer” clignote seule 10 fois puis sa voisine la led “run” clignote simultanément 1 fois.
Et de nouveau la led timer clignote 10x puis 1 fois simultanément avec la led run.
N. B. : la jambe du P ne s’affiche plus mais c’est bien le code P0 qui apparaît.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et de nouveau la led timer clignote 10x puis 1 fois simultanément avec la led run.
N. B. : la jambe du P ne s’affiche plus mais c’est bien le code P0 qui apparaît.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juin 2021 à 17:04
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
J’ai filmé pour une meilleure interprétation.
Merci d’avance.
https://youtu.be/njA-uDslTWw
Merci d’avance.
https://youtu.be/njA-uDslTWw
25 juin 2021 à 17:45
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Dom-Aom, d’après vous, peut-il s’agir d’une sonde ?
26 juin 2021 à 18:52
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonjour.
Vu les modèles que vous donnez, à savoir "---09HRDN1", la panne serait plutôt "Erreur module inverter", qui inclut l'IPM, si la gamme Midea est bien "Vertu" ou "Corona". Diag assez vague qui ne m'inspire pas trop, hélas.
Vérifiez qu'entre les 3 broches du compresseur prises 2 à 2 vous avez bien la même résistance, au dixième d'ohm prés (3 mesures). Puis, compresseur déconnecté, que vous lisez bien les mêmes valeurs (400/600) en testant (en mode test de diode) entre U/V/W et N, et entre P et U/V/W. P et N sont + et - de la haute tension, en général disponibles à côté de l'IPM.
Vu les modèles que vous donnez, à savoir "---09HRDN1", la panne serait plutôt "Erreur module inverter", qui inclut l'IPM, si la gamme Midea est bien "Vertu" ou "Corona". Diag assez vague qui ne m'inspire pas trop, hélas.
Vérifiez qu'entre les 3 broches du compresseur prises 2 à 2 vous avez bien la même résistance, au dixième d'ohm prés (3 mesures). Puis, compresseur déconnecté, que vous lisez bien les mêmes valeurs (400/600) en testant (en mode test de diode) entre U/V/W et N, et entre P et U/V/W. P et N sont + et - de la haute tension, en général disponibles à côté de l'IPM.
27 juin 2021 à 10:48
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Je vous remercie je vais faire les mesures en début de semaine et reviens vers vous.
27 juin 2021 à 14:53
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonjour.
Je reviens comme convenu avec des mesures.
Entre les broches du compresseur branchées 2 à 2 j’ai : 1,6 ohm sur les 3 mesures.
Par contre je ne vois pas où sont les bornes P et N.
Voici le schéma trouvé à l’intérieur si ça peut aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens comme convenu avec des mesures.
Entre les broches du compresseur branchées 2 à 2 j’ai : 1,6 ohm sur les 3 mesures.
Par contre je ne vois pas où sont les bornes P et N.

Voici le schéma trouvé à l’intérieur si ça peut aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juin 2021 à 21:52
Réponse 15 forum dépannage climatisation
https://www.youtube.com/watch?v=ObMKNvSGlwY
Lorsque je mesure comme sur la vidéo entre P et U, V, W j'obtiens 1.6MΩ
Lorsque je mesure comme sur la vidéo entre N et U, V, W j'obtiens 1.4MΩ
Si je fais la même mesure en mode test diode j'obtiens 480 dans tous les cas.
Et je confirme, entre les 3 bornes 2 à 2 du compresseur j'ai 1.6 Ω
Merci à vous.
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Citation - Dom-Aom :Allez, j'avance un peu grâce à cette vidéo. J'ai exactement la même carte que la première sur laquelle sont effectuées les mesures.
Vérifiez qu'entre les 3 broches du compresseur prises 2 à 2 vous avez bien la même résistance, au dixième d'ohm prés (3 mesures). Puis, compresseur déconnecté, que vous lisez bien les mêmes valeurs (400/600) en testant (en mode test de diode) entre U/V/W et N, et entre P et U/V/W. P et N sont + et - de la haute tension, en général disponibles à côté de l'IPM.
https://www.youtube.com/watch?v=ObMKNvSGlwY
Lorsque je mesure comme sur la vidéo entre P et U, V, W j'obtiens 1.6MΩ
Lorsque je mesure comme sur la vidéo entre N et U, V, W j'obtiens 1.4MΩ
Si je fais la même mesure en mode test diode j'obtiens 480 dans tous les cas.
Et je confirme, entre les 3 bornes 2 à 2 du compresseur j'ai 1.6 Ω
Merci à vous.
30 juin 2021 à 00:11
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonjour.
Bon, les mesures classiques ne montrent pas de défaut flagrant. A noter que la vidéo dresse une assez longue liste de causes (7) expliquant les P0 et P4... Ils auraient pu les séparer en 2 groupes, je trouve... N'ayant pas de connaissances spécifiques sur cette carte (ni sur cette marque d'ailleurs), je ne vois pas trop comment vous aider plus avant.
Une manip pourrait tout de même être faite : mesurer la haute tension P/N durant toute la période de fonctionnement. Si elle passe de 340V à 300 voire moins quand le compresseur a bien accéléré, cela pourrait être une piste. Noter la valeur toutes les 15s depuis le démarrage jusqu'à l'apparition du P0 (et donc de l'arrêt de la machine).
Bon, les mesures classiques ne montrent pas de défaut flagrant. A noter que la vidéo dresse une assez longue liste de causes (7) expliquant les P0 et P4... Ils auraient pu les séparer en 2 groupes, je trouve... N'ayant pas de connaissances spécifiques sur cette carte (ni sur cette marque d'ailleurs), je ne vois pas trop comment vous aider plus avant.
Une manip pourrait tout de même être faite : mesurer la haute tension P/N durant toute la période de fonctionnement. Si elle passe de 340V à 300 voire moins quand le compresseur a bien accéléré, cela pourrait être une piste. Noter la valeur toutes les 15s depuis le démarrage jusqu'à l'apparition du P0 (et donc de l'arrêt de la machine).
30 juin 2021 à 08:10
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonjour.
Je viens donner des nouvelles.
Tous les tests effectués confirmaient une défaillance de la carte qui n’était malheureusement introuvable.
Je me suis rendu chez un revendeur Midea avec ma carte, qui m’a fourni une carte programmable compatible avec mon appareil, et tout est rentré dans l’ordre, le portefeuille délesté de 150€ tout de même.
Un grand Merci à Dom-Aom pour le temps accordé.
Je viens donner des nouvelles.
Tous les tests effectués confirmaient une défaillance de la carte qui n’était malheureusement introuvable.
Je me suis rendu chez un revendeur Midea avec ma carte, qui m’a fourni une carte programmable compatible avec mon appareil, et tout est rentré dans l’ordre, le portefeuille délesté de 150€ tout de même.
Un grand Merci à Dom-Aom pour le temps accordé.
01 juillet 2021 à 19:59
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
De rien. En fait vous vous en tirez pas trop mal. Souvent une carte principale de clim se vend entre 400 et 700€!
02 juillet 2021 à 07:26
Réponse 19 forum dépannage climatisation
Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
Bonjour Mr "GSA971"
Suite à une panne sur ma clim tectro TSCS 525, je suis à la recherche d'une carte électronique pour mon groupe extérieur.
n'en trouvant pas je suis à la recherche d'une carte adaptable.
C'est pour cette raison que je me tourne vers vous car vous vous en êtes sortie de cette façon.
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement.
sylvain.
Suite à une panne sur ma clim tectro TSCS 525, je suis à la recherche d'une carte électronique pour mon groupe extérieur.
n'en trouvant pas je suis à la recherche d'une carte adaptable.
C'est pour cette raison que je me tourne vers vous car vous vous en êtes sortie de cette façon.
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement.
sylvain.
12 septembre 2022 à 11:29