Code défaut JA sur clim réversible Daikin
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
6046
Question Dépannage Climatisation : Code défaut JA sur clim réversible Daikin
Bonjour à tous.
Y a-t-il une personne qui pourrait m'aiguiller au sujet de la panne dont le code s'affiche JA sur un VRV Daikin 14kg de charge fluide frigorigène (r 410) svp ?
Merci.
Y a-t-il une personne qui pourrait m'aiguiller au sujet de la panne dont le code s'affiche JA sur un VRV Daikin 14kg de charge fluide frigorigène (r 410) svp ?
Merci.
20 février 2020 à 21:11
Forum Climatisation Réponse 1
Code défaut JA sur clim réversible Daikin
Bonjour.
Si ça peut aider : http://drdaikin.com/Home/Error/ja
Si ça peut aider : http://drdaikin.com/Home/Error/ja
21 février 2020 à 07:31
Forum Climatisation Réponse 2
Invité

Code défaut JA sur clim réversible Daikin
Invité
Bonjour à toutes et à tous.
Êtes-vous un professionnel ?
Vérifiez le transducteur HP en premier (comparer la valeur transmise par le capteur avec la pression lue au mano) ensuite la sonde de refoulement et le pressostat HP.
Cordialement.
Êtes-vous un professionnel ?
Vérifiez le transducteur HP en premier (comparer la valeur transmise par le capteur avec la pression lue au mano) ensuite la sonde de refoulement et le pressostat HP.
Cordialement.
21 février 2020 à 08:04
Forum Climatisation Réponse 3
Code défaut JA sur clim réversible Daikin
Bonjour.
Défaut du transducteur HP, à remplacer.
Comme je ne sais pas si c'est un VRV IV ou III, normalement il faut vérifier s'il y a 5 V en court-circuit entre le fil blanc et rouge, si rien carte HS, si OK, ensuite une mesure entre noir et blanc nous transmettre cette dernière car il faut lire un tableau, la mesure correspond à une pression si elle est erronée, capteur HS.
Défaut du transducteur HP, à remplacer.
Comme je ne sais pas si c'est un VRV IV ou III, normalement il faut vérifier s'il y a 5 V en court-circuit entre le fil blanc et rouge, si rien carte HS, si OK, ensuite une mesure entre noir et blanc nous transmettre cette dernière car il faut lire un tableau, la mesure correspond à une pression si elle est erronée, capteur HS.
21 février 2020 à 17:37