Code erreur E0 climatisation Yuzu
Actuellement
10 192
questions dans le
forum climatisation
10142
Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur E0 climatisation Yuzu
Bonjour.
Nous avons acheté une climatisation Yuzu et je m’aperçois que la société a fait faillite.
Problème: après l’installation, elle affiche le code erreur E0 et ne fait pas de froid ni de chaud, uniquement soufflerie.
Comme la société a fait faillite, impossible d’accéder aux codes erreurs.
Quelqu’un aurait-il la signification de ce code ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Nous avons acheté une climatisation Yuzu et je m’aperçois que la société a fait faillite.
Problème: après l’installation, elle affiche le code erreur E0 et ne fait pas de froid ni de chaud, uniquement soufflerie.
Comme la société a fait faillite, impossible d’accéder aux codes erreurs.
Quelqu’un aurait-il la signification de ce code ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
23 juin 2025 à 18:08
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreur E0 climatisation Yuzu
Bonjour.
Produit chinois, ça va être compliqué, avez vous recherché sur internet.
Mais cela ressemble à "plus de gaz " dans l'installation.
Produit chinois, ça va être compliqué, avez vous recherché sur internet.
Mais cela ressemble à "plus de gaz " dans l'installation.
25 juin 2025 à 18:08
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code erreur E0 climatisation Yuzu
Bonjour.
Quel type de matériel est-ce? Une clim mobile sur roulettes ou split (ou multisplit?) installée par un pro?...
Quel type de matériel est-ce? Une clim mobile sur roulettes ou split (ou multisplit?) installée par un pro?...
27 juin 2025 à 07:59
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Code erreur E0 climatisation Yuzu
Bonjour,
Le code "E0 signale apparemment un échec de communication entre l’unité intérieure et l’unité extérieure.
Peut-être un souci dans le câblage.
Le code "E0 signale apparemment un échec de communication entre l’unité intérieure et l’unité extérieure.
Peut-être un souci dans le câblage.
06 juillet 2025 à 17:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 3. Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
- N°4762 : Bonsoir, Je viens d'installer un climatiseur Tectro TSCS 832 et l'unité extérieure ne se met pas en route. Lorsque je mets en route l'unité intérieure au bout de cinq bonnes minutes, il s'affiche le code E0 et l'unité...
- 4. Code erreur E0 climatiseur TAC-09CSA/BY
- N°3908 : Bonjour. J'ai un climatiseur Skiron modèle TAC-09CSA/BY depuis un an, il fonctionnait très bien. Apparemment c'est un climatiseur réversible et en pleine nuit il faisait plus chaud que d'habitude alors que la pièce était...
- 5. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 6. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 8. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 9. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 10. Code erreur p2 climatiseur Altech
- N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
- 11. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite