Bonjour.
J'ai un climatiseur de marque LG inverter 50000 btu / unité extérieure + 05 unités intérieures, il affiche un défaut comme code erreur sur la carte électronique de l'unité extérieure CH23
Merci de m'envoyer la solution pour réparer ma clim parce-que ça coûte très cher.
J'ai un climatiseur de marque LG inverter 50000 btu / unité extérieure + 05 unités intérieures, il affiche un défaut comme code erreur sur la carte électronique de l'unité extérieure CH23
Merci de m'envoyer la solution pour réparer ma clim parce-que ça coûte très cher.
23 septembre 2014 à 22:27
Réponse 1 Panne climatiseur
Problème code erreur CH23 clim LG
Bonjour. CH 23
Erreur : Défaut de tension de charge pour démarrage compresseur inverter.
Signification = Problème de tension DC après l’enclenchement du relais de démarrage
1. Perte de la liaison DC .
2. Relais de démarrage défectueux
3. Condensateurs défectueux
3. Pont de Diodes défectueux
4. Tension d’alimentation anormale
5. IPM défectueux
6. Circuit de détection de la PCB inverter défectueux
Ce qui voudrait dire que la carte inverter est HS.
Êtes-vous électroniciens ?
Erreur : Défaut de tension de charge pour démarrage compresseur inverter.
Signification = Problème de tension DC après l’enclenchement du relais de démarrage
1. Perte de la liaison DC .
2. Relais de démarrage défectueux
3. Condensateurs défectueux
3. Pont de Diodes défectueux
4. Tension d’alimentation anormale
5. IPM défectueux
6. Circuit de détection de la PCB inverter défectueux
Ce qui voudrait dire que la carte inverter est HS.
Êtes-vous électroniciens ?
24 septembre 2014 à 17:56