Question Forum Dépannage Climatisation : Code U4 gainable Daikin
Bonjour.
Suite installation d'une clim Daikin gainable UE 3MXS52BVMB et UI FBQ50B7V1 et tirage au vide effectué.
Ce sacré code U4...
Câble changé entre UE et UI > idem.
Effectué la lecture/effacement code erreur via bouton poussoir sur UE > idem.
La led verte clignote les 4 rouges éteintes.
Une idée de génie ou une procédure à me communiquer ?
Merci.
Patrick
Suite installation d'une clim Daikin gainable UE 3MXS52BVMB et UI FBQ50B7V1 et tirage au vide effectué.
Ce sacré code U4...
Câble changé entre UE et UI > idem.
Effectué la lecture/effacement code erreur via bouton poussoir sur UE > idem.
La led verte clignote les 4 rouges éteintes.
Une idée de génie ou une procédure à me communiquer ?
Merci.
Patrick
07 août 2019 à 10:30
Réponse 1 du forum climatisation
Code U4 gainable Daikin
Bonjour.
C'est une installation neuve ?
U4 défaut com entre UI et UE.
Bien vérifier si le câble l'UI 1 correspond bien à l'entrée des tubes A B ou C et ainsi de suite.
Si le problème persiste, certainement un problème de carte le plus fréquent celle de l'UE.
C'est une installation neuve ?
U4 défaut com entre UI et UE.
Bien vérifier si le câble l'UI 1 correspond bien à l'entrée des tubes A B ou C et ainsi de suite.
Si le problème persiste, certainement un problème de carte le plus fréquent celle de l'UE.
07 août 2019 à 19:03
Réponse 2 du forum climatisation
Code U4 gainable Daikin
Bonjour.
Test si vous avez bien 230v entre 1-2 et entre 2-3 sur l'UI hors tension débranchez moteur ventilateur UI et UE.
Débranchez le compresseur aussi et remettez le courant, si le code défaut changez un des moteur est HS.
Appelez Daikin pour savoir si vos unités sont compatibles, ça peut ne pas l'être.
Vérifiez que votre câble est branché sur la même lettre que vos tubes.
Essayez déjà ça voir ce que ça donne. Bon courage.
Test si vous avez bien 230v entre 1-2 et entre 2-3 sur l'UI hors tension débranchez moteur ventilateur UI et UE.
Débranchez le compresseur aussi et remettez le courant, si le code défaut changez un des moteur est HS.
Appelez Daikin pour savoir si vos unités sont compatibles, ça peut ne pas l'être.
Vérifiez que votre câble est branché sur la même lettre que vos tubes.
Essayez déjà ça voir ce que ça donne. Bon courage.
07 août 2019 à 23:05
Réponse 3 du forum climatisation
Code U4 gainable Daikin
Bonjour PL et Tavaro, merci pour vos réponses.
PL, l'installation est neuve oui mais matériel acheté "d'occasion" UE et UI jamais installées par l'ancien propriétaire (l'état des connexions ne laisse aucun doute voir photo).
Une adresse à me recommander pour commander la carte ?
Tavaro, la tension est bonne oui 230v. Câble/tube les 2 en C.
Concernant la compatibilité des unités effectivement je n'ai pas vérifié ce point...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PL, l'installation est neuve oui mais matériel acheté "d'occasion" UE et UI jamais installées par l'ancien propriétaire (l'état des connexions ne laisse aucun doute voir photo).
Une adresse à me recommander pour commander la carte ?
Tavaro, la tension est bonne oui 230v. Câble/tube les 2 en C.
Concernant la compatibilité des unités effectivement je n'ai pas vérifié ce point...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2019 à 06:36
Réponse 4 du forum climatisation
Code U4 gainable Daikin
Bonjour.
Je vois qu'il n'y a qu'une seule UI branchée ?
Si c'est le cas ça ne fonctionnera pas car il faut au moins deux UI branchées.
Je vois qu'il n'y a qu'une seule UI branchée ?
Si c'est le cas ça ne fonctionnera pas car il faut au moins deux UI branchées.