Entrée d'air gainable Daikin
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7807
Question Installation Climatisation : Entrée d'air gainable Daikin
Bonjour à tous.
Suite à l’installation d'un gainable Daikin FBA50A2VEB9 dans les combles.
Il est équipé de 2 plenum en polystyrène, 4 pour la sortie d'air froid et 4 pour l'entrée (2 bouchées).
J'ai en entrée 2 gaines isolées reliées sur le plenum.
Ces 2 gaines sont reliées à une grille d'aspiration à 2 entrées dans le couloir (à 6-7m).
La grille doit faire 30 par 40cm.
Or il y a 4 sorties d'air froid reliées aux différentes pièces.
La pression statique a été réglée au maximum mais le débit semble faible.
Ma question est simple, faut-il autant de gaines d'entrée que de sortie pour un fonctionnement optimum ?
Cela me semblerait logique à mon niveau.
Ayant eu de nombreux déboires avec la société qui a posé la clim je les rajouterai si nécessaire.
Merci.
Suite à l’installation d'un gainable Daikin FBA50A2VEB9 dans les combles.
Il est équipé de 2 plenum en polystyrène, 4 pour la sortie d'air froid et 4 pour l'entrée (2 bouchées).
J'ai en entrée 2 gaines isolées reliées sur le plenum.
Ces 2 gaines sont reliées à une grille d'aspiration à 2 entrées dans le couloir (à 6-7m).
La grille doit faire 30 par 40cm.
Or il y a 4 sorties d'air froid reliées aux différentes pièces.
La pression statique a été réglée au maximum mais le débit semble faible.
Ma question est simple, faut-il autant de gaines d'entrée que de sortie pour un fonctionnement optimum ?
Cela me semblerait logique à mon niveau.
Ayant eu de nombreux déboires avec la société qui a posé la clim je les rajouterai si nécessaire.
Merci.
13 juin 2022 à 19:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Entrée d'air gainable Daikin
Bonjour.
Oui bien sûr, c'est une histoire de débit M3, on rejette que ce que l'on reprend, ou si pas possible il faut surdimensionner les grilles de reprise.
Oui bien sûr, c'est une histoire de débit M3, on rejette que ce que l'on reprend, ou si pas possible il faut surdimensionner les grilles de reprise.
22 juin 2022 à 18:08
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Entrée d'air gainable Daikin
Merci pour votre confirmation.
J'avais déjà commandé une nouvelle grille 40*50 pour améliorer tout ça.
Je ferai un petit retour une fois posée.
J'avais déjà commandé une nouvelle grille 40*50 pour améliorer tout ça.
Je ferai un petit retour une fois posée.
23 juin 2022 à 08:43
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Entrée d'air gainable Daikin
Si cela peut être utile à tous, j’ai donc rajouté une bouche de 40/50 avec les gaines isolées et le plénum.
La clim fonctionne beaucoup mieux avec l’ensemble des entrées d’air utilisées.
Le flux d’aspiration d’air étant mieux réparti, la température de consigne est atteinte beaucoup plus rapidement et la clim en auto ne fonctionne plus en permanence !
Je me demande où certains techniciens diplômés ont eu leurs diplômes… il faut donc autant de gaine d’entrées que de sortie !
Merci.
La clim fonctionne beaucoup mieux avec l’ensemble des entrées d’air utilisées.
Le flux d’aspiration d’air étant mieux réparti, la température de consigne est atteinte beaucoup plus rapidement et la clim en auto ne fonctionne plus en permanence !
Je me demande où certains techniciens diplômés ont eu leurs diplômes… il faut donc autant de gaine d’entrées que de sortie !
Merci.
10 août 2022 à 18:27