Condensation tube de climatiseur
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7967
Question Forum Dépannage Climatisation : Condensation tube de climatiseur
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec ma climatisation (pompe à chaleur air-air de marque Hitachi avec 3 splits) : deux à l'étage (chambre 1 et chambre 2) et 1 au rdc (salon).
J'ai constaté une infiltration dans le mur du salon, juste en dessous des splits de l'étage.
J'ai fait deux petites fenêtres dans le placo (mur et faux plafond) pour voir et je constate que l'eau vient de la condensation sur les tubes de la clim.
Ils semblent pourtant être bien isolés (avec mon œil de novice).
J'ai vérifié les condensats, ils sont bien secs et bien connectés dans les chambres.
Je joins quelques photos en espérant être clairs.
L'isolant autour des tubes n'est pas censé éviter la condensation ?
Comment puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Pour info, la clim a presque 10 ans et était déjà dans la maison lors que nous l'avons achetée.
Merci d'avance pour vos lumières.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai un souci avec ma climatisation (pompe à chaleur air-air de marque Hitachi avec 3 splits) : deux à l'étage (chambre 1 et chambre 2) et 1 au rdc (salon).
J'ai constaté une infiltration dans le mur du salon, juste en dessous des splits de l'étage.
J'ai fait deux petites fenêtres dans le placo (mur et faux plafond) pour voir et je constate que l'eau vient de la condensation sur les tubes de la clim.
Ils semblent pourtant être bien isolés (avec mon œil de novice).
J'ai vérifié les condensats, ils sont bien secs et bien connectés dans les chambres.
Je joins quelques photos en espérant être clairs.
L'isolant autour des tubes n'est pas censé éviter la condensation ?
Comment puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Pour info, la clim a presque 10 ans et était déjà dans la maison lors que nous l'avons achetée.
Merci d'avance pour vos lumières.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 août 2022 à 16:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Condensation tube de climatiseur
Bonjour.
Dans le passé, j'ai amené un frigo jusqu'à plus de 30 ans, mais les dernières années la partie supérieure (à -18) donnait lieu à de la condensation sur les parois extérieures. Quand je l'ai changé, j'ai autopsié la mousse isolante, elle était comme si on venait de la tremper dans une bassine d'eau, gorgée d'eau... Du coup, le froid s'en allait par l'isolant!
Il se peut que vous ayez ce problème, surtout si vous ne l'utilisez pas en chauffage l'hiver. Car le chauffage permet de purger les isolants de leur eau accumulée l'été. Mesurez la température de surface des isolants, si elle est notablement froide il est normal que l'air ambiant condense. Voir la carte du point de rosée (température sous laquelle le phénomène apparaît) :
https://www.infoclimat.fr/fr/cartes/observations-meteo/temps-reel/point_de_rosee/france.html
Dans le passé, j'ai amené un frigo jusqu'à plus de 30 ans, mais les dernières années la partie supérieure (à -18) donnait lieu à de la condensation sur les parois extérieures. Quand je l'ai changé, j'ai autopsié la mousse isolante, elle était comme si on venait de la tremper dans une bassine d'eau, gorgée d'eau... Du coup, le froid s'en allait par l'isolant!
Il se peut que vous ayez ce problème, surtout si vous ne l'utilisez pas en chauffage l'hiver. Car le chauffage permet de purger les isolants de leur eau accumulée l'été. Mesurez la température de surface des isolants, si elle est notablement froide il est normal que l'air ambiant condense. Voir la carte du point de rosée (température sous laquelle le phénomène apparaît) :
https://www.infoclimat.fr/fr/cartes/observations-meteo/temps-reel/point_de_rosee/france.html
01 août 2022 à 19:46
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Condensation tube de climatiseur
Merci beaucoup Dom-Aom pour votre retour.
En effet, j'utilise la clim que pour le froid car l'hiver dans le sud, la cheminée suffit amplement.
Je vais essayer "d'écarter" un peu les tubes pour pouvoir effectuer des mesures correctes avec un thermomètre laser.
Je reviens vers vous dés que j'ai du neuf :-)
Merci.
En effet, j'utilise la clim que pour le froid car l'hiver dans le sud, la cheminée suffit amplement.
Je vais essayer "d'écarter" un peu les tubes pour pouvoir effectuer des mesures correctes avec un thermomètre laser.
Je reviens vers vous dés que j'ai du neuf :-)
Merci.
02 août 2022 à 08:50
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Condensation tube de climatiseur
Bonjour,
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
06 août 2022 à 11:23