Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7180
Question Forum Climatisation : Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour.
Je dispose d’un boitier Daikin Madoka et je suis coincé dans son branchement avec la PAC Daikin Atherma 3.
Le boitier dispose seulement de 2 connecteurs P1/P2 à brancher dans la PAC on m’a seulement dit qu’il fallait le connecter aux broches 11 et 12 aux borniers X5M.
Mais le branchement ne fonctionne pas, l’écran du boitier Madoka ne s’allume même pas…
Je suis sûr que c’est tout bête comme réponse.
Merci si quelqu’un pourrait me renseigner.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je dispose d’un boitier Daikin Madoka et je suis coincé dans son branchement avec la PAC Daikin Atherma 3.
Le boitier dispose seulement de 2 connecteurs P1/P2 à brancher dans la PAC on m’a seulement dit qu’il fallait le connecter aux broches 11 et 12 aux borniers X5M.
Mais le branchement ne fonctionne pas, l’écran du boitier Madoka ne s’allume même pas…
Je suis sûr que c’est tout bête comme réponse.
Merci si quelqu’un pourrait me renseigner.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 juillet 2021 à 19:51
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour.
Avez-vous une tension continue venant de la PAC entre 11 et 12? Chez d'autres marques, la tension d'alimentation de ce genre de boîtier est de l'ordre d'une vingtaine de volts. Pour Daikin je ne sais pas... A mesurer boîtier déconnecté puis boîtier relié.
Vous avez une tache étrange en bas à gauche photo 2. Est-ce que ça ne trahirait pas du "grabuge" derrière?... Et au dessus de la pièce rouge, on voit aussi des couleurs pas très sympa...
Avez-vous une tension continue venant de la PAC entre 11 et 12? Chez d'autres marques, la tension d'alimentation de ce genre de boîtier est de l'ordre d'une vingtaine de volts. Pour Daikin je ne sais pas... A mesurer boîtier déconnecté puis boîtier relié.
Vous avez une tache étrange en bas à gauche photo 2. Est-ce que ça ne trahirait pas du "grabuge" derrière?... Et au dessus de la pièce rouge, on voit aussi des couleurs pas très sympa...
06 juillet 2021 à 23:29
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Merci pour votre retour.
Effectivement en regardant bien ça a l'air d'être cramé au dessus de la pièce rouge.
Le pire c'est que ce sont les installateurs qui ont dû essayer de la brancher n'importe où et qui ont dû la cramer.
Je vais m'en procurer une autre mais il faudrait être sûr de savoir où la brancher.
Effectivement en regardant bien ça a l'air d'être cramé au dessus de la pièce rouge.
Le pire c'est que ce sont les installateurs qui ont dû essayer de la brancher n'importe où et qui ont dû la cramer.
Je vais m'en procurer une autre mais il faudrait être sûr de savoir où la brancher.
07 juillet 2021 à 07:46
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour,
J'ai installé une PAC Altherma 3 - Bizone + ECS 180 Litres - 2 zones.
RÉF ERGA06EV + EHVZ08S18E6V dans notre nouvelle maison et j'ai mis en stand-by le branchement des thermostats d'ambiance (2 thermostats car bizone, 1 MODAKA pour la zone principale et un autre avec contact sec pour la seconde zone) car pour moi ce n'est pas très clair surtout depuis que j'ai fouiné un petit peu sur les forums !!
A mon sens "fabesqua" se trompe de bornier. Sur sa photo, il nous montre le bornier X5M qui correspond au branchement des thermostats de sécurité.
Donc pour moi il faut raccorder les thermostats sur le bornier X2M sur les bornes entre 30 et 34a !!
Si quelqu'un peut me confirmer ou non ma position sur ce branchement cela m'enlèverait une bonne dose de pression.
Pour le moment ma chaudière tourne sur la loi d'eau et ce n'est pas super en terme de régul.
Merci d'avance.
J'ai installé une PAC Altherma 3 - Bizone + ECS 180 Litres - 2 zones.
RÉF ERGA06EV + EHVZ08S18E6V dans notre nouvelle maison et j'ai mis en stand-by le branchement des thermostats d'ambiance (2 thermostats car bizone, 1 MODAKA pour la zone principale et un autre avec contact sec pour la seconde zone) car pour moi ce n'est pas très clair surtout depuis que j'ai fouiné un petit peu sur les forums !!
A mon sens "fabesqua" se trompe de bornier. Sur sa photo, il nous montre le bornier X5M qui correspond au branchement des thermostats de sécurité.
Donc pour moi il faut raccorder les thermostats sur le bornier X2M sur les bornes entre 30 et 34a !!
Si quelqu'un peut me confirmer ou non ma position sur ce branchement cela m'enlèverait une bonne dose de pression.

Pour le moment ma chaudière tourne sur la loi d'eau et ce n'est pas super en terme de régul.
Merci d'avance.
07 novembre 2021 à 20:20
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour.
Il faut connecter votre Madoka en X5M 11 et 12
P1 en 11
P2 en 12.
Pour remis le bornier X2M correspond au thermostat externe type Delta Dore ou autre.
Il faut connecter votre Madoka en X5M 11 et 12
P1 en 11
P2 en 12.
Pour remis le bornier X2M correspond au thermostat externe type Delta Dore ou autre.