Bonjour.
J'ai une installation avec 2 pompes à chaleur Daikin réversible et un système Baillindustrie (similaire à Airzone).
Je parle donc du mode refroidissement pour une utilisation l'été. J'ai réglé la température de consigne à 22°, et je me rends compte que celle-ci est difficilement, voir jamais atteinte dans la journée, même quand il fait 24 degrés à l'extérieur.
Un technicien de Daikin a fait le déplacement. Celui-ci m'indique qu'il s'agit du fonctionnement normal de la climatisation :
- Elle réduit automatiquement le débit d'air frais quand elle s'approche de la température de consigne,
- Et en plus, elle se sert de la sonde des unités intérieures (qui sont présentes dans le toit) pour déterminer la différence avec les sondes des thermostats de chaque pièce, pour réguler son débit d'air frais. Donc plus la différence est petite, moins il va souffler du froid même si la température de consigne n'est pas atteinte.
Donc d'après lui, c'est normal que la température de consigne ne soit jamais atteinte (ou difficilement), ce serait le fonctionnement normal car il est (selon lui) plus économique que la climatisation tourne tout le temps même à vitesse réduite, plutôt que de s'arrêter et de se relancer plus fréquemment.
Je suis d'accord que le fonctionnement continue est plus économique car on le fait pour le chauffage avec un chaudière gaz condensation, mais on atteignait rapidement la température demandé quand même, et elle s'arrête et de redémarre au besoin, mais toujours température atteinte en mode chaleur.
Je suis assez étonné de cette réponse, car en gros la climatisation tourne vraiment tout le temps, on demande 22 mais on est tout le temps autour de 23-24. Et même à ces températures (23-24°), on n'a même pas cette sensation de fraicheur alors que chez des amis ou chez nos enfants, on a vraiment froid à 24-25°.
Dans la documentation baillindustrie, il y a une option pour activer/désactiver un algorithme. Il est sur ON actuellement, j'ai l'impression qu'il correspond à cette notion de prise en compte de la température des unités intérieures du toit, mais je n'en suis pas sûr, la documentation dit ça :
"ALGO" : Sélection de l’algorithme de fonctionnement de la régulation « On » pour un fonctionnement avec un SetPoint machine égal au plus grand delta de température ajouté à la température de reprise machine, ou "OFF" (mode par défaut) pour un fonctionnement plus direct avec un SetPoint machine égal à la température de consigne la plus haute parmi les thermostats
Est-ce vraiment le fonctionnement normal d'une climatisation ou je me fais entuber ? Le technicien me dit que tout est OK au niveau de l'installation Daikin, mais il n'a même pas touché à la partie Baillindustrie (qu'il dit ne pas connaitre du tout d'ailleurs). L'installateur non plus ne connaissait pas et c'est sa première installation de ce type, ce que j'aurais aimé savoir avant...
Merci.
J'ai une installation avec 2 pompes à chaleur Daikin réversible et un système Baillindustrie (similaire à Airzone).
Je parle donc du mode refroidissement pour une utilisation l'été. J'ai réglé la température de consigne à 22°, et je me rends compte que celle-ci est difficilement, voir jamais atteinte dans la journée, même quand il fait 24 degrés à l'extérieur.
Un technicien de Daikin a fait le déplacement. Celui-ci m'indique qu'il s'agit du fonctionnement normal de la climatisation :
- Elle réduit automatiquement le débit d'air frais quand elle s'approche de la température de consigne,
- Et en plus, elle se sert de la sonde des unités intérieures (qui sont présentes dans le toit) pour déterminer la différence avec les sondes des thermostats de chaque pièce, pour réguler son débit d'air frais. Donc plus la différence est petite, moins il va souffler du froid même si la température de consigne n'est pas atteinte.
Donc d'après lui, c'est normal que la température de consigne ne soit jamais atteinte (ou difficilement), ce serait le fonctionnement normal car il est (selon lui) plus économique que la climatisation tourne tout le temps même à vitesse réduite, plutôt que de s'arrêter et de se relancer plus fréquemment.
Je suis d'accord que le fonctionnement continue est plus économique car on le fait pour le chauffage avec un chaudière gaz condensation, mais on atteignait rapidement la température demandé quand même, et elle s'arrête et de redémarre au besoin, mais toujours température atteinte en mode chaleur.
Je suis assez étonné de cette réponse, car en gros la climatisation tourne vraiment tout le temps, on demande 22 mais on est tout le temps autour de 23-24. Et même à ces températures (23-24°), on n'a même pas cette sensation de fraicheur alors que chez des amis ou chez nos enfants, on a vraiment froid à 24-25°.
Dans la documentation baillindustrie, il y a une option pour activer/désactiver un algorithme. Il est sur ON actuellement, j'ai l'impression qu'il correspond à cette notion de prise en compte de la température des unités intérieures du toit, mais je n'en suis pas sûr, la documentation dit ça :
"ALGO" : Sélection de l’algorithme de fonctionnement de la régulation « On » pour un fonctionnement avec un SetPoint machine égal au plus grand delta de température ajouté à la température de reprise machine, ou "OFF" (mode par défaut) pour un fonctionnement plus direct avec un SetPoint machine égal à la température de consigne la plus haute parmi les thermostats
Est-ce vraiment le fonctionnement normal d'une climatisation ou je me fais entuber ? Le technicien me dit que tout est OK au niveau de l'installation Daikin, mais il n'a même pas touché à la partie Baillindustrie (qu'il dit ne pas connaitre du tout d'ailleurs). L'installateur non plus ne connaissait pas et c'est sa première installation de ce type, ce que j'aurais aimé savoir avant...
Merci.
09 septembre 2022 à 18:45
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour mulderin.
Le lien du fichier PDF dans votre question est invalide.
Pourriez-vous en répondant à ce message nous renvoyer le bon lien.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Le lien du fichier PDF dans votre question est invalide.
Pourriez-vous en répondant à ce message nous renvoyer le bon lien.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
09 septembre 2022 à 19:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour,
Pour une installation correcte, une consigne de 22° doit être atteinte surtout lorsqu'il ne fait que 24° à l'extérieur.
Pour ne pas y arriver il faudrait par exemple laisser les fenêtres grande ouvertes... et encore, dans les boutiques climatisées qui ne ferment pas leur porte d'entrée (!) le client est en général content de rentrer au frais et le commerçant d'accord pour consommer plus.
Pour une installation correcte, une consigne de 22° doit être atteinte surtout lorsqu'il ne fait que 24° à l'extérieur.
Pour ne pas y arriver il faudrait par exemple laisser les fenêtres grande ouvertes... et encore, dans les boutiques climatisées qui ne ferment pas leur porte d'entrée (!) le client est en général content de rentrer au frais et le commerçant d'accord pour consommer plus.

10 septembre 2022 à 13:07
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour.
Bien que la marque de mes climatiseurs ne soient pas les mêmes (Mitsubishi), le fonctionnement ou du moins le principe est identique.
Si je demande une consigne de 22 degrés dans la pièce, j'ai 22 degrés (+/- variable de +1° et encore pas tout le temps) dans la pièce en chaud ou en froid d'ailleurs.
Si je démarre la clim et qu'il y a une grosse différence de température dans la pièce par rapport à la consigne, le split va souffler plus fort puis progressivement diminuer jusqu'à atteindre la consigne demandée.
A voir aussi si l'isolation de la pièce est correcte ?
Bien que la marque de mes climatiseurs ne soient pas les mêmes (Mitsubishi), le fonctionnement ou du moins le principe est identique.
Si je demande une consigne de 22 degrés dans la pièce, j'ai 22 degrés (+/- variable de +1° et encore pas tout le temps) dans la pièce en chaud ou en froid d'ailleurs.
Si je démarre la clim et qu'il y a une grosse différence de température dans la pièce par rapport à la consigne, le split va souffler plus fort puis progressivement diminuer jusqu'à atteindre la consigne demandée.
A voir aussi si l'isolation de la pièce est correcte ?
10 septembre 2022 à 17:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour,
Ah désolé pour le lien, le voici :
http://www.baillindustrie.com/FR/images/documentations/Baillindustrie_REGULNOTICE2.pdf
Merci.
Ah désolé pour le lien, le voici :
http://www.baillindustrie.com/FR/images/documentations/Baillindustrie_REGULNOTICE2.pdf
Merci.
13 septembre 2022 à 13:11
Réponse 5 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour.
J'avoue que cela me dépasse un peu beaucoup, il s'agit là de modèles industriels certainement bien plus complexes que pour le résidentiel.
Sur la doc ils disent que l’algorithme de fonctionnement de la régulation est par défaut sur Off et vous, vous êtes sur On.
Moi je vous propose de mettre sur off et de trouver s'il y a une différence.
Sinon il reste les pros sur le forum, qui eux connaissent certainement la réponse.
Bonne journée.
J'avoue que cela me dépasse un peu beaucoup, il s'agit là de modèles industriels certainement bien plus complexes que pour le résidentiel.
Sur la doc ils disent que l’algorithme de fonctionnement de la régulation est par défaut sur Off et vous, vous êtes sur On.
Moi je vous propose de mettre sur off et de trouver s'il y a une différence.
Sinon il reste les pros sur le forum, qui eux connaissent certainement la réponse.
Bonne journée.
13 septembre 2022 à 15:02
Réponse 6 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour.
Si cela fonctionne comme Airzone avez-vous vérifié que les thermostats sont bien connectés aux bonnes bouches de soufflage ?
Si cela fonctionne comme Airzone avez-vous vérifié que les thermostats sont bien connectés aux bonnes bouches de soufflage ?
20 octobre 2022 à 19:38
Réponse 7 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour,
C'est bien le cas oui.
C'est bien le cas oui.
20 octobre 2022 à 22:24
Réponse 8 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour.
J'ai été pas mal embêté sur un site avec du Airzone sur du vrv Daikin il a deux paramètres important à régler sur les télécommande madoka Daikin pour que les 2 systèmes fonctionnent ensemble.
Il faut mettre le paramètre 1e code 2 mettre sur 01.
Régler la sonde de reprise paramètres 20 code 2 mettre sur 02.
Cela a directement réglé mes problèmes de régulation entre les 2 marques.
Ceci pour du Airzone mais peut être que cela l'est également pour votre marque de plenum à voir avec votre technicien si jamais il sait faire les manipulations sur madoka.
J'ai été pas mal embêté sur un site avec du Airzone sur du vrv Daikin il a deux paramètres important à régler sur les télécommande madoka Daikin pour que les 2 systèmes fonctionnent ensemble.
Il faut mettre le paramètre 1e code 2 mettre sur 01.
Régler la sonde de reprise paramètres 20 code 2 mettre sur 02.
Cela a directement réglé mes problèmes de régulation entre les 2 marques.
Ceci pour du Airzone mais peut être que cela l'est également pour votre marque de plenum à voir avec votre technicien si jamais il sait faire les manipulations sur madoka.
22 octobre 2022 à 07:08
Réponse 9 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Je n'avais pas vu votre réponse, merci pour ces informations !
09 juin 2023 à 23:52
Réponse 10 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Bonjour,
Auriez-vous la documentation Madoka pour ces codes ? J'en ai une mais ça ne doit pas être la bonne.
Pour le Paramètre 20, code 2 qui est mis sur 02, ça correspond à :
"Sonde du thermostat du régulateur: réglez le mode d'utilisation de la sonde du thermostat du contrôleur"
Le 02 c'est donc "Pas utilisé", et le 03 c'est "Utilisé exclusivement". Mon installation l'a mis sur 03 pour utiliser exclusivement les thermostats baillindustrie, mais vous dites qu'il faudrait l'avoir sur 02 ?
Merci.
Auriez-vous la documentation Madoka pour ces codes ? J'en ai une mais ça ne doit pas être la bonne.
Pour le Paramètre 20, code 2 qui est mis sur 02, ça correspond à :
"Sonde du thermostat du régulateur: réglez le mode d'utilisation de la sonde du thermostat du contrôleur"
Le 02 c'est donc "Pas utilisé", et le 03 c'est "Utilisé exclusivement". Mon installation l'a mis sur 03 pour utiliser exclusivement les thermostats baillindustrie, mais vous dites qu'il faudrait l'avoir sur 02 ?
Merci.
09 juin 2023 à 23:59
Réponse 11 forum climatisation climatiseur
Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
Nous n'avons peut-être pas la même référence pour la télécommande Madoka.
Ma référence est : BRC1H52W
Ma référence est : BRC1H52W
27 juin 2023 à 13:59