Question Dépannage Climatisation : Erreur de communication UE UI LD301 clignote 9 fois Thermoseme Hitachi

2P14
Membre inscrit
2P14
3 messages
Bonjour,

Tout d'abord, je vous remercie de votre acceptation dans ce forum.

Si je poste une question aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. Après avoir bien fouillé sur le forum, je n'ai pas encore trouvé de solution, mais j'ai lu pas mal de réponses qui me confortent dans l'idée que je suis au bon endroit !

Je possède 2 PAC Thermosème (je sais, ça commence mal) et j'ai lu/cru comprendre que c'était du matériel Hitachi badgé Thermosème. J'utilise ce matériel uniquement pour chauffer la maison, jamais en climatisation, et il est installé depuis 2004 sans panne !

PAC 1 (pour chauffer mon Rdc) :
- Unité Extérieure TE-72B
- Unité Intérieure (console basse) TIC-72B au R410a
- Carte principale de l'UE ref : PCBHA010J-1A U09PA-SE200859A

PAC 2 (pour chauffer mon étage) :
- Unité Extérieure TE-66B
- Unité Intérieure TIM-66B (console haute) R410 (donc je suppose R410a)
- Carte principale de l'UE ref : PCBHA010J-1A U09PA-SE200859A (même référence que PAC 1, mais avec quelques différences sur la carte, quelques condensateurs et résistances en moins)

Je fais l'entretien annuellement avant le démarrage de la saison de chauffage (moi-même) depuis environ quinze ans, en fait depuis que Thermosème ne donnait plus de contact. Je fais ce que les techniciens qui venaient faisaient, c'est-à-dire du nettoyage et de la vérification des connexions, ainsi que du contrôle des températures de soufflage en mode chaud. Je ne fais jamais de branchement de mano ni de contrôle de pression. Lundi, je remets sous tension les PAC (je coupe les disjoncteurs en fin de saison pour les protéger des éventuels problèmes EDF ou orage).

J'allume les consoles à partir de leur télécommande respective en mode chaud avec une consigne maximale de 32°C pour m'assurer/vérifier le bon fonctionnement avant d'intervenir sur les unités extérieures. L'UI PAC 1 démarre bien (l'UE démarre le ventilateur) et fonctionne pendant 15 minutes avec une température de sortie d'air à 47°C, ce qui semble être normal. Je redescends la consigne au minimum afin que le groupe ne tourne plus, car il fait 25°C dans la maison et 22°C dehors. Je démarre l'UI PAC 2, elle démarre (le ventilateur tourne, le volet s'ouvre), mais ne produit pas de chaleur. C'est normal, car l'UE ne démarre ni le ventilateur ni le compresseur. Je vérifie les LEDs de diagnostic : LD301 clignote 9 fois, ce qui semble indiquer une erreur de communication entre l'UE et l'UI. Je compare avec la PAC 1, et je remarque que la LD301 clignote 1 fois.

J'éteins tout, coupe les disjoncteurs et fais mon entretien sur les 2 groupes. Je remarque que la connexion "C" de sortie de l'UE PAC 2 est recouverte de vert de gris. Il s'agit de l'un des 2 fils qui fait la liaison entre l'UE et l'UI, celui qui amène le 35V vers la console haute de l'étage. Je nettoie tout cela en me disant que c'est probablement la cause de l'erreur de communication.

Je redémarre les 2 PAC, mais le défaut est toujours présent sur la PAC 2 (erreur de communication) et, plus grave, la PAC 1 est également maintenant en défaut (la LED LD301 clignote également 9 fois, donc aussi erreur de communication).

Je vérifie la connectique 35V (départ vers l'UI) sur l'UE de la PAC 1 et je remarque également du vert de gris. Je nettoie tout cela, redémarre, mais l'erreur de communication persiste.

La seule chose que j'ai faite entre avant la panne et après sur l'UE de la PAC 1, c'est comme à chaque entretien, un coup de soufflette sur les cartes électroniques afin de chasser les petites bestioles qui s'y sont réfugiées pendant l'année, en faisant bien attention de ne rien abîmer. Est-ce une coïncidence ou la cause de la panne ?

Malgré tous les essais et vérifications, les 2 PAC sont toujours en panne. Je fouille sur le net et, à partir de la référence de la carte, je tombe sur ce forum. Je vois que ces cartes ont des faiblesses sur les régulateurs de tension qui chauffent. Je décide de ne toucher qu'à la PAC 2 pour l'instant, celle qui était en panne au début.

J'ai démonté la carte, vérifié les pistes, les composants que j'ai pu tester, les liaisons... Rien de flagrant, sauf peut-être (et là, j'ai besoin de votre aide) la diode D902 qui est en court-circuit en mode test diode : 0 mVDC dans les 2 sens, et 0 ohm en ohmmètre, ainsi que les pattes 2 et 5 de IC901 qui sont en court-circuit. (Je n'ai pas dessoudé les composants pour les tester).

Comme il s'agit d'un régulateur de tension, je remonte tout pour vérifier les alimentations. Après remontage, redémarrage et essais, l'erreur de communication persiste (LD301 clignote 9 fois). Les alimentations font 4,97V pour le 5V, 12,33V pour le 12V, 16,86V pour le 17V et 35,23V pour le 35V. Les tensions ne varient pas ou très peu (quelques mV) que l'UI soit allumée ou pas.

L'UI semble fonctionner normalement (marche/arrêt, fonctionnement du volet, fonctionnement du ventilateur, changement de régime du ventilateur lors du changement de mode...). Le démarrage en mode forcé par l'appui de SW1 sur la carte de l'UE fait démarrer le ventilateur et le compresseur, avec un petit bruit de bobine d'électrovanne au début, et à ce moment-là, la LED LD301 ne clignote plus et la LED LD303 s'allume fixe. Cela fait démarrer l'UI qui part en mode froid avec 2 clignotements de la LED Horloge. Les alimentations pendant ce fonctionnement ne changent pas.

J'en arrive donc au forum, et la "Question 9982" semble ressembler à mon problème. Cependant, je vois que les échanges se sont arrêtés depuis le 07 juin à la question/réponse 51 et je ne sais pas si le problème est résolu ou non.

Voilà, c'était un peu long à tout expliquer et je vous demande de m'excuser, mais je voulais tout écrire afin que vous ayez toutes les données pour avoir le moins possible d'échanges questions/réponses, qui font souvent perdre du temps.

Question 1 : Est-ce normal que D902 ou les pattes 2 et 5 de IC901 soient en court-circuit ?
Question 2 : Quelqu'un aurait-il la correspondance de mes PAC Thermosème en Hitachi ? Et éventuellement le lien pour télécharger les schémas ?
Question 3 : Quelqu'un aurait-il déjà eu et solutionné cette panne ? Et comment ?
Question 4 : Quels essais puis-je faire pour avancer sur ce dépannage afin de savoir si le problème vient de l'UE ou de l'UI ? (Je n'ai pas d'oscilloscope à ma disposition)
Question 5 : Quelqu'un aurait-il des informations sur la suite de la "Question 9982" ?
Question 6 : À votre avis, un mauvais 35V (dû au vert de gris) aurait-il pu déclencher cette erreur de communication et la maintenir après un bon rétablissement ?

Merci de votre aide future.
Cordialement.
12 septembre 2025 à 17:14
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Erreur de communication UE UI LD301 clignote 9 fois Thermoseme Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 331 messages
Bonjour.

Je n'ai pas la correspondance Hitachi de vos machines. Pour essayer de vous aider, il faudrait que vous postiez une photo de la carte complète et une recto/verso de la zone où vous mesurez votre anomalie. Mais cela dit je pense qu'il n'y a pas de problème d'alim : je vous mets l'alim d'une UE Hitachi typique, les n°s de composants sont différents, mais vous ferez certainement l'analogie.

Pour vos 2 machines, combien d'UI peuvent être alimentées par chaque UE? Vous parlez d'une sortie 'C', on serait alors au moins sur un trisplit?... Tout en haut, vous semblez décrire des monosplits (une seule UI par UE).

Chez Hitachi, les data sont multiplexées sur le 35V. Vous pouvez fort bien avoir le 35V mais pas la communication si un composant qui la traite est HS. Les data sont insérées sur le 35V (et extraites à l'autre bout) par de petits transfos.

Si vous êtes du Calvados, l'air marin peut avoir corrodé des pistes de cuivre (mais vous dites avoir déjà regardé).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alim hitachi

12 septembre 2025 à 19:52
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Erreur de communication UE UI LD301 clignote 9 fois Thermoseme Hitachi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 331 messages
Fermeture définitive possible des forums fin septembre.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.

Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.

Message d'information Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
12 septembre 2025 à 19:54
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Erreur de communication UE UI LD301 clignote 9 fois Thermoseme Hitachi

2P14
Membre inscrit
2P14
3 messages
Bonjour, je vous remercie de me consacrer un peu de votre temps.
Ci-joint, vous trouverez quelques photos.
Les composants D902 et IC901 sont situés du côté droit et présentent une tache brunie sur la photo, du côté des pistes en cuivre.
Il y a un seul split à chaque fois.
Je parlais de la sortie C car la liaison 35v entre l'UE et l'UI est repérée sur le bornier par C et D, comme vous pouvez le voir sur la photo du schéma avec un stabilo jaune sur le "C".
Et oui, je suis bien du Calvados, à environ 5km de la mer à vol d'oiseau, et les pistes sont corrodées/ternies.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20250910 17431020250910 174420p1050176 120250910 174449

13 septembre 2025 à 12:13
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Erreur de communication UE UI LD301 clignote 9 fois Thermoseme Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 331 messages
Bonjour.

Vous aurez compris que voir D902 en court-circuit est normal, ainsi que voir une résistance faible entre les pattes 2 et 5 du régulateur. Vous avez aussi remarqué la similitude des cartes entre la vôtre et celle de la 9982. La personne n'a plus donné suite, probablement dégoûtée de ne pas voir ses réponses publiées ; en fait la réponse est perdue quand on met plus de 60mn entre le début de l'écriture de la réponse et son envoi, et c'est vite le cas si on a un coup de fil prolongé durant la saisie de la réponse, ou un repas. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois.

Vos pistes ne sont absolument pas corrodées. Un cas d'école chez quelqu'un du Calvados est en réponse 2980, là vous avez vraiment de la corrosion. Votre tache brune sur le circuit imprimé est due à la surchauffe du régulateur qui n'a pas été choisi adéquatement, une version plus puissante n'aurait pas donné ce résultat. Cela dit il fonctionne toujours vu les tensions correctes que vous avez mesurées.

Votre problème de comm a des chances d'être le même que celui de la 9982. D'autant que chez vous les 2 installations ont le même souci, cela semble pointer une faiblesse de conception, mais ce n'est pas facile à distance de faire le tri entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. De même, certains codes erreur sont fantaisistes et induisent en erreur. Ce qui est sûr, c'est que la partie thermodynamique de votre clim est bonne (compresseur, vannes, IPM, quantité de gaz), puisque le déclenchement par le bouton de test démarre bien la machine en froid comme prévu. En revanche, vous pourriez avoir une sonde HS dans l'UE ou l'UI (par exemple), puisque le mode test ne tient pas compte de certains capteurs...
13 septembre 2025 à 17:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 3. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 5. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 7. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 8. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 9. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 10. Erreur communication climatisation ASYG07LJCA / AOYG 14 LAC2
    N°7003 : Bonjour à tous. J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE. Les références sont les suivantes : - ASYG07LJCA pour les UI - AOYG 14 LAC2 pour l'UE La clim ne fonctionne pas. En...
  • 11. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
>>> Résultats suivants pour : Erreur de communication UE UI LD301 clignote 9 fois Thermoseme Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite