Clim gainable Daikin soufflage aléatoire
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
9480
Question Forum Dépannage climatiseur : Clim gainable Daikin soufflage aléatoire
Bonjour.
J'ai 2 gainables Daikin.
J'ai remarqué qu'aléatoirement, que je soit en mode refroidissement ou chauffage, j'ai parfois un soufflage, comme une ventilation simple, qui se déclenché aléatoirement. pendant seulement 30 secondes ou plus puis s'arrête, cela alors que d'après la consigne l'appareil n'est pas censé être en demande.
J'ai mis les codes 21-02 (Ventilateur éteint quand thermostat éteint) sur 2 (Désactivé) et 22-03 (Arrêt du thermostat de chauffage de vitesse de ventilateur) sur 3 (Désactivé), mais cela ne change rien.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
J'ai 2 gainables Daikin.
J'ai remarqué qu'aléatoirement, que je soit en mode refroidissement ou chauffage, j'ai parfois un soufflage, comme une ventilation simple, qui se déclenché aléatoirement. pendant seulement 30 secondes ou plus puis s'arrête, cela alors que d'après la consigne l'appareil n'est pas censé être en demande.
J'ai mis les codes 21-02 (Ventilateur éteint quand thermostat éteint) sur 2 (Désactivé) et 22-03 (Arrêt du thermostat de chauffage de vitesse de ventilateur) sur 3 (Désactivé), mais cela ne change rien.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
28 juin 2024 à 07:47
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim gainable Daikin soufflage aléatoire
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation..
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation..
28 juin 2024 à 08:57
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim gainable Daikin soufflage aléatoire
Bonjour.
Il faut mettre sur activé, car c'est une demande.
Il faut mettre sur activé, car c'est une demande.
30 juin 2024 à 09:54
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim gainable Daikin soufflage aléatoire
Bonjour,
Merci pour votre réponse !
J'ai tout juste finalement trouvé un code manquant : 26-03 (pour le froid), que j'ai mis sur 3, et je n'ai plus du tout de soufflage maintenant.
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse !
J'ai tout juste finalement trouvé un code manquant : 26-03 (pour le froid), que j'ai mis sur 3, et je n'ai plus du tout de soufflage maintenant.
Bonne soirée.
30 juin 2024 à 22:26