Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
2456
Avis panne climatiseur : Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour.
J'ai un climatiseur 9000 BTU Westpoint qui produit du givre à l'extérieur et à l'intérieur.
Il a changé la sonde pour moi, rien n'a changé, et se coupe durant la nuit, je trouve à 21° il me donne une température faible mais que faire ?
Un technicien m'a dit il y a du gaz, le testeur nous a donné 8 bars après 7 minutes environ, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
Laurent.
J'ai un climatiseur 9000 BTU Westpoint qui produit du givre à l'extérieur et à l'intérieur.
Il a changé la sonde pour moi, rien n'a changé, et se coupe durant la nuit, je trouve à 21° il me donne une température faible mais que faire ?
Un technicien m'a dit il y a du gaz, le testeur nous a donné 8 bars après 7 minutes environ, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
Laurent.
21 septembre 2014 à 03:48
Réponse 1 forum dépannage
Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour.
En 1 : les filtres sont-ils propres ? Et la ventilation UI tourne t-elle correctement ? Regarder si la volute n'est pas encrassée.
Ce qui engendrerait un problème de débit d'air donc une prise en glace.
En 2 : Manque de gaz. Il faut savoir si la charge de gaz est correcte qu'il faut la peser, surtout avec des symptômes, comme ceux que vous constatez, prise en glace, température élevée en soufflage et coupure à un moment donné par ex dans la nuit.
Un fonctionnement optimum en inverter doit s'effectuer pendant 20 min env.
Est-ce que votre matériel est inverter ou non ? En principe c'est marqué sur l'UE ou la doc installation.
Si ce n'est pas un système inverter c'est un tout ou rien, et dans ce cas 8 bars en essai nous dirigerait plutôt vers une casse compresseur (pressions équilibrées) mais je ne pense pas, il n'y aurait pas de prise en glace.
Il a changé quoi comme sonde ? Et pourquoi ? Il suffit de prendre quelques mesures en ohmmètre pour la vérifier.
En 1 : les filtres sont-ils propres ? Et la ventilation UI tourne t-elle correctement ? Regarder si la volute n'est pas encrassée.
Ce qui engendrerait un problème de débit d'air donc une prise en glace.
En 2 : Manque de gaz. Il faut savoir si la charge de gaz est correcte qu'il faut la peser, surtout avec des symptômes, comme ceux que vous constatez, prise en glace, température élevée en soufflage et coupure à un moment donné par ex dans la nuit.
Un fonctionnement optimum en inverter doit s'effectuer pendant 20 min env.
Est-ce que votre matériel est inverter ou non ? En principe c'est marqué sur l'UE ou la doc installation.
Si ce n'est pas un système inverter c'est un tout ou rien, et dans ce cas 8 bars en essai nous dirigerait plutôt vers une casse compresseur (pressions équilibrées) mais je ne pense pas, il n'y aurait pas de prise en glace.
Il a changé quoi comme sonde ? Et pourquoi ? Il suffit de prendre quelques mesures en ohmmètre pour la vérifier.
21 septembre 2014 à 12:24
Réponse 2 forum dépannage
Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour.
Merci pour votre réponse, j'ai observé pendant que le technicien prenait la pression du gaz, l’aiguille prenait beaucoup de temps pour nous donner les 8 bars, vous pensez que c'est ça le problème ???
Merci pour votre réponse, j'ai observé pendant que le technicien prenait la pression du gaz, l’aiguille prenait beaucoup de temps pour nous donner les 8 bars, vous pensez que c'est ça le problème ???
24 septembre 2014 à 03:21
Réponse 3 forum dépannage
Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour.
Qu'entendez-vous par beaucoup de temps ?
Normalement les pressions à l’arrêt sont de l'ordre de 10/12 bars (c'est en fonction des températures extérieures) ensuite une fois l'enclenchement du compresseur inverter dans la min qui suit on devrait tourner au alentour de 7 bars (0°C d'évaporation) voire 8 bars si il fait chaud dans la pièce à climatiser.
Il se peut que cela prenne un peu plus de temps si les lg de tuyauterie sont limites maxi suivant les préconisations constructeur.
Donc je ne pense pas que ce soit cela le problème.
Mais vous n'avez pas répondu aux questions que je vous ai posées.
Qu'entendez-vous par beaucoup de temps ?
Normalement les pressions à l’arrêt sont de l'ordre de 10/12 bars (c'est en fonction des températures extérieures) ensuite une fois l'enclenchement du compresseur inverter dans la min qui suit on devrait tourner au alentour de 7 bars (0°C d'évaporation) voire 8 bars si il fait chaud dans la pièce à climatiser.
Il se peut que cela prenne un peu plus de temps si les lg de tuyauterie sont limites maxi suivant les préconisations constructeur.
Donc je ne pense pas que ce soit cela le problème.
Mais vous n'avez pas répondu aux questions que je vous ai posées.

24 septembre 2014 à 18:06
Réponse 4 forum dépannage
Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour.
Les filtres sont propres, le ventilateur UI tourne correctement.
Je ne sais pas si mon appareil est inverter je vais demander au technicien.
Hier j'ai remarqué au démarrage le petit tuyau en cuivre à l’extérieur devenait blanc pendant 5 minutes, et au réveil le lendemain l'appareil pétillait !!!
Je ne sais pas si je dois changer le compresseur ou l’ensemble de l'appareil ?
Vous êtes d'où ?
Les filtres sont propres, le ventilateur UI tourne correctement.
Je ne sais pas si mon appareil est inverter je vais demander au technicien.
Hier j'ai remarqué au démarrage le petit tuyau en cuivre à l’extérieur devenait blanc pendant 5 minutes, et au réveil le lendemain l'appareil pétillait !!!
Je ne sais pas si je dois changer le compresseur ou l’ensemble de l'appareil ?
Vous êtes d'où ?
27 septembre 2014 à 02:37
Réponse 5 forum dépannage
Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour. J'habite Paris.
Pétillait ! ça veut dire quoi ?
Pour trouver les pièces détachées sur ce type de matériel et surtout cette marque, cela va être difficile.
Si besoin est de changer quelque chose, autant partir sur du neuf.
Citation :
Hier j'ai remarqué au démarrage le petit tuyau en cuivre à l’extérieur devenait blanc pendant 5 minutes, et au réveil le lendemain l'appareil pétillait !!!
Pétillait ! ça veut dire quoi ?
Pour trouver les pièces détachées sur ce type de matériel et surtout cette marque, cela va être difficile.
Si besoin est de changer quelque chose, autant partir sur du neuf.
27 septembre 2014 à 12:35
Réponse 6 forum dépannage
Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour.
Hé oui mais cette idée n'est pas dans mon programme ces temps ci.
Une clim qui givre au petit matin et ne donne plus des fois et à 8 bars de gaz je ne comprends rien, pas de réparation ?
Hé oui mais cette idée n'est pas dans mon programme ces temps ci.
Une clim qui givre au petit matin et ne donne plus des fois et à 8 bars de gaz je ne comprends rien, pas de réparation ?
28 septembre 2014 à 03:29
Réponse 7 forum dépannage
Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Bonjour.
En principe, si l'UI givre, soit manque de débit d'air, soit manque de gaz.
Ce qu'il faudrait savoir, est : les 8 bars sont-ils aussi à l’arrêt de la machine.
Si c'est le cas manque de gaz.
Et nous dire aussi quel est le type de gaz, c'est marqué sur l’étiquette collée sur l'UE.
En principe, si l'UI givre, soit manque de débit d'air, soit manque de gaz.
Ce qu'il faudrait savoir, est : les 8 bars sont-ils aussi à l’arrêt de la machine.
Si c'est le cas manque de gaz.
Et nous dire aussi quel est le type de gaz, c'est marqué sur l’étiquette collée sur l'UE.
28 septembre 2014 à 18:57
Réponse 8 forum dépannage
Invité

Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
Invité
Bonne journée à tous.
Les 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz. Ils disent juste 8 bars c'est tout.
Avec si peu d'info les 8 bars sont in-interprétables.
D'un autre côté si je mets en équation ceci : givre sur l'extérieur et intérieur et cela : coupe la nuit alors il est clair que votre clim manque de gaz.
La journée cela ne pose pas de problème, mais la nuit étant donné qu'il fait frais la bp chute encore plus alors la clim s’arrête par protection bp ou sonde de refoulement etc.
Les 8 bars à mon sens son fictif et non réel.
Je m'explique : 8 bars avec du r410 à votre clim évapore aux alentours de 10c, donc aucune raison que cela givre.
Cependant elle peut givrer si le détendeur est dans l'ue et que celui-ci ne s'ouvre pas suffisamment, mais là le technicien l'aurait vu.
Les 8 bars sont fictifs d'autant plus que vous dites que le mano a mis du temps à les afficher, j'en conclue que la clim démarre au bout d'un certain temps elle s’aperçoit qu'il manque du gaz (peut être qu'il y avait 4 bars) le système de réinjection se met en purge et c'est pour cela que le mano finit par indiquer 8 bars.
Par ailleurs juste pour éviter les erreurs de compréhension, vous prenez une bouteille qui contient 100 grammes de 410a ou autre fluide et une autre bouteille qui contient 1000 tonnes de ce même fluide vous les exposez à une température extérieure identique, les manos vous indiqueront exactement la même pression.
La pression n'est pas fonction de la quantité de gaz contenu, mais elle est le fruit de la relation pression température du même fluide (pour que cette relation s'exerce il faut qu'il y ait au moins une molécule de gaz en état liquide).
Donc vous comprenez que 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz.
Cordialement.
Adelclimatisation
Les 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz. Ils disent juste 8 bars c'est tout.
Avec si peu d'info les 8 bars sont in-interprétables.
D'un autre côté si je mets en équation ceci : givre sur l'extérieur et intérieur et cela : coupe la nuit alors il est clair que votre clim manque de gaz.
La journée cela ne pose pas de problème, mais la nuit étant donné qu'il fait frais la bp chute encore plus alors la clim s’arrête par protection bp ou sonde de refoulement etc.
Les 8 bars à mon sens son fictif et non réel.
Je m'explique : 8 bars avec du r410 à votre clim évapore aux alentours de 10c, donc aucune raison que cela givre.
Cependant elle peut givrer si le détendeur est dans l'ue et que celui-ci ne s'ouvre pas suffisamment, mais là le technicien l'aurait vu.
Les 8 bars sont fictifs d'autant plus que vous dites que le mano a mis du temps à les afficher, j'en conclue que la clim démarre au bout d'un certain temps elle s’aperçoit qu'il manque du gaz (peut être qu'il y avait 4 bars) le système de réinjection se met en purge et c'est pour cela que le mano finit par indiquer 8 bars.
Par ailleurs juste pour éviter les erreurs de compréhension, vous prenez une bouteille qui contient 100 grammes de 410a ou autre fluide et une autre bouteille qui contient 1000 tonnes de ce même fluide vous les exposez à une température extérieure identique, les manos vous indiqueront exactement la même pression.
La pression n'est pas fonction de la quantité de gaz contenu, mais elle est le fruit de la relation pression température du même fluide (pour que cette relation s'exerce il faut qu'il y ait au moins une molécule de gaz en état liquide).
Donc vous comprenez que 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz.
Cordialement.
Adelclimatisation
08 octobre 2014 à 06:55