Défaut U2 PAC Daikin
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8288
Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut U2 PAC Daikin
Bonjour la communauté 
J'ai un soucis chez mes parents sur une PAC Daikin avec un défaut U2
UI : EKHBH016AB6V3
UE : ERHQ016AAV3
J'ai essayé de couper le disjoncteur, attendre 1 bonne heure mais rien n'y fait.
Effacer le code défaut, idem.
Elle fonctionne sur la résistance de l'UI pour l'instant.
Je vous met une photos plus parlante.
PS : Étant chauffagiste et non frigoriste, j'ai quelques notions de base (faible ...
)
Si vous avez besoins de d'autres photos/infos, n’hésitez pas !
Merci à tous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


J'ai un soucis chez mes parents sur une PAC Daikin avec un défaut U2
UI : EKHBH016AB6V3
UE : ERHQ016AAV3
J'ai essayé de couper le disjoncteur, attendre 1 bonne heure mais rien n'y fait.
Effacer le code défaut, idem.
Elle fonctionne sur la résistance de l'UI pour l'instant.
Je vous met une photos plus parlante.
PS : Étant chauffagiste et non frigoriste, j'ai quelques notions de base (faible ...
) Si vous avez besoins de d'autres photos/infos, n’hésitez pas !
Merci à tous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2022 à 11:47
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Défaut U2 PAC Daikin
Bonjour Chnoub.
Je viens de voir votre message et vous précisez que vous êtes chauffagiste.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous proposer quelques réponses dans le forum chauffage, il n’y a pas grand monde pour répondre en ces périodes de fêtes.
En vous remerciant par avance.
Cordialement. L’équipe du forum chauffage
Bonnes fêtes de fin d'année.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Illumination de noël Séoul à Gwanghwamun. Photo Romana Faro.
Je viens de voir votre message et vous précisez que vous êtes chauffagiste.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous proposer quelques réponses dans le forum chauffage, il n’y a pas grand monde pour répondre en ces périodes de fêtes.
En vous remerciant par avance.
Cordialement. L’équipe du forum chauffage
Bonnes fêtes de fin d'année.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Illumination de noël Séoul à Gwanghwamun. Photo Romana Faro.
21 décembre 2022 à 12:02
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Défaut U2 PAC Daikin
Bonjour.
Le code erreur U2 signifie problème de tension sur carte inverter, vérifier sur les carte du groupe que tous les fusibles sont bon, contrôler que vous ayez la bonne tension sur le groupe extérieur dans un premier temps.
Le code erreur U2 signifie problème de tension sur carte inverter, vérifier sur les carte du groupe que tous les fusibles sont bon, contrôler que vous ayez la bonne tension sur le groupe extérieur dans un premier temps.
21 décembre 2022 à 12:19
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Défaut U2 PAC Daikin
@ Bricovidéo : Je vais y aller faire un tour et répondre aux questions si je peux apporter ma pierre à l'édifice (malgré que je sois chauffagiste Belge
)
@ Climatisation76 : Merci pour la réponse. Je vais tester cela et reviens vers vous
) @ Climatisation76 : Merci pour la réponse. Je vais tester cela et reviens vers vous

21 décembre 2022 à 12:54
Réponse 6 du forum climatisation climatiseurs
Défaut U2 PAC Daikin
Faites un essai clim disjoncté vous débranché les moteurs de ventilation, vous remettez le courant et dites nous si vous avez bien un defaut ventilateur qui apparaît après plusieurs minutes.
21 décembre 2022 à 18:51
Réponse 7 du forum climatisation climatiseurs
Défaut U2 PAC Daikin
@ Climatisation76 : Merci pour votre réponse.
Je vais regarder où se trouve l'emplacement des connectiques et vais tester ça demain matin.
Je vous tiens au jus !
Merci
Je vais regarder où se trouve l'emplacement des connectiques et vais tester ça demain matin.
Je vous tiens au jus !
Merci
21 décembre 2022 à 19:49