Question Forum Climatisation : Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pas
Bonjour.
J'ai un climatiseur de marque Fujitsu modèle AOU15RLQ.
Les deux voyants Operating et Timer clignotent.
Opération clignote 7 fois et timer 2 fois puis ils s'arrêtent et puis recommencent de nouveau.
J'ai coupé l'électricité puis redémarré, même chose ?
Que dois-je faire ? Merci.
J'ai un climatiseur de marque Fujitsu modèle AOU15RLQ.
Les deux voyants Operating et Timer clignotent.
Opération clignote 7 fois et timer 2 fois puis ils s'arrêtent et puis recommencent de nouveau.
J'ai coupé l'électricité puis redémarré, même chose ?
Que dois-je faire ? Merci.
25 février 2018 à 19:03
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pas
Bonjour.
Sur d'autres modèles Fujitsu (donc info à prendre avec réserves), ce code dit que la température en sortie de compresseur est excessive. Si le code s'applique, 2 possibilités.
1/ ça apparaît machine froide, au démarrage : sonde potentiellement HS
2/ ça apparaît après quelques minutes de fonctionnement : manque de gaz probable.
Cordialement, Dom.
Sur d'autres modèles Fujitsu (donc info à prendre avec réserves), ce code dit que la température en sortie de compresseur est excessive. Si le code s'applique, 2 possibilités.
1/ ça apparaît machine froide, au démarrage : sonde potentiellement HS
2/ ça apparaît après quelques minutes de fonctionnement : manque de gaz probable.
Cordialement, Dom.
25 février 2018 à 23:26
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pas
Bonjour.
Je serais partant pour un manque de gaz, toutefois cette sonde étant très sollicité il serait bien de la contrôler..
Je serais partant pour un manque de gaz, toutefois cette sonde étant très sollicité il serait bien de la contrôler..