Code défaut P5 climatiseur Mitsubishi SUZ-M71VA
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9566
Question Forum Dépannage Climatisation : Code défaut P5 climatiseur Mitsubishi SUZ-M71VA
Bonjour.
J'ai un souci avec ma climatisation Mitsubishi SUZ-M71VA.
Depuis quelques jours, elle fonctionne par intermittence.
La clim se met en code défaut P5.
Nous avons fait contrôler avec des manomètres et le gaz est OK de ce côté-là.
J'ai l'impression qu'elle ne supporte pas les fortes températures.
Dans le sud en ce moment, il fait 38 degrés et le compresseur, étant dans les combles, peut-être que cela joue un rôle.
Il faut également savoir qu'il y a quelques jours, elle a fui du compresseur (je pense que c'est parce qu'il n'était pas de niveau). Nous l'avons remis à niveau et pour le moment, tout va bien de ce côté-là.
Il faut aussi noter que le compresseur est posé sur une dalle à même le sol.
Voilà, je suis désolé pour ce long message, mais je voulais tout vous dire.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre cette panne.
Cordialement.
J'ai un souci avec ma climatisation Mitsubishi SUZ-M71VA.
Depuis quelques jours, elle fonctionne par intermittence.
La clim se met en code défaut P5.
Nous avons fait contrôler avec des manomètres et le gaz est OK de ce côté-là.
J'ai l'impression qu'elle ne supporte pas les fortes températures.
Dans le sud en ce moment, il fait 38 degrés et le compresseur, étant dans les combles, peut-être que cela joue un rôle.
Il faut également savoir qu'il y a quelques jours, elle a fui du compresseur (je pense que c'est parce qu'il n'était pas de niveau). Nous l'avons remis à niveau et pour le moment, tout va bien de ce côté-là.
Il faut aussi noter que le compresseur est posé sur une dalle à même le sol.
Voilà, je suis désolé pour ce long message, mais je voulais tout vous dire.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre cette panne.
Cordialement.
05 août 2024 à 12:21
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Code défaut P5 climatiseur Mitsubishi SUZ-M71VA
Bonjour.
Le compresseur est dans les combles, ouh là là... J'espère qu'entrée et sortie sont gainées, sinon l'air va monter à 65° dans vos combles... voire plus!
Peu avant qu'elle ne s'arrête, avez-vous mesuré la température de l'air aspiré par l'UE?
Sinon P5 indiquerait une "drain pump error". Donc en lien avec la pompe de relevage...
Le compresseur est dans les combles, ouh là là... J'espère qu'entrée et sortie sont gainées, sinon l'air va monter à 65° dans vos combles... voire plus!
Peu avant qu'elle ne s'arrête, avez-vous mesuré la température de l'air aspiré par l'UE?
Sinon P5 indiquerait une "drain pump error". Donc en lien avec la pompe de relevage...
05 août 2024 à 15:48
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Code défaut P5 climatiseur Mitsubishi SUZ-M71VA
Bonjour.
Code erreur de la pompe de relevage, mais le technicien à vérifié le niveau de gaz avec des manos, bizarre le technicien.
Alors on recommence, vérifier le gaz avec simplement des manos ne veut rien dire du tout.
Il faut le retirer avec un groupe de transfert, le peser et ainsi savoir si le poids correspond aux préconisations constructeur.
En fonction du résultat, un avis vous sera donné.
Et comme expliqué par Dom-Aom, si votre compresseur est bien dans les combles et bien attendez vous à une casse notamment du compresseur imminente.
Mais je pense que vous vous êtes trompé dans les termes, UI= unité intérieure certainement un gainable dans les combles, et votre UE=unité extérieure comme vous le dite sur une dalle à même le sol.
Sur votre UI il y a en principe deux système d'évacuation des condensats, gravitaire ce qui est le plus économique et avec une pompe qui parfois s'encrasse et reste collée.
Demander au technicien le nettoyage et le contrôle de fonctionnement de celle-ci
Code erreur de la pompe de relevage, mais le technicien à vérifié le niveau de gaz avec des manos, bizarre le technicien.
Alors on recommence, vérifier le gaz avec simplement des manos ne veut rien dire du tout.
Il faut le retirer avec un groupe de transfert, le peser et ainsi savoir si le poids correspond aux préconisations constructeur.
En fonction du résultat, un avis vous sera donné.
Et comme expliqué par Dom-Aom, si votre compresseur est bien dans les combles et bien attendez vous à une casse notamment du compresseur imminente.
Mais je pense que vous vous êtes trompé dans les termes, UI= unité intérieure certainement un gainable dans les combles, et votre UE=unité extérieure comme vous le dite sur une dalle à même le sol.
Sur votre UI il y a en principe deux système d'évacuation des condensats, gravitaire ce qui est le plus économique et avec une pompe qui parfois s'encrasse et reste collée.
Demander au technicien le nettoyage et le contrôle de fonctionnement de celle-ci
05 août 2024 à 18:00