Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8700
Question Forum Climatisation : Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
Bonjour.
J'ai un gainable réversible Daikin avec une télécommande Madoka, et par-dessus un système comme Airzone (du Baillindustrie).
Je me pose la question de repartir seulement avec la Madoka en retirant le bail industriel, mais je vois que la Madoka n'affiche pas les décimales concernant la température.
Cela veut-il dire que l'hystérésis ne peut pas être inférieure à 1° ? Ai-je peut-être un réglage à effectuer pour cela ?
Merci.
J'ai un gainable réversible Daikin avec une télécommande Madoka, et par-dessus un système comme Airzone (du Baillindustrie).
Je me pose la question de repartir seulement avec la Madoka en retirant le bail industriel, mais je vois que la Madoka n'affiche pas les décimales concernant la température.
Cela veut-il dire que l'hystérésis ne peut pas être inférieure à 1° ? Ai-je peut-être un réglage à effectuer pour cela ?
Merci.
24 juin 2023 à 15:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
Bonjour,
Il y a un réglage de mémoire, mais le but d'avoir une hystérique d'au moins un degré permet d'éviter à la climatisation de faire des cycles courts.
Il y a un réglage de mémoire, mais le but d'avoir une hystérique d'au moins un degré permet d'éviter à la climatisation de faire des cycles courts.
26 juin 2023 à 07:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Sauriez-vous où trouver ce réglage ? Je ne l'ai pas vu dans la documentation du Madoka.
Aussi, savez-vous s'il est possible de programmer des plages horaires de température avec le Madoka ? (pour baisser la température la nuit par exemple).
Merci.
Merci pour votre réponse.
Sauriez-vous où trouver ce réglage ? Je ne l'ai pas vu dans la documentation du Madoka.
Aussi, savez-vous s'il est possible de programmer des plages horaires de température avec le Madoka ? (pour baisser la température la nuit par exemple).
Merci.
26 juin 2023 à 11:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
D'ailleurs, autre question : Quand vous faites les règlages Madoka, vous le faites depuis la télécommande Madoka ou depuis l'application Bluetooth ?
26 juin 2023 à 12:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
Bonsoir.
J'ai un gainable Daikin avec une madoka. J'avais précédemment un Baillindustrie (similaire à Airzone) branché dessus mais je l'ai désactivé car je n'avais pas le confort souhaité.
J'ai donc fais mes premiers tests avec seulement la Madoka en mode climatisation, et j'ai constaté la chose suivante :
J'ai demandé 22° en climatisation, et quand la température a été atteinte, le refroidissement ne s'est pas arrêté. J'avais certaines zones de ma pièce qui étaient du coup à 20.5/21°.
Pourtant dans l'application Madoka Assistant je voyais bien que la température de la pièce était à 22°. J'ai dû forcer la madoka en demande à 25° pour que ça s'arrête.
Je ne comprends pas, ce n'est pas censé s'arrêter quand ça atteint la température de consigne ? La seconde température affichée par l'application Madoka assistant (celle qui correspond à la température de la grille de reprise je crois) affichait 23°...
Aussi, je vois que la Madoka est tout le temps sur "On" avec l'écran rétro-éclairé qui reste allumé et la lumière bleue. Ce n'est pas censé passer sur off au bout d'un moment ? J'suis un peu perdu...
Merci !
J'ai un gainable Daikin avec une madoka. J'avais précédemment un Baillindustrie (similaire à Airzone) branché dessus mais je l'ai désactivé car je n'avais pas le confort souhaité.
J'ai donc fais mes premiers tests avec seulement la Madoka en mode climatisation, et j'ai constaté la chose suivante :
J'ai demandé 22° en climatisation, et quand la température a été atteinte, le refroidissement ne s'est pas arrêté. J'avais certaines zones de ma pièce qui étaient du coup à 20.5/21°.
Pourtant dans l'application Madoka Assistant je voyais bien que la température de la pièce était à 22°. J'ai dû forcer la madoka en demande à 25° pour que ça s'arrête.
Je ne comprends pas, ce n'est pas censé s'arrêter quand ça atteint la température de consigne ? La seconde température affichée par l'application Madoka assistant (celle qui correspond à la température de la grille de reprise je crois) affichait 23°...
Aussi, je vois que la Madoka est tout le temps sur "On" avec l'écran rétro-éclairé qui reste allumé et la lumière bleue. Ce n'est pas censé passer sur off au bout d'un moment ? J'suis un peu perdu...
Merci !
26 juin 2023 à 22:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
Bonjour,
Dans ma liste, j'ai un réglage différentiel thermostat :
Mode 22 2 -01 (différentiel 1 degré)
Mode 22 2 -02 (différentiel 0,5 degré)
Si, en enlevant le Baillindustrie, vous avez posé la télécommande Madoka au bon endroit, vous pouvez tenter de repasser sur la sonde de la télécommande en mettant Mode 20 2-03.
Autre chose, chez Daikin, il y a une différence entre la température lue à la télécommande et celle en interne (programmation).
De ce fait, quand vous demandez 20 degrés en froid, la clim va chercher à aller à 19 degrés par exemple, pour qu'il fasse au moins 20 degrés dans chaque coin de la pièce, et inversement pour le chaud, elle chauffera un peu plus que la consigne désirée.
Dans ma liste, j'ai un réglage différentiel thermostat :
Mode 22 2 -01 (différentiel 1 degré)
Mode 22 2 -02 (différentiel 0,5 degré)
Si, en enlevant le Baillindustrie, vous avez posé la télécommande Madoka au bon endroit, vous pouvez tenter de repasser sur la sonde de la télécommande en mettant Mode 20 2-03.
Autre chose, chez Daikin, il y a une différence entre la température lue à la télécommande et celle en interne (programmation).
De ce fait, quand vous demandez 20 degrés en froid, la clim va chercher à aller à 19 degrés par exemple, pour qu'il fasse au moins 20 degrés dans chaque coin de la pièce, et inversement pour le chaud, elle chauffera un peu plus que la consigne désirée.
27 juin 2023 à 09:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Auriez-vous le lien de la documentation que vous utilisez pour trouver ces codes ?
J'en trouve plusieurs sur Internet mais elles ne sont pas complètes.
- Dans les réglages sur place, je n'ai pas le Mode 22-02, par contre j'ai bien le mode 22-01 et le mode 22-03, je ne comprends pas pourquoi. (Voir pièce jointe)
- J'ai du mal à comprendre le sens de l'option 20-2. Quand on dit "Utilisé
exclusivement" pour l'option 3, on parle de la Madoka ? Car l'option concerne le "Régulateur", mais le régulateur peut être le Baillindustrie aussi s'il est connecté, non ?
- OK merci pour les explications sur les différences de température, je comprends mieux...
Encore merci, vous en savez 10 fois plus que tous les installateurs que j'ai pu voir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos réponses.
Auriez-vous le lien de la documentation que vous utilisez pour trouver ces codes ?
J'en trouve plusieurs sur Internet mais elles ne sont pas complètes.
- Dans les réglages sur place, je n'ai pas le Mode 22-02, par contre j'ai bien le mode 22-01 et le mode 22-03, je ne comprends pas pourquoi. (Voir pièce jointe)
- J'ai du mal à comprendre le sens de l'option 20-2. Quand on dit "Utilisé
exclusivement" pour l'option 3, on parle de la Madoka ? Car l'option concerne le "Régulateur", mais le régulateur peut être le Baillindustrie aussi s'il est connecté, non ?
- OK merci pour les explications sur les différences de température, je comprends mieux...
Encore merci, vous en savez 10 fois plus que tous les installateurs que j'ai pu voir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juin 2023 à 09:42