Question Forum Climatisation : Climatiseur mobile se coupe et affiche FT
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai mon climatiseur mobile qui s'est arrêté et affiche FT donc j'ai vidangé tout l'eau au niveau des 2 sorties, je l'ai remis en route et tout allait bien.
Une nuit plus tard, il m'a refait la même chose alors que ce n'est pas censé se remplir aussi rapidement, non ?
Si quelqu'un peut m'éclairer, je vous en serais reconnaissant.
Je précise que j'habite à La Réunion et qu'ici c'est l'été.
J'ai mon climatiseur mobile qui s'est arrêté et affiche FT donc j'ai vidangé tout l'eau au niveau des 2 sorties, je l'ai remis en route et tout allait bien.
Une nuit plus tard, il m'a refait la même chose alors que ce n'est pas censé se remplir aussi rapidement, non ?
Si quelqu'un peut m'éclairer, je vous en serais reconnaissant.
Je précise que j'habite à La Réunion et qu'ici c'est l'été.
21 janvier 2023 à 11:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur mobile se coupe et affiche FT
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
21 janvier 2023 à 13:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur mobile se coupe et affiche FT
Oui, bien sûr, c'est un Skiron TAC-09CPB/KC. Je crois que c'est de base un TCL.
21 janvier 2023 à 13:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur mobile se coupe et affiche FT
Bonjour, il est absolument nécessaire de récupérer l'eau des condensats, soit en utilisant un tuyau et un récipient, soit en installant une pompe de relevage de climatisation pour envoyer l'eau à l'extérieur.
Un tube d'arrosage de diamètre 16 s'adapte généralement aux climatisations mobiles.
Un tube d'arrosage de diamètre 16 s'adapte généralement aux climatisations mobiles.
21 janvier 2023 à 14:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur mobile se coupe et affiche FT
Bonjour.
La production de condensats est NORMALE pour un appareil comme celui-là, et varie suivant l'hygrométrie ambiante. Une clim de 3.5 kW peut extraire de l'air plus d'un litre d'eau par heure, donc faites le calcul sur une journée. Certaines clims mobiles récupèrent les condensats pour refroidir l'échangeur chaud et améliorer le rendement, mais ce n'est peut-être pas le cas pour le vôtre.
La production de condensats est NORMALE pour un appareil comme celui-là, et varie suivant l'hygrométrie ambiante. Une clim de 3.5 kW peut extraire de l'air plus d'un litre d'eau par heure, donc faites le calcul sur une journée. Certaines clims mobiles récupèrent les condensats pour refroidir l'échangeur chaud et améliorer le rendement, mais ce n'est peut-être pas le cas pour le vôtre.
21 janvier 2023 à 14:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur mobile se coupe et affiche FT
D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Je comprends mieux. 

21 janvier 2023 à 18:06