Consommation clim Hitachi RAK 35RPE
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9096
Questions / Réponses Climatisation : Consommation clim Hitachi RAK 35RPE
Bonjour.
- 2 unités intérieures Hitachi Mokai 3,5/4,2kW
- 1 groupe extérieur Hitachi 7/8,5kW
- 2 liaisons frigorifiques et électriques
Avec une unité intérieure qui fonctionne : 0,5 kW/h pour faire du froid avec 30° extérieur et 1 kW/h pour faire du chaud avec 15° extérieur.
Mon installateur trouve cela normal.
Pourriez-vous me donner votre avis ?
Merci.
- 2 unités intérieures Hitachi Mokai 3,5/4,2kW
- 1 groupe extérieur Hitachi 7/8,5kW
- 2 liaisons frigorifiques et électriques
Avec une unité intérieure qui fonctionne : 0,5 kW/h pour faire du froid avec 30° extérieur et 1 kW/h pour faire du chaud avec 15° extérieur.
Mon installateur trouve cela normal.
Pourriez-vous me donner votre avis ?
Merci.
24 novembre 2023 à 19:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation clim Hitachi RAK 35RPE
Bonjour, c'est possible si les deux unités intérieures sont en marche simultanément.
Supposons une température d'air soufflé de 40°C (que vous pouvez mesurer), un débit d'air de 2x450m3/h sur les unités intérieures (vitesse 2 sur 4), ça donne une puissance de chauffe de plus de 6kW, pour 1kW.
En vitesse mini (350m3/h) et même température de soufflage on arrive à 4800W. Comme le COP n'est pas miraculeux, 1000W consommés n'est pas aberrant.
Mesurez les températures de l'air soufflé et aspiré, si la différence fait 18° ou plus, dès lors que les deux unités sont en route en même temps, l'unité extérieure va consommer autour de 1000W. Par contre ça chauffe du diable et à 15° extérieur la consigne va être atteinte rapidement et elles vont alors s'arrêter.
Cordialement.
Supposons une température d'air soufflé de 40°C (que vous pouvez mesurer), un débit d'air de 2x450m3/h sur les unités intérieures (vitesse 2 sur 4), ça donne une puissance de chauffe de plus de 6kW, pour 1kW.
En vitesse mini (350m3/h) et même température de soufflage on arrive à 4800W. Comme le COP n'est pas miraculeux, 1000W consommés n'est pas aberrant.
Mesurez les températures de l'air soufflé et aspiré, si la différence fait 18° ou plus, dès lors que les deux unités sont en route en même temps, l'unité extérieure va consommer autour de 1000W. Par contre ça chauffe du diable et à 15° extérieur la consigne va être atteinte rapidement et elles vont alors s'arrêter.
Cordialement.
24 novembre 2023 à 21:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation clim Hitachi RAK 35RPE
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
L'essai que je fais est avec une unité qui tourne sur les deux.
La température aspirée est de 19°, en sortie 35°, dehors 4° et consigne 20°.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
L'essai que je fais est avec une unité qui tourne sur les deux.
La température aspirée est de 19°, en sortie 35°, dehors 4° et consigne 20°.
Cordialement.
25 novembre 2023 à 08:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation clim Hitachi RAK 35RPE
Bonjour,
Pour une unité, débit de 450m3/h (vitesse 2, c'est bien celle-ci ?) et (35-19)° de deltaT, la puissance fournie est de P=deltaT*debit*capacite_thermique_de_l'air=(35-19)*(450/3600)*1.256=2500W. Si le cop est de 3 ou plus,
vous devriez avoir une consommation en régime stable inférieure à 800W, mais attention, ce chiffre dépend de la vitesse de ventilation...
Assurez-vous que la consommation est stable pour vos mesures, sinon il faut prendre une moyenne pour avoir un chiffre probant. Vous avez en main toutes les formules pour vérifier si le rendement est conforme à vos espoirs...
Cordialement.
Pour une unité, débit de 450m3/h (vitesse 2, c'est bien celle-ci ?) et (35-19)° de deltaT, la puissance fournie est de P=deltaT*debit*capacite_thermique_de_l'air=(35-19)*(450/3600)*1.256=2500W. Si le cop est de 3 ou plus,
vous devriez avoir une consommation en régime stable inférieure à 800W, mais attention, ce chiffre dépend de la vitesse de ventilation...
Assurez-vous que la consommation est stable pour vos mesures, sinon il faut prendre une moyenne pour avoir un chiffre probant. Vous avez en main toutes les formules pour vérifier si le rendement est conforme à vos espoirs...
Cordialement.
25 novembre 2023 à 19:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Consommation clim Hitachi RAK 35RPE
Bonjour,
J'ai quatre vitesses de soufflerie, mais la documentation ne me donne pas les volumes d'air.
Avez-vous cette information ? Merci.
J'ai quatre vitesses de soufflerie, mais la documentation ne me donne pas les volumes d'air.
Avez-vous cette information ? Merci.
26 novembre 2023 à 09:13