Bonjour Djeffe.
Il semble que j'aie le même problème de communication que vous concernant mes 2 PAC.
Veuillez consulter la question 10271.
Avez-vous réussi à résoudre votre problème ?
Si oui, pourriez-vous avoir la gentillesse de m'expliquer comment ?
Merci.
Cordialement.
Il semble que j'aie le même problème de communication que vous concernant mes 2 PAC.
Veuillez consulter la question 10271.
Avez-vous réussi à résoudre votre problème ?
Si oui, pourriez-vous avoir la gentillesse de m'expliquer comment ?
Merci.
Cordialement.
18 septembre 2025 à 15:05

Bonjour, je vous remercie de me consacrer un peu de votre temps.
Ci-joint, vous trouverez quelques photos.
Les composants D902 et IC901 sont situés du côté droit et présentent une tache brunie sur la photo, du côté des pistes en cuivre.
Il y a un seul split à chaque fois.
Je parlais de la sortie C car la liaison 35v entre l'UE et l'UI est repérée sur le bornier par C et D, comme vous pouvez le voir sur la photo du schéma avec un stabilo jaune sur le "C".
Et oui, je suis bien du Calvados, à environ 5km de la mer à vol d'oiseau, et les pistes sont corrodées/ternies.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Ci-joint, vous trouverez quelques photos.
Les composants D902 et IC901 sont situés du côté droit et présentent une tache brunie sur la photo, du côté des pistes en cuivre.
Il y a un seul split à chaque fois.
Je parlais de la sortie C car la liaison 35v entre l'UE et l'UI est repérée sur le bornier par C et D, comme vous pouvez le voir sur la photo du schéma avec un stabilo jaune sur le "C".
Et oui, je suis bien du Calvados, à environ 5km de la mer à vol d'oiseau, et les pistes sont corrodées/ternies.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




13 septembre 2025 à 12:13

Bonjour,
Tout d'abord, je vous remercie de votre acceptation dans ce forum.
Si je poste une question aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. Après avoir bien fouillé sur le forum, je n'ai pas encore trouvé de solution, mais j'ai lu pas mal de réponses qui me confortent dans l'idée que je suis au bon endroit !
Je possède 2 PAC Thermosème (je sais, ça commence mal) et j'ai lu/cru comprendre que c'était du matériel Hitachi badgé Thermosème. J'utilise ce matériel uniquement pour chauffer la maison, jamais en climatisation, et il est installé depuis 2004 sans panne !
PAC 1 (pour chauffer mon Rdc) :
- Unité Extérieure TE-72B
- Unité Intérieure (console basse) TIC-72B au R410a
- Carte principale de l'UE ref : PCBHA010J-1A U09PA-SE200859A
PAC 2 (pour chauffer mon étage) :
- Unité Extérieure TE-66B
- Unité Intérieure TIM-66B (console haute) R410 (donc je suppose R410a)
- Carte principale de l'UE ref : PCBHA010J-1A U09PA-SE200859A (même référence que PAC 1, mais avec quelques différences sur la carte, quelques condensateurs et résistances en moins)
Je fais l'entretien annuellement avant le démarrage de la saison de chauffage (moi-même) depuis environ quinze ans, en fait depuis que Thermosème ne donnait plus de contact. Je fais ce que les techniciens qui venaient faisaient, c'est-à-dire du nettoyage et de la vérification des connexions, ainsi que du contrôle des températures de soufflage en mode chaud. Je ne fais jamais de branchement de mano ni de contrôle de pression. Lundi, je remets sous tension les PAC (je coupe les disjoncteurs en fin de saison pour les protéger des éventuels problèmes EDF ou orage).
J'allume les consoles à partir de leur télécommande respective en mode chaud avec une consigne maximale de 32°C pour m'assurer/vérifier le bon fonctionnement avant d'intervenir sur les unités extérieures. L'UI PAC 1 démarre bien (l'UE démarre le ventilateur) et fonctionne pendant 15 minutes avec une température de sortie d'air à 47°C, ce qui semble être normal. Je redescends la consigne au minimum afin que le groupe ne tourne plus, car il fait 25°C dans la maison et 22°C dehors. Je démarre l'UI PAC 2, elle démarre (le ventilateur tourne, le volet s'ouvre), mais ne produit pas de chaleur. C'est normal, car l'UE ne démarre ni le ventilateur ni le compresseur. Je vérifie les LEDs de diagnostic : LD301 clignote 9 fois, ce qui semble indiquer une erreur de communication entre l'UE et l'UI. Je compare avec la PAC 1, et je remarque que la LD301 clignote 1 fois.
J'éteins tout, coupe les disjoncteurs et fais mon entretien sur les 2 groupes. Je remarque que la connexion "C" de sortie de l'UE PAC 2 est recouverte de vert de gris. Il s'agit de l'un des 2 fils qui fait la liaison entre l'UE et l'UI, celui qui amène le 35V vers la console haute de l'étage. Je nettoie tout cela en me disant que c'est probablement la cause de l'erreur de communication.
Je redémarre les 2 PAC, mais le défaut est toujours présent sur la PAC 2 (erreur de communication) et, plus grave, la PAC 1 est également maintenant en défaut (la LED LD301 clignote également 9 fois, donc aussi erreur de communication).
Je vérifie la connectique 35V (départ vers l'UI) sur l'UE de la PAC 1 et je remarque également du vert de gris. Je nettoie tout cela, redémarre, mais l'erreur de communication persiste.
La seule chose que j'ai faite entre avant la panne et après sur l'UE de la PAC 1, c'est comme à chaque entretien, un coup de soufflette sur les cartes électroniques afin de chasser les petites bestioles qui s'y sont réfugiées pendant l'année, en faisant bien attention de ne rien abîmer. Est-ce une coïncidence ou la cause de la panne ?
Malgré tous les essais et vérifications, les 2 PAC sont toujours en panne. Je fouille sur le net et, à partir de la référence de la carte, je tombe sur ce forum. Je vois que ces cartes ont des faiblesses sur les régulateurs de tension qui chauffent. Je décide de ne toucher qu'à la PAC 2 pour l'instant, celle qui était en panne au début.
J'ai démonté la carte, vérifié les pistes, les composants que j'ai pu tester, les liaisons... Rien de flagrant, sauf peut-être (et là, j'ai besoin de votre aide) la diode D902 qui est en court-circuit en mode test diode : 0 mVDC dans les 2 sens, et 0 ohm en ohmmètre, ainsi que les pattes 2 et 5 de IC901 qui sont en court-circuit. (Je n'ai pas dessoudé les composants pour les tester).
Comme il s'agit d'un régulateur de tension, je remonte tout pour vérifier les alimentations. Après remontage, redémarrage et essais, l'erreur de communication persiste (LD301 clignote 9 fois). Les alimentations font 4,97V pour le 5V, 12,33V pour le 12V, 16,86V pour le 17V et 35,23V pour le 35V. Les tensions ne varient pas ou très peu (quelques mV) que l'UI soit allumée ou pas.
L'UI semble fonctionner normalement (marche/arrêt, fonctionnement du volet, fonctionnement du ventilateur, changement de régime du ventilateur lors du changement de mode...). Le démarrage en mode forcé par l'appui de SW1 sur la carte de l'UE fait démarrer le ventilateur et le compresseur, avec un petit bruit de bobine d'électrovanne au début, et à ce moment-là, la LED LD301 ne clignote plus et la LED LD303 s'allume fixe. Cela fait démarrer l'UI qui part en mode froid avec 2 clignotements de la LED Horloge. Les alimentations pendant ce fonctionnement ne changent pas.
J'en arrive donc au forum, et la "Question 9982" semble ressembler à mon problème. Cependant, je vois que les échanges se sont arrêtés depuis le 07 juin à la question/réponse 51 et je ne sais pas si le problème est résolu ou non.
Voilà, c'était un peu long à tout expliquer et je vous demande de m'excuser, mais je voulais tout écrire afin que vous ayez toutes les données pour avoir le moins possible d'échanges questions/réponses, qui font souvent perdre du temps.
Question 1 : Est-ce normal que D902 ou les pattes 2 et 5 de IC901 soient en court-circuit ?
Question 2 : Quelqu'un aurait-il la correspondance de mes PAC Thermosème en Hitachi ? Et éventuellement le lien pour télécharger les schémas ?
Question 3 : Quelqu'un aurait-il déjà eu et solutionné cette panne ? Et comment ?
Question 4 : Quels essais puis-je faire pour avancer sur ce dépannage afin de savoir si le problème vient de l'UE ou de l'UI ? (Je n'ai pas d'oscilloscope à ma disposition)
Question 5 : Quelqu'un aurait-il des informations sur la suite de la "Question 9982" ?
Question 6 : À votre avis, un mauvais 35V (dû au vert de gris) aurait-il pu déclencher cette erreur de communication et la maintenir après un bon rétablissement ?
Merci de votre aide future.
Cordialement.
Tout d'abord, je vous remercie de votre acceptation dans ce forum.
Si je poste une question aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. Après avoir bien fouillé sur le forum, je n'ai pas encore trouvé de solution, mais j'ai lu pas mal de réponses qui me confortent dans l'idée que je suis au bon endroit !
Je possède 2 PAC Thermosème (je sais, ça commence mal) et j'ai lu/cru comprendre que c'était du matériel Hitachi badgé Thermosème. J'utilise ce matériel uniquement pour chauffer la maison, jamais en climatisation, et il est installé depuis 2004 sans panne !
PAC 1 (pour chauffer mon Rdc) :
- Unité Extérieure TE-72B
- Unité Intérieure (console basse) TIC-72B au R410a
- Carte principale de l'UE ref : PCBHA010J-1A U09PA-SE200859A
PAC 2 (pour chauffer mon étage) :
- Unité Extérieure TE-66B
- Unité Intérieure TIM-66B (console haute) R410 (donc je suppose R410a)
- Carte principale de l'UE ref : PCBHA010J-1A U09PA-SE200859A (même référence que PAC 1, mais avec quelques différences sur la carte, quelques condensateurs et résistances en moins)
Je fais l'entretien annuellement avant le démarrage de la saison de chauffage (moi-même) depuis environ quinze ans, en fait depuis que Thermosème ne donnait plus de contact. Je fais ce que les techniciens qui venaient faisaient, c'est-à-dire du nettoyage et de la vérification des connexions, ainsi que du contrôle des températures de soufflage en mode chaud. Je ne fais jamais de branchement de mano ni de contrôle de pression. Lundi, je remets sous tension les PAC (je coupe les disjoncteurs en fin de saison pour les protéger des éventuels problèmes EDF ou orage).
J'allume les consoles à partir de leur télécommande respective en mode chaud avec une consigne maximale de 32°C pour m'assurer/vérifier le bon fonctionnement avant d'intervenir sur les unités extérieures. L'UI PAC 1 démarre bien (l'UE démarre le ventilateur) et fonctionne pendant 15 minutes avec une température de sortie d'air à 47°C, ce qui semble être normal. Je redescends la consigne au minimum afin que le groupe ne tourne plus, car il fait 25°C dans la maison et 22°C dehors. Je démarre l'UI PAC 2, elle démarre (le ventilateur tourne, le volet s'ouvre), mais ne produit pas de chaleur. C'est normal, car l'UE ne démarre ni le ventilateur ni le compresseur. Je vérifie les LEDs de diagnostic : LD301 clignote 9 fois, ce qui semble indiquer une erreur de communication entre l'UE et l'UI. Je compare avec la PAC 1, et je remarque que la LD301 clignote 1 fois.
J'éteins tout, coupe les disjoncteurs et fais mon entretien sur les 2 groupes. Je remarque que la connexion "C" de sortie de l'UE PAC 2 est recouverte de vert de gris. Il s'agit de l'un des 2 fils qui fait la liaison entre l'UE et l'UI, celui qui amène le 35V vers la console haute de l'étage. Je nettoie tout cela en me disant que c'est probablement la cause de l'erreur de communication.
Je redémarre les 2 PAC, mais le défaut est toujours présent sur la PAC 2 (erreur de communication) et, plus grave, la PAC 1 est également maintenant en défaut (la LED LD301 clignote également 9 fois, donc aussi erreur de communication).
Je vérifie la connectique 35V (départ vers l'UI) sur l'UE de la PAC 1 et je remarque également du vert de gris. Je nettoie tout cela, redémarre, mais l'erreur de communication persiste.
La seule chose que j'ai faite entre avant la panne et après sur l'UE de la PAC 1, c'est comme à chaque entretien, un coup de soufflette sur les cartes électroniques afin de chasser les petites bestioles qui s'y sont réfugiées pendant l'année, en faisant bien attention de ne rien abîmer. Est-ce une coïncidence ou la cause de la panne ?
Malgré tous les essais et vérifications, les 2 PAC sont toujours en panne. Je fouille sur le net et, à partir de la référence de la carte, je tombe sur ce forum. Je vois que ces cartes ont des faiblesses sur les régulateurs de tension qui chauffent. Je décide de ne toucher qu'à la PAC 2 pour l'instant, celle qui était en panne au début.
J'ai démonté la carte, vérifié les pistes, les composants que j'ai pu tester, les liaisons... Rien de flagrant, sauf peut-être (et là, j'ai besoin de votre aide) la diode D902 qui est en court-circuit en mode test diode : 0 mVDC dans les 2 sens, et 0 ohm en ohmmètre, ainsi que les pattes 2 et 5 de IC901 qui sont en court-circuit. (Je n'ai pas dessoudé les composants pour les tester).
Comme il s'agit d'un régulateur de tension, je remonte tout pour vérifier les alimentations. Après remontage, redémarrage et essais, l'erreur de communication persiste (LD301 clignote 9 fois). Les alimentations font 4,97V pour le 5V, 12,33V pour le 12V, 16,86V pour le 17V et 35,23V pour le 35V. Les tensions ne varient pas ou très peu (quelques mV) que l'UI soit allumée ou pas.
L'UI semble fonctionner normalement (marche/arrêt, fonctionnement du volet, fonctionnement du ventilateur, changement de régime du ventilateur lors du changement de mode...). Le démarrage en mode forcé par l'appui de SW1 sur la carte de l'UE fait démarrer le ventilateur et le compresseur, avec un petit bruit de bobine d'électrovanne au début, et à ce moment-là, la LED LD301 ne clignote plus et la LED LD303 s'allume fixe. Cela fait démarrer l'UI qui part en mode froid avec 2 clignotements de la LED Horloge. Les alimentations pendant ce fonctionnement ne changent pas.
J'en arrive donc au forum, et la "Question 9982" semble ressembler à mon problème. Cependant, je vois que les échanges se sont arrêtés depuis le 07 juin à la question/réponse 51 et je ne sais pas si le problème est résolu ou non.
Voilà, c'était un peu long à tout expliquer et je vous demande de m'excuser, mais je voulais tout écrire afin que vous ayez toutes les données pour avoir le moins possible d'échanges questions/réponses, qui font souvent perdre du temps.
Question 1 : Est-ce normal que D902 ou les pattes 2 et 5 de IC901 soient en court-circuit ?
Question 2 : Quelqu'un aurait-il la correspondance de mes PAC Thermosème en Hitachi ? Et éventuellement le lien pour télécharger les schémas ?
Question 3 : Quelqu'un aurait-il déjà eu et solutionné cette panne ? Et comment ?
Question 4 : Quels essais puis-je faire pour avancer sur ce dépannage afin de savoir si le problème vient de l'UE ou de l'UI ? (Je n'ai pas d'oscilloscope à ma disposition)
Question 5 : Quelqu'un aurait-il des informations sur la suite de la "Question 9982" ?
Question 6 : À votre avis, un mauvais 35V (dû au vert de gris) aurait-il pu déclencher cette erreur de communication et la maintenir après un bon rétablissement ?
Merci de votre aide future.
Cordialement.