Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
4762
Question Forum Climatisation : Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
Bonsoir,
Je viens d'installer un climatiseur Tectro TSCS 832 et l'unité extérieure ne se met pas en route.
Lorsque je mets en route l'unité intérieure au bout de cinq bonnes minutes, il s'affiche le code E0 et l'unité extérieure ne s'est pas mise en route.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou en connait-il l'origine ?
Merci de votre réponse. André
Je viens d'installer un climatiseur Tectro TSCS 832 et l'unité extérieure ne se met pas en route.
Lorsque je mets en route l'unité intérieure au bout de cinq bonnes minutes, il s'affiche le code E0 et l'unité extérieure ne s'est pas mise en route.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou en connait-il l'origine ?
Merci de votre réponse. André
14 juin 2018 à 22:22
Réponse 1 du forum climatisation
Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
Bonjour.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque peu connue.
Toutefois bien vérifier les câblages électriques.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque peu connue.
Toutefois bien vérifier les câblages électriques.
15 juin 2018 à 07:19
Réponse 2 du forum climatisation
Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
Bonjour.
Chez Airton, marque de classe comparable, E0 est un défaut de communication entre les unités. Souvent c'est parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Voyez dans l'UE si le circuit imprimé porte des points de mesure genre GND (0V), 12V, 5V... et si oui mettez-y un voltmètre.
Toutefois, si l'appareil est neuf (je dis bien neuf), vérifiez le câblage, comme le dit PL.
Cordialement, Dom.
Chez Airton, marque de classe comparable, E0 est un défaut de communication entre les unités. Souvent c'est parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Voyez dans l'UE si le circuit imprimé porte des points de mesure genre GND (0V), 12V, 5V... et si oui mettez-y un voltmètre.
Toutefois, si l'appareil est neuf (je dis bien neuf), vérifiez le câblage, comme le dit PL.
Cordialement, Dom.
15 juin 2018 à 07:41
Réponse 3 du forum climatisation
Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
Bonjour,
Merci pour votre conseil, je vais regarder au niveau de l'alimentation électrique.
Bonne journée.
Merci pour votre conseil, je vais regarder au niveau de l'alimentation électrique.
Bonne journée.
15 juin 2018 à 08:42
Réponse 4 du forum climatisation
Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
Bonsoir,
J'ai résolu le problème.
En fait avec les tuyaux de liaisons il y a le câble électrique qui relie l’unité intérieure et le groupe extérieur.
Dans la gaine où cela est enveloppé il y a un sucre de raccordement.
Celui-ci n'était pas complètement enfoncé (donc mauvais montage à l'usine).
Maintenant ça fonctionne correctement.
Merci à vous. André
J'ai résolu le problème.
En fait avec les tuyaux de liaisons il y a le câble électrique qui relie l’unité intérieure et le groupe extérieur.
Dans la gaine où cela est enveloppé il y a un sucre de raccordement.
Celui-ci n'était pas complètement enfoncé (donc mauvais montage à l'usine).
Maintenant ça fonctionne correctement.
Merci à vous. André
15 juin 2018 à 23:11
Réponse 5 du forum climatisation
Dépannage climatiseur Tectro TSCS 832 code erreur E0
Bonjour.
Merci du retour.
Merci du retour.
16 juin 2018 à 11:50