Problème compresseur HS clim Toshiba
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
1995
Dépannage climatisation forum : Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour,
J'ai une clim de marque Toshiba modèle RAS-4m² 7YAV-E, j'ai un code erreur D801 qui correspond à un court-circuit du compresseur.
Faut-il changer une carte ou l'appareil en entier, 2 avis différents par 2 dépanneurs, qui croire ?
Merci.
J'ai une clim de marque Toshiba modèle RAS-4m² 7YAV-E, j'ai un code erreur D801 qui correspond à un court-circuit du compresseur.
Faut-il changer une carte ou l'appareil en entier, 2 avis différents par 2 dépanneurs, qui croire ?
Merci.
18 mai 2013 à 09:25
Conseils 1 dépannage compresseur clim
Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour,
Il faut tester le compresseur en procédant comme suit :
- Disjoncter l'alimentation de votre clim
- Accéder au compresseur en déposant le ou les caches
- Débrancher sur le haut de votre compresseur les 3 fils en notant leur emplacement afin de les rebrancher ultérieurement
- Remettre l'alimentation électrique et tester la valeur de qui arrive sur chaque fil indépendamment. Si ces valeurs sont identiques cela vient du compresseur qui est HS sinon cela vient d'une carte électronique soit la carte de régul, soit de la power puissance.
Sans examen approfondi on ne peut dire quelle carte, le cas échéant, est HS.
Il faut tester le compresseur en procédant comme suit :
- Disjoncter l'alimentation de votre clim
- Accéder au compresseur en déposant le ou les caches
- Débrancher sur le haut de votre compresseur les 3 fils en notant leur emplacement afin de les rebrancher ultérieurement
- Remettre l'alimentation électrique et tester la valeur de qui arrive sur chaque fil indépendamment. Si ces valeurs sont identiques cela vient du compresseur qui est HS sinon cela vient d'une carte électronique soit la carte de régul, soit de la power puissance.
Sans examen approfondi on ne peut dire quelle carte, le cas échéant, est HS.
18 mai 2013 à 12:31
Conseils 2 dépannage compresseur clim
Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour.
Dans la mesure de vos possibilités suivre les directives de AAC, les dépanneurs auraient dû procéder comme cité, afin d'avoir une bonne approche de la panne et un meilleur conseil pour effectuer un devis au plus près des besoins.
Mais tout changer si vos appareils ne sont pas trop vieux, n'est pas forcément une nécessité.
La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses coûteront moins chères que de tout changer, c'est une solution de facilité de la part d'un des dépanneurs.
Dans la mesure de vos possibilités suivre les directives de AAC, les dépanneurs auraient dû procéder comme cité, afin d'avoir une bonne approche de la panne et un meilleur conseil pour effectuer un devis au plus près des besoins.
Mais tout changer si vos appareils ne sont pas trop vieux, n'est pas forcément une nécessité.
La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses coûteront moins chères que de tout changer, c'est une solution de facilité de la part d'un des dépanneurs.
18 mai 2013 à 14:48
Conseils 3 dépannage compresseur clim
Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour,
Je viens de mesurer les tensions aux broches de la carte IPDU qui alimentent le compresseur.
Entre chaque phase et la masse je retrouve 70 VAC.
Est-ce la bonne tension d'alimentation ?
De plus, en regardant les voyants de la carte de commande, les voyants D800 D802 et D803 clignotent lentement.
Je viens de mesurer les tensions aux broches de la carte IPDU qui alimentent le compresseur.
Entre chaque phase et la masse je retrouve 70 VAC.
Est-ce la bonne tension d'alimentation ?
De plus, en regardant les voyants de la carte de commande, les voyants D800 D802 et D803 clignotent lentement.
26 mai 2013 à 14:46
Conseils 4 dépannage compresseur clim
Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour. Vous ne deviez pas avoir de tension entre masse et une phase. Certainement la cause de votre problème.
01 juin 2013 à 16:06
Conseils 5 dépannage compresseur clim
Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour.
La carcasse métallique de l'UE est obligatoirement à la terre. Et au niveau du transfo EDF du pâté de maisons, la terre est au neutre. Donc, sauf pendant un coup de foudre dévastateur, la carcasse est "à peu près" au neutre, il n'est donc pas illogique de mesurer quelque chose entre les phases de l'IPM (U/V/W) et la carcasse de l'UE. En revanche, en fonctionnement, il n'est pas facile de prédire ce qu'on va lire, car les tensions dépendent de la puissance demandée au compresseur, et en plus les "signaux" sont hachés à haute fréquence par les IGBT de l'IPM (quelques kHz). Pour compliquer encore plus la prévision, le 0V des condensateurs est après un pont de diodes, du coup, ce 0V se balade par rapport au neutre EDF.
Pour tester un IPM en fonctionnement, on peut utiliser une lampe CLASSIQUE (à filament) de 220V/40W (surtout pas à économie d'énergie), en utilisant une douille et 2 fils isolés de 50 cm. On les met sur U et V, puis U et W, puis V et W, il faut que la lampe éclaire moyennement, et que les 3 tests donnent la même dose de lumière. J'ai déjà fait personnellement ce test sur un inverter en marche. Dénuder très peu les extrémités des fils de lampe pour éviter les court-circuits. Normalement, les connecteurs de câbles de compresseurs permettent de toucher chaque fil à l'intérieur des petits compartiments d'où part chaque fil.
Cordialement, Dom.
La carcasse métallique de l'UE est obligatoirement à la terre. Et au niveau du transfo EDF du pâté de maisons, la terre est au neutre. Donc, sauf pendant un coup de foudre dévastateur, la carcasse est "à peu près" au neutre, il n'est donc pas illogique de mesurer quelque chose entre les phases de l'IPM (U/V/W) et la carcasse de l'UE. En revanche, en fonctionnement, il n'est pas facile de prédire ce qu'on va lire, car les tensions dépendent de la puissance demandée au compresseur, et en plus les "signaux" sont hachés à haute fréquence par les IGBT de l'IPM (quelques kHz). Pour compliquer encore plus la prévision, le 0V des condensateurs est après un pont de diodes, du coup, ce 0V se balade par rapport au neutre EDF.
Pour tester un IPM en fonctionnement, on peut utiliser une lampe CLASSIQUE (à filament) de 220V/40W (surtout pas à économie d'énergie), en utilisant une douille et 2 fils isolés de 50 cm. On les met sur U et V, puis U et W, puis V et W, il faut que la lampe éclaire moyennement, et que les 3 tests donnent la même dose de lumière. J'ai déjà fait personnellement ce test sur un inverter en marche. Dénuder très peu les extrémités des fils de lampe pour éviter les court-circuits. Normalement, les connecteurs de câbles de compresseurs permettent de toucher chaque fil à l'intérieur des petits compartiments d'où part chaque fil.
Cordialement, Dom.
01 juin 2013 à 23:14
Conseils 6 dépannage compresseur clim
Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour,
Je viens de faire l'essai avec une ampoule, je ne l'ai pas vu s'éclairer, mais avec le voltmètre j'ai relevé 4VAC entre phases (UV, UW et VW). Par la même occasion j'ai testé la sonde thermique qui est normalement fermée et lorsqu'on la débranche, coupe le circuit.
Le code d'erreur reste le même soit : D800, D802 et D803 clignotantes lentement qui correspond à "outdoor heat exchager temp sensor (TS) fault".
Je viens de faire l'essai avec une ampoule, je ne l'ai pas vu s'éclairer, mais avec le voltmètre j'ai relevé 4VAC entre phases (UV, UW et VW). Par la même occasion j'ai testé la sonde thermique qui est normalement fermée et lorsqu'on la débranche, coupe le circuit.
Le code d'erreur reste le même soit : D800, D802 et D803 clignotantes lentement qui correspond à "outdoor heat exchager temp sensor (TS) fault".
05 juin 2013 à 13:47
Conseils 7 dépannage compresseur clim
Problème compresseur HS clim Toshiba
Bonjour.
Votre question initiale parlait de compresseur en court-circuit. Finalement, quel est le diagnostic réel, car ce sont 2 pannes très différentes ?...
Pour l'hypothèse "temp sensor", essayez à tout hasard de déconnecter et reconnecter 5 fois tous les câbles arrivant sur la platine de l'UE. Et ce, machine hors tension. Qu'est-ce que vous appelez "la sonde thermique qui est normalement fermée etc..."? Les sondes sont normalement des thermistances, dont la résistance varie en fonction de la température. Celle que vous mentionnez (en anglais) doit se trouver sur l'échangeur de l'UE (je suppose que vous l'aviez déduit).
Pour le test de l'IPM, il se peut que l'excitation du compresseur ne dure que quelques instants, vu qu'il y a un problème quelque part. Essayez de fixer les câbles de la lampe sur 2 phases au choix, machine hors tension. Puis pendant que quelqu'un remet le courant et met la clim en marche, guettez un allumage de la lampe, éventuellement bref.
Cordialement, Dom.
Votre question initiale parlait de compresseur en court-circuit. Finalement, quel est le diagnostic réel, car ce sont 2 pannes très différentes ?...
Pour l'hypothèse "temp sensor", essayez à tout hasard de déconnecter et reconnecter 5 fois tous les câbles arrivant sur la platine de l'UE. Et ce, machine hors tension. Qu'est-ce que vous appelez "la sonde thermique qui est normalement fermée etc..."? Les sondes sont normalement des thermistances, dont la résistance varie en fonction de la température. Celle que vous mentionnez (en anglais) doit se trouver sur l'échangeur de l'UE (je suppose que vous l'aviez déduit).
Pour le test de l'IPM, il se peut que l'excitation du compresseur ne dure que quelques instants, vu qu'il y a un problème quelque part. Essayez de fixer les câbles de la lampe sur 2 phases au choix, machine hors tension. Puis pendant que quelqu'un remet le courant et met la clim en marche, guettez un allumage de la lampe, éventuellement bref.
Cordialement, Dom.
05 juin 2013 à 17:22