Question Dépannage Climatisation : Panne climatiseur mobile Danby
Bonjour,
Je ne comprends pas pourquoi mon climatiseur mobile déposé sur le cadre d'une fenêtre 12000 BTU fait sauter le breaker. Pourtant il réussit à bien fonctionner pendant quelques heures et moins longtemps si je diminue la température demandée !
C'est quoi le bug ? Il a quelques années d'usage. Jamais eu de maintenance.
Qu'est-ce qui se passe ?
Merci pour vos conseils et ou pistes de solution.
Note du modérateur : Cette question provient du Canada.
Je ne comprends pas pourquoi mon climatiseur mobile déposé sur le cadre d'une fenêtre 12000 BTU fait sauter le breaker. Pourtant il réussit à bien fonctionner pendant quelques heures et moins longtemps si je diminue la température demandée !
C'est quoi le bug ? Il a quelques années d'usage. Jamais eu de maintenance.
Qu'est-ce qui se passe ?
Merci pour vos conseils et ou pistes de solution.
Note du modérateur : Cette question provient du Canada.
08 juin 2021 à 19:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur mobile Danby
Bonjour.
Une possibilité serait que le condensateur du compresseur commence à faiblir. Si la pression monte dans le circuit du gaz, parce qu'on arrive aux heures chaudes, par ex, alors le moteur peut "décrocher", et dans ce cas il surconsomme.
Déposez le condensateur et faites le mesurer, ou mesurez le si vous avez un capacimètre. S'il est bon, il faut chercher ailleurs.
Une possibilité serait que le condensateur du compresseur commence à faiblir. Si la pression monte dans le circuit du gaz, parce qu'on arrive aux heures chaudes, par ex, alors le moteur peut "décrocher", et dans ce cas il surconsomme.
Déposez le condensateur et faites le mesurer, ou mesurez le si vous avez un capacimètre. S'il est bon, il faut chercher ailleurs.